Аватар пользователя
BATman3

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Солнечногорск

Сообщений: 16

01.06.2009 в 19:16:44

Здравствуйте, уважаемые!

Уже год как купили квартиру в новостройке и наконец то (тьфу-тьфу-тьфу) дело движется к сдаче дома в эксплуатацию. Озадачился подготовкой проектов к ремонту. Предлагаю обсудить схему квартирного щита. Выделенная мощность на квартиру пока не известна (ввод подкорректирую позже). Щиток ABB UK 540. Какие будут замечания, предложения по схеме?

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.06.2009 в 20:08:46

BATman3 написал : Какие будут замечания, предложения...

Замечание первое - сильно ужали картинку... у меня, например, диоптрий не хватает... :(

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
BATman3

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Солнечногорск

Сообщений: 16

01.06.2009 в 21:04:57

Да уж, извиняюсь. Исходник на работе, завтра перезалью.

0
Аватар пользователя
BATman3

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Солнечногорск

Сообщений: 16

02.06.2009 в 20:35:10

К сожалению схемы имеют большой размер, а на сайт картинки можно выкладывать со слишком маленьким разрешением. Поэтому выкладываю в PDF.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.06.2009 в 20:49:56

а чем рисовали, можно узнать?

0
Аватар пользователя
BATman3

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Солнечногорск

Сообщений: 16

02.06.2009 в 21:25:13

В AutoCADе.

0
Аватар пользователя
RVL

Местный

Регистрация: 10.10.2008

Казань

Сообщений: 44

02.06.2009 в 21:31:04

Мне кажется многовато автоматов, на трешку можно и поменьше. Можете в dwg выложить?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2009 в 21:50:14

BATman3 написал : Какие будут замечания, предложения по схеме?

Начните с того, что замените все диффавтоматы QF1-QF6 на УЗО. Зачем вы дублируете на вводе автомат, ограничивающий мощность, который стоит в этажном щите - поставьте на вводе рубильник 63А.

0
Аватар пользователя
BATman3

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Солнечногорск

Сообщений: 16

03.06.2009 в 07:07:21

Так ведь QF1-QF2, QF4-QF6 и есть УЗО. Я пока незнаю какой автомат будет стоять в этажном щите и номинал вводного под вопросом, его буду брать в последнюю очередь.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.06.2009 в 12:07:24

BATman3 написал : Так ведь QF1-QF2, QF4-QF6 и есть УЗО.

Я смотрю вашу схему и вижу там диффавтоматы.

BATman3 написал : Я пока незнаю какой автомат будет стоять в этажном щите и номинал вводного под вопросом

Потому и поставьте рубильник.

0
Аватар пользователя
BATman3

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Солнечногорск

Сообщений: 16

03.06.2009 в 12:50:34

avmal написал : Я смотрю вашу схему и вижу там диффавтоматы.

QF2, QF5: Устройство защитного отключения DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) QF1, QF4, QF6: Устройство защитного отключения DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) На однолинейке УЗО от дифов отличается только обозначением: QF и RQF соответственно.

avmal написал : Потому и поставьте рубильник.

Не подскажите номенклатуру рубильника из серии Legrand DX?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.06.2009 в 13:17:04

BATman3 написал : QF2, QF5: Устройство защитного отключения DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) QF1, QF4, QF6: Устройство защитного отключения DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)

А теперь посмотрите внимательно на свою схему и обратите внимание на букву перед номиналом, на пипочку на подвижном контакте "УЗО" и на количество полюсов. 1Р+N может быть только диффавтомат или электронное УЗО, чего Legrand DX себе не позволяет.

BATman3 написал : Не подскажите номенклатуру рубильника из серии Legrand DX?

На какой номинал?

0
Аватар пользователя
BATman3

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Солнечногорск

Сообщений: 16

03.06.2009 в 13:33:30

avmal написал : ...и обратите внимание на букву перед номиналом...

Это я подправлю.

avmal написал : ...и на количество полюсов. 1Р+N может быть только диффавтомат или электронное УЗО, чего Legrand DX себе не позволяет.

Честно говоря номенклатуру брал с сайта электромонтажа.

avmal написал : На какой номинал?

Я думаю 63А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.06.2009 в 14:28:35

BATman3 написал : Честно говоря номенклатуру брал с сайта электромонтажа.

Там тоже ошибаются.

BATman3 написал : Я думаю 63А.

Я бы поставил 100А - задел по надежности никогда не мешает. Выключатель-разъединитель 63А 2Р Legrand 04330; 100А 2Р Legrand 04334.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу