Схема прилагается. Подключение трехфазное в частный дом от воздушной линии с "голыми" проводами. Отличие от рекомендованной схемы TN-C-S в том, что автомат стоит до разделения PEN на N и PE. Задумка в том, что если при аварии на ВЛ на нулевом проводе окажется напряжение, то ток через PEN пойдет на заземление, что приведет к срабатыванию автомата и обесточиванию дома. Поругайте или посоветуйте, можно ли так сделать.
Никакие (защитно-)коммутационные аппараты в цепях РЕ и PEN-проводников не допускаются.
Достаточной защитой на случай аварии на ВЛ является соответствующее нормативам сечение проводников.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Кроме того, и в цепи N-проводника при трехфазке я бы не советовал ставить полюса автоматов. Потенциальное снижение надежности соединения и повышение риска "кошмар 380В в розетках". Все "взрослые" промышленные АВ - 3р.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Донт Паник написал :
В цепи PE - понимаю. А в цепи PEN почему нельзя?
Странно после первого предложения читать второе. PEN совмещает в себе функции и РЕ и N. Если уж в "чистом" РЕ нельзя, то в PEN, который больше "нагружен" - тоже нельзя (тем более нельзя). По-моему логично.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
PE - чисто защитный проводник, рвать его автоматами глупо. А PEN - "нагрузочный", почему бы его и не разорвать? Вот, например, картинка с рекомендованной схемой TT: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=40683&d=1210185848 . Там на рисунке вводной автомат разрывает N, но фактически это та же самая PEN.
В ТТ нулевой провод не несет защитных функций, в ТТ вся защита ложится на УЗО в сочетании с заземление.
В TN же функцию защитного отключения выполняют и УЗО и автоматы, а для сработки АВ при пробое фазы на корпус нужно, чтобы он был занулен (т.е. происходило КЗ фаза-ноль). Автоматы и другие комм. устройства в цепи PEN снижают надежность цепи защитного зануления.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Дело в том, что какая бы ни была система заземления в самом доме, а провод-то в данном случае один и тот же - подключенный к "нейтрали" на столбе. Но почему-то в одном случае его рвать можно, а в другом - нельзя. Хотелось бы понять - почему именно. То есть, какие риски возникают при подключении по моей схеме?
Донт Паник написал :
По этой логике следовало бы запретить разрывать проводник N, но его почему-то рвут автоматами с легкостью при любой системе заземления.
N-проводник не влияет на работу защитного автоматического отключения питания. Даже если N будет перекушен в десяти местах, человек будет под защитой РЕ-проводника, подключенного к корпусу, который и обеспечит срабатывание АВ и УЗО при пробое фазы на корпус.