01.06.2009 в 19:16:44
Здравствуйте, уважаемые!
Уже год как купили квартиру в новостройке и наконец то (тьфу-тьфу-тьфу) дело движется к сдаче дома в эксплуатацию. Озадачился подготовкой проектов к ремонту. Предлагаю обсудить схему квартирного щита. Выделенная мощность на квартиру пока не известна (ввод подкорректирую позже). Щиток ABB UK 540. Какие будут замечания, предложения по схеме?
01.06.2009 в 20:08:46
BATman3 написал : Какие будут замечания, предложения...
Замечание первое - сильно ужали картинку... у меня, например, диоптрий не хватает... :(
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.06.2009 в 21:04:57
Да уж, извиняюсь. Исходник на работе, завтра перезалью.
02.06.2009 в 20:35:10
К сожалению схемы имеют большой размер, а на сайт картинки можно выкладывать со слишком маленьким разрешением. Поэтому выкладываю в PDF.
02.06.2009 в 20:49:56
а чем рисовали, можно узнать?
02.06.2009 в 21:25:13
В AutoCADе.
02.06.2009 в 21:31:04
Мне кажется многовато автоматов, на трешку можно и поменьше. Можете в dwg выложить?
02.06.2009 в 21:50:14
BATman3 написал : Какие будут замечания, предложения по схеме?
Начните с того, что замените все диффавтоматы QF1-QF6 на УЗО. Зачем вы дублируете на вводе автомат, ограничивающий мощность, который стоит в этажном щите - поставьте на вводе рубильник 63А.
03.06.2009 в 07:07:21
Так ведь QF1-QF2, QF4-QF6 и есть УЗО. Я пока незнаю какой автомат будет стоять в этажном щите и номинал вводного под вопросом, его буду брать в последнюю очередь.
03.06.2009 в 12:07:24
BATman3 написал : Так ведь QF1-QF2, QF4-QF6 и есть УЗО.
Я смотрю вашу схему и вижу там диффавтоматы.
BATman3 написал : Я пока незнаю какой автомат будет стоять в этажном щите и номинал вводного под вопросом
Потому и поставьте рубильник.
03.06.2009 в 12:50:34
avmal написал : Я смотрю вашу схему и вижу там диффавтоматы.
QF2, QF5: Устройство защитного отключения DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) QF1, QF4, QF6: Устройство защитного отключения DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) На однолинейке УЗО от дифов отличается только обозначением: QF и RQF соответственно.
avmal написал : Потому и поставьте рубильник.
Не подскажите номенклатуру рубильника из серии Legrand DX?
03.06.2009 в 13:17:04
BATman3 написал : QF2, QF5: Устройство защитного отключения DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) QF1, QF4, QF6: Устройство защитного отключения DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
А теперь посмотрите внимательно на свою схему и обратите внимание на букву перед номиналом, на пипочку на подвижном контакте "УЗО" и на количество полюсов. 1Р+N может быть только диффавтомат или электронное УЗО, чего Legrand DX себе не позволяет.
BATman3 написал : Не подскажите номенклатуру рубильника из серии Legrand DX?
На какой номинал?
03.06.2009 в 13:33:30
avmal написал : ...и обратите внимание на букву перед номиналом...
Это я подправлю.
avmal написал : ...и на количество полюсов. 1Р+N может быть только диффавтомат или электронное УЗО, чего Legrand DX себе не позволяет.
Честно говоря номенклатуру брал с сайта электромонтажа.
avmal написал : На какой номинал?
Я думаю 63А.
03.06.2009 в 14:28:35
BATman3 написал : Честно говоря номенклатуру брал с сайта электромонтажа.
Там тоже ошибаются.
BATman3 написал : Я думаю 63А.
Я бы поставил 100А - задел по надежности никогда не мешает. Выключатель-разъединитель 63А 2Р Legrand 04330; 100А 2Р Legrand 04334.