Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.01.2008 в 02:10:47

cosmo написал : к проводам в потоке подключал лампочку. в результате при включенной первой клавише (на ней один проводок подведен сверху) черный и синий проводок дают свет на тест-лампе

cosmo написал : нашел фазы, на них в зависимости о положения клавиш бывает 220 на мултике. коричневый нулевой, нанем не бывает 220.

Коричневый не может быть нулевым в Вашем случае...либо черный либо синий!

0
cosmo
cosmo
Новичок

Регистрация: 05.01.2008

Сообщений: 15

06.01.2008 в 02:15:34

Палецкий написал : Напишите подробно как ведет себя люстра при всех вариантах включения выключателя

о-ля-ля, а со свечами оно проще было раньше ;) значит так, замерил все что можно во всех положениях выключателя.показатели мултимера: две кнопки включены: черный = 220вт (на землю) коричневый = 0 (на землю) синий = 0 (на землю) синий+черный=220вт

первая кнопка включена: черный = 0 (на землю) коричневый = 0 (на землю) синий = 0 (на землю) синий+черный=220вт

вторая кнопка включена: черный = 220вт (на землю) коричневый = 0 (на землю) синий = 0 (на землю) синий+черный= 0вт

я вообще в непонятках. в выключателе в первой кнопке вверху подключен провод, во второй - два провода - сверху и снизу.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.01.2008 в 02:25:53

У Вас синий ноль, а с коричневым непонятки

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.01.2008 в 02:56:29

2cosmo Ну, че там? Зацепили синий на весь пучек из люстры?

0
cosmo
cosmo
Новичок

Регистрация: 05.01.2008

Сообщений: 15

06.01.2008 в 03:07:51

ну че...подцепил белые провода от люстры с обеих контуров на синий, черные воткнул по одному к коричневому и к черному - горит лишь один контур...раздолбал выключатель, там мултимер показывает 220 когда подключаю его к единственному проводу на первой клавише и нижнему проводу на второй...другие комбинации молчат.. хрен поймешь...че тут прежние кулибины наворотили...

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.01.2008 в 03:09:53

В выключателе тупо все провода соедините в кучу

0
cosmo
cosmo
Новичок

Регистрация: 05.01.2008

Сообщений: 15

06.01.2008 в 03:26:54

я конечно все понимаю, но зачем закорачивать то, долбанет же... если там два провода зажигают лампочку, это гарантированное короткое будет. я вот фотку вложил, на 1 и 3 лампочка горит...

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.01.2008 в 03:29:23

закорачивайте, блин!!!!!!!!!!!!!

0
cosmo
cosmo
Новичок

Регистрация: 05.01.2008

Сообщений: 15

06.01.2008 в 03:42:21

блин завернул...и ничего :О

ваще улет...а что это значит ...е-мае... p.s. люстра по прежнему подключена, но лампочки вывернул все

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.01.2008 в 03:48:34

лампочки на место!!!...завтра будет вторая часть марлизонского балета :) И не забывайте, что выключатель не розетка, его задача закорачивать

0
cosmo
cosmo
Новичок

Регистрация: 05.01.2008

Сообщений: 15

06.01.2008 в 03:53:20

даааа...лампы ввернул, но горит по прежнжму один круг... а сегодня никак вкратце? а выключить теперь это все размотав провода на выключателе или лампы выкручивать? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.