03.06.2009 в 13:17:04
BATman3 написал : QF2, QF5: Устройство защитного отключения DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) QF1, QF4, QF6: Устройство защитного отключения DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
А теперь посмотрите внимательно на свою схему и обратите внимание на букву перед номиналом, на пипочку на подвижном контакте "УЗО" и на количество полюсов. 1Р+N может быть только диффавтомат или электронное УЗО, чего Legrand DX себе не позволяет.
BATman3 написал : Не подскажите номенклатуру рубильника из серии Legrand DX?
На какой номинал?
03.06.2009 в 13:33:30
avmal написал : ...и обратите внимание на букву перед номиналом...
Это я подправлю.
avmal написал : ...и на количество полюсов. 1Р+N может быть только диффавтомат или электронное УЗО, чего Legrand DX себе не позволяет.
Честно говоря номенклатуру брал с сайта электромонтажа.
avmal написал : На какой номинал?
Я думаю 63А.
03.06.2009 в 14:28:35
BATman3 написал : Честно говоря номенклатуру брал с сайта электромонтажа.
Там тоже ошибаются.
BATman3 написал : Я думаю 63А.
Я бы поставил 100А - задел по надежности никогда не мешает. Выключатель-разъединитель 63А 2Р Legrand 04330; 100А 2Р Legrand 04334.