08.06.2009 в 09:53:53
В стадии эксплуатации, с ручным регулированием. Основное оборудование обошлось 17 тыс.руб. (вентилятор, фильтры, глушитель, калорифер, симисторный регулятор оборотов, терморегулятор). Сейчас вижу, что зря купил регулятор оборотов т.к. впоследствии заменил на автотрансформатор, и корпуса фильтров (лучше секцию фильтрации сделать заодно с декоративным коробом). Сумму в связи с этим уменьшать не буду т.к. те же деньги (корпуса фильтров) ушли бы на фильтра большего размера + короб из гипсокартона.
Разводка снаружи и внутри (воздуховоды, крепления, фасонины, решетки) - 8 тыс.руб. Бурение стен ( 2 отверстия диаметром 200 мм) - 5 тыс.руб. Электрические кабели, от щитка, до вентилятора, до калорифера - 1 тыс. руб.
Косяки: вентилятор завышенной производительности в результате шум, пришлось переделать ввод в квартиру с лоджии (дополнительный глушитель), затраты - 500 руб.
Лишними остались: сисмисторный регулятор и перход 160-200 мм.
08.06.2009 в 11:07:42
Извиняюсь, не мог поддержать дискуссию, ибо на выходные без компа, работал с приточкой и ремонтом, кроме воскресенья - ибо Праздник. Итак, выводы, к сожалению, не утешительные. Основной - существующий вентилятор слишком слаб, после сбора системы - поток маленький, ОК еле открыт, пленка, которой закрыт дверной проем, не надувается. Придется менять в 2 раза мощьность (заменой вентилятора, на выходные магазин был закрыт,-поеду после работы сегодня), поставив где-то больше 200 кубов/час. В этом минус самодельной работы - особенно, когда нет приборов, чтобы замерить сопротивление элементов - фильтра, глушителя и т.д. Насчет сметы - в настоящее время стоимость в $ - около 45, если не удастся поменять вентилятор, а придется докупать - еще около 30$. Стоимость работы не считаю, ибо у нас труд слишком дешево стоит, когда его продаешь, и слишком дорого, когда покупаешь. Насчет обслуживания - одна из проблем, которые решаю в процессе изготовления приточки. В настоящее время имею технологический люк, через который можно поменять фильтр, очистить от пыли ОК и камеру фильтра, вентилятор будет зашит, в случае замены буду врезать еще один лючек, но замена не очень удобная - при замене приходится снимать телпозащиту (кольцо), по новой наклеивать армированный скотч, не очень удобно с трубой - приходится отрезок вращая вдвигать в резиновый аммортизатор. Поскольку процедура замены вентилятора - вещь достаточно редкая, с этим смирюсь. К глушителю доступа не будет. Чистка воздуховодов - через выходные отверстия с пылесосом, либо через люк фильтра. Фотографий нет, поскольку нет фотоаппарата, должны привезти из Москвы в середине месяца, у нас гораздо дороже. Эстетика - все зашито, эстетика остается люка (стандартный) и выходных решеток (покупные), поэтому об эстетике говорить тяжело. Внутри - вроде получилось неплохо с точки зрения эстетики. Автоматика - это для меня не проблема, оставляю на потом, как самое вкусное, кинул только концы на датчики и т.д., в режиме опытной эксплуатации - только включатель вентилятора. Короче, о выводах смогу написать завтра, после замены вентилятора, если будет в магазине нужной производительности и нужного диаметра.
08.06.2009 в 11:11:25
Да, лишними остались два поворота на 45 градусов, и несколько обрезков трубы. Если останется лишним вентилятор, всажу куда- нибудь, например, заменю более слабый в ванной.
08.06.2009 в 11:18:01
Ошибки проектирования:
08.06.2009 в 11:22:06
Да, забыл, за дырку заплатил где-то 12 зеленых.
08.06.2009 в 13:15:44
Самое плохое, что прозвонив в магазин, узнал, что в наличии на 100 есть только 137 кубов/час, макс. давление 44 Па, уровень шума 38 dBA. Давление не устраивает, это всего на 40% больше, чем у стоящего вентилятора. Придется переделывать схему под 125-ку, чтобы поставить более мощный вент. Поскольку все влечет за собой коренные изменения, в том числе и резиновую гофру, которую я на 125 могу не найти, буду делать вставку в 110, пока думаю, как сделать лучше. Переходники есть только на 100/125, поэтому опять придется кулибить.
08.06.2009 в 14:21:05
Может перенести вентилятор в короб поближе к фильтру и состыковать его с воздуховодом с помощью переходника 100/125, а со стороны фильтра не делать стыковки. Вентилятор будет брать воздух из короба после фильтра и нагнетать в воздуховод. Если вентилятор по габаритам впишется в короб, то переделок будет немного.
08.06.2009 в 14:33:52
Тут проблема в том, что переходник 100/125 плохо станет в резиновую гофру. 110-ка встает отлчно, с трением, жестко закрепляется.
08.06.2009 в 14:34:22
StanislavZ написал : в наличии на 100 есть только 137 кубов/час, макс. давление 44 Па
Лисант на свои фильтра ФВК G3 заявляет начальное сопротивление 40-55 Па, а у вас должно быть больше т.к. фильтр от пылесоса (эх, померить бы чем), наверное надо брать на 100-150 Па.
08.06.2009 в 14:39:09
eXelenz написал : переходник 100/125 плохо станет в резиновую гофру
Можно попробовать пренебречь сужением до 100 и просто переходник вставить до упора в гофру (тут наверно будет проблема с герметизацией) или обмотать фланец 100 переходника до диаметра 110 и вставить плотно.
08.06.2009 в 14:55:37
Думаю, сопротивление не больше 100 Па, поскольку при опытах вентилятор производительностью 100 кубов\час (макс. давления в паспорте нет) продувал один фильтр, ОК был приоткрыт на 45 градусов. В качестве вставки предпологается что-то такое, в качестве резиновых вкладышей использовать резиновые уплотнительные кольца, они с натягом ложатся поверх 110-ки.
08.06.2009 в 15:01:09
eXelenz написал : Самое плохое, что прозвонив в магазин, узнал, что в наличии на 100 есть только 137 кубов/час, макс. давление 44 Па, уровень шума 38 dBA.
Млин,что за вентиляторы вы там городите!!!:eek: :eek: :eek: 44Па!!!кулера чтоли ставите??
08.06.2009 в 15:04:42
StanislavZ написал : наверное надо брать на 100-150 Па.
это сопротивление грязного фильтра и то отимистичный прогноз
08.06.2009 в 15:08:14
Blauberg, ТУБО 100. Предназначены для приточно-вытяжной вентиляции бытовых и общественных помещений. Нету больше. Последовательно два поставить?
08.06.2009 в 15:19:05
Последовательно было бы проще всего, второй засунуть со стороны глушителя и зафиксировать. Как сложатся потоки? Расстояние между ними будет больше двух диаметров.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу