lenarfa написал :
Щит в подъезде 4-х проводной стояк, заземления нет, в реконструкцию мало верю.
Самый безопасный вариант в этой ситуации это как сказано в сообщении 70 из хелпа, пункт 4.3. Плюс дифзащита 30 мА, лучше на всю квартиру после вводного автомата. Лично я стараюсь делать двух уровневую, общее УЗО 30 мА, а после него, минимум на электроприборы связаные с водой или имеющие токопроводящие корпуса УЗО 10 мА.
lenarfa написал :
- выбор сечения кабеля 1,5 или 2,5 и скольки жильный взять 2-х или 3-х
3 х 2,5 мм2, моножильный.
lenarfa написал :
...зануление делать не буду
Правильно, делать зануление по системе TN-C, которую сейчас запрещено делать в вновь строящися и реконструируемых зданиях из-за низкой безопасности при не контакте, обрыве, отгорании PEN, без осмотра всего электрохозяйства дома специалистом, опасно!
lenarfa написал :
насчет задела на будущее а стоит ли оно того? (это не финансовый вопрос, а философский)
Стоит, как минимум повысится пожарная безопасность.
MeVeriS написал :
Зачем вам УЗО при двух жилах в кабеле?
УЗО до 30 мА в многоквартирных домах является единственным, упоминаемым в правилах, эфективным средством повышения безопасности в домах с двухпроводкой!
СП 31-110-2003
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
MeVeriS написал :
Даже если в дом приходит кабель без земли, советую проложить 3-жильный кабель к стиралке, а третью жилу подключить к корпусу этажного щитка (занулить), чтоб жена потом не ругалась.
Безответственно давать такие советы заочно, если уж предлагаете зануление на страх и риск по системе TN-C, то нужно чтоб все электрохозяйство дома осмотрел специалист, так как, например, наличие PEN 16 мм2 в этажном щите не гарантирует его целосность и надежность и правильность подключения, как в этажном щите автора так и в других этажных щитах, даже если дом с электроплитами. В следствии чего, не дай бог, жена может перестать ругатся навсегда.