Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.05.2009 в 15:44:46

2lenarfa
В квартире, за входжной дверью - ставите накладной щиток на 8 модулей.
От лесничного щитка, прокладываете кабель 3х6 (3х10 если эл плита). В квартирном щитке щитке ставите УЗО 40А 0,03А тип А, и автомат В16. Потом можно будет поэтапно заменить проводку в квартире. Если освещение переделывать сложно (или лень :)) то проложите 3х1,5 от квартирного щитка к лесничному, чтоб запитать старую проводку освещения.

0
lenarfa
lenarfa
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Казань

Сообщений: 22

28.05.2009 в 15:46:39

avmal написал : Только вести лучше не жесткую трубу, а ПВХ-гофру и вести с креплениемм к потолку от самого этажного щита до спуска к розетке СМ

А почему, если не секрет? ПВХ-гофра ребристая в силу чего будет собирать влагу и "плесень" в ней в ванной и пыль в кухне? Я хотел коробом на кухне и коридоре, а в ванной гладкой трубой... А что, насчет других вопросов? p.s. cпасибо за обсуждение...

0
MeVeriS
MeVeriS
Новичок

Регистрация: 22.01.2009

Одесса

Сообщений: 72

28.05.2009 в 15:54:52

Если плиты перекрытия пустотелые ,можно проложить в потолке до стены в коридоре. Далее по вашему первому варианту. Правда, отверстий будет уже 3.

0
lenarfa
lenarfa
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Казань

Сообщений: 22

28.05.2009 в 15:58:24

Smily написал : Потом можно будет поэтапно заменить проводку в квартире

Поменять проводку в планах не было... но насчет

Smily написал : От лесничного щитка, прокладываете кабель 3х6

мысль интересная, спасибо, я подумаю на будущее... Сейчас на квартиру идут 2 автомата (номиналы не знаю) но не отдельно на освещение и на розетки, а по секторно: один - на кухню, малую комнату, ванную и туалет, другой - на коридор и большую комнату. Каждый выключает в своей зоне все, и розетки и освещение...

0
lenarfa
lenarfa
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Казань

Сообщений: 22

28.05.2009 в 16:04:21

MeVeriS написал : Правда, отверстий будет уже 3.

Правда говоря боюсь я этих отверстий в своем бетонном доме, входное всегда аккуратное, зато выходное :( всегда вырывает приличный кусок бетона, так что потом приходится браться за незапланированные ремонтные работы :( Поэтому и ввод в квартиру хотел сделать в косяке двери :) p.s. И все же, прошу меня извинить за настойчивость или надоедливость, какие будут рекомендации по другим вопросам?

0
MeVeriS
MeVeriS
Новичок

Регистрация: 22.01.2009

Одесса

Сообщений: 72

28.05.2009 в 16:51:26

lenarfa написал :

  1. выбор сечения кабеля 1,5 или 2,5 и скольки жильный взять 2-х или 3-х...зануление делать не буду, спасибо этому форуму, насчет задела на будущее а стоит ли оно того? (это не финансовый вопрос, а философский)
  2. автомат 16А тип В; УЗО 25 А, тип А, ток утечки 30 мА - все правильно?
  3. выбор кабеля... пробежав по магазинам города нашел следущее (искал либо ВВГ либо NYM): а) ВВГнг 3х2,5 маркировка на кабеле - Завод Энергокабель 2008 нг - 42 р/м b) NYM 3х2,5 маркировка на кабеле - отсутствует, есть такой же кабель в бухтах - маркировки на кабеле нет, зато есть заводская маркировка всей бухты NUM-J ПКП КУРС г.Рязань - 35 р/м

Как экономист экономисту - 1,5-ки для стиралки хватит. Зачем вам УЗО при двух жилах в кабеле?:confused:

0
lenarfa
lenarfa
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Казань

Сообщений: 22

28.05.2009 в 17:01:05

MeVeriS написал : Как экономист экономисту - 1,5-ки для стиралки хватит. Зачем вам УЗО при двух жилах в кабеле?

MeVeriS, спасибо за внимание к теме, но я не экономист, я сетевой администратор, работаю с компьютерными сетями и обслуживанием СКС :) 1,5 для стиралки хватит, если бы я был точно уверен, что там честные 1,5... но в условиях России, вернее с отсутствием выбора товара в регионах России, приходиться брать то, что есть, а есть как правило непонятный науке зверь без маркировки очень часто... вот и перестраховываюсь... а насчет УЗО - береженого Бог бережет и разве оно не выполнит своей функции при 2 жилах? Форум убедил меня в обратном....

0
MeVeriS
MeVeriS
Новичок

Регистрация: 22.01.2009

Одесса

Сообщений: 72

28.05.2009 в 17:10:15

Даже если в дом приходит кабель без земли, советую проложить 3-жильный кабель к стиралке, а третью жилу подключить к корпусу этажного щитка (занулить), чтоб жена потом не ругалась.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.05.2009 в 17:22:53

MeVeriS написал : Зачем вам УЗО при двух жилах в кабеле?

Затем, что без третьей жилы вся надежда при пробое изоляции в СМ - только на УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

28.05.2009 в 17:29:14

Кабель лучше взять 2,5 ,при выборе кабеля можно воспользоваться штангенциркулем для оценки реального сечения провода (Измеряете диаметр и подставляете его в формулу площади круга). Кроме того нужно обратить внимание на пластичность меди в кабеле. Чем "мягче" жила тем меньше там примесей "не меди". УЗО лучше поставить. Все-таки у стиральной машины металлический корпус, полы на кухне может быть у вас проводящие.., трубы водоснабжения рядом. Суть - помещение с повышенной опасностью.

Очень хороший вариант предложил Smily поставить щиток за дверью -прислушайтесь.

0
lenarfa
lenarfa
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Казань

Сообщений: 22

28.05.2009 в 17:41:05

Если буду тянуть 3-проводку, то третью жилу не хочу занулять под впечатлением от:

31 - О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания"...

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=741475&postcount=31

Из: 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты.

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888323&postcount=70

"4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным."

Не совсем понятно что делать с третьей жилой? В щитке она зануляется и далее БЕЗ РАЗРЫВА идет до розетки, НО НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, тогда как фаза и ноль приходят со щитка в квартирный щиток, далее в автомат и УЗО, далее до розетки? Правильно? Щиток в квартиру поставлю... в него автомат и УЗО...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу