avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.06.2009 в 13:17:04

BATman3 написал : QF2, QF5: Устройство защитного отключения DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) QF1, QF4, QF6: Устройство защитного отключения DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)

А теперь посмотрите внимательно на свою схему и обратите внимание на букву перед номиналом, на пипочку на подвижном контакте "УЗО" и на количество полюсов. 1Р+N может быть только диффавтомат или электронное УЗО, чего Legrand DX себе не позволяет.

BATman3 написал : Не подскажите номенклатуру рубильника из серии Legrand DX?

На какой номинал?

0
BATman3
BATman3
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Солнечногорск

Сообщений: 16

03.06.2009 в 13:33:30

avmal написал : ...и обратите внимание на букву перед номиналом...

Это я подправлю.

avmal написал : ...и на количество полюсов. 1Р+N может быть только диффавтомат или электронное УЗО, чего Legrand DX себе не позволяет.

Честно говоря номенклатуру брал с сайта электромонтажа.

avmal написал : На какой номинал?

Я думаю 63А.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.06.2009 в 14:28:35

BATman3 написал : Честно говоря номенклатуру брал с сайта электромонтажа.

Там тоже ошибаются.

BATman3 написал : Я думаю 63А.

Я бы поставил 100А - задел по надежности никогда не мешает. Выключатель-разъединитель 63А 2Р Legrand 04330; 100А 2Р Legrand 04334.

0