Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.04.2006 в 16:26:19

Можно и мне добавить? 5 лет монтажа использую только сварку (минус сварки только один - нужно 220 В), плюсы (ИМХО) соединение занимает меньше места в коробке, само соединение для заказчика выгоднее (по цене), соединение получается однородным и др. По-поводу напряжения при монтаже - как вы предполагаете допустим штробить-сверлить стены? ставить коробки? нереально (по затратам времени), вообще в первую очередь всегда занимаюсь вводной группой (ввод, ВРУ) и беру временное разрешение на проведение эл.работ (в край использую бензогенератор). Сварочник элементарный и малогабаритный - пониж.транс на 36В/500Вт с угольком - варит медь до 25 квмм (выше не пробовал).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124722

06.04.2006 в 16:46:12

mmg написал : пониж.транс на 36В/500Вт с угольком

Фото зажимов для сварки не покажете?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.04.2006 в 17:28:20

Slawa написал : И действительно, фазу и ноль можно тянуть по прежнему шлейфом. Вот и прикинь, как реально это сделать - PE - отпайками, L и N - шлейфом. Неудобно и глупо. Поэтому в новых проектах все розетки/светильники запитаны ответвлениями от линий.

Я так и не понял. Чтобы, скажем, добавить, ещё одну розетку в комнате к уже существующим, мне нужно кинуть и L, и N, и PE ответвлением от линии? Или L и N сделать ответвлением, а PE тянуть отдельным проводом от щитка?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5411

06.04.2006 в 17:35:36

2BV, Зачем, там пайка 1964 года...:)

2mmg, А это у тебя профессиональное или приработок? Бригада или одиночка?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5411

06.04.2006 в 17:36:53

2bo4kin

Берешь трехжильный кабель и соединяешь две розетки(новую и уже запитанную). Все.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.04.2006 в 18:34:04

filvik написал : Вы выше вопрошали: "Вам фото кабеля 95кв.мм(питает механический цех) с распаянными клеммами сделать??" Это было серьзно, или поддержать разговор.

ФОТО. На общем виде ШС в верхнем левом угле виден щиток с трансформатором тока,Его крупный план на фото "Тр-р тока".
Щит не переделывался с даты указанной на схеме.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25768

06.04.2006 в 18:55:20

Alex___dr

А где крупный план пайки? Бог с ним, с микроскопом...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.04.2006 в 19:00:32

ВТБ! написал : Alex___dr А где крупный план пайки? Бог с ним, с микроскопом...

Крупнее не позволяет камера, а разбирать как то не охота - под током она!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.04.2006 в 20:03:48

2 BV А фото как вставляется? (ни разу не посылал...) 2 DMC Профессиональное, количество персонала в зависимости от объемов. Сам монтирую, сам провожу пусконаладку, одно время Энергонадзор региональный донимал (хотели взять в качестве инспектора) -:), еле отбоярился, чуть меня не прикрыли... пронесло. В свое время номер лицензии при получении был 2П- (по Татарстану, еще в Энергонадзоре местном чуть не в лупу рассматривали), но это было давно.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

07.04.2006 в 02:15:57

mmg написал : Можно и мне добавить? Сварочник элементарный и малогабаритный - пониж.транс на 36В/500Вт с угольком - варит медь до 25 квмм (выше не пробовал).

По стоякам 36 от транса (лучше, конечно 3-ехфазный, на стройках обычно бывают) подать и от стояка варить, чего транс по квартирам таскать...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

07.04.2006 в 02:19:48

bo4kin написал : Я так и не понял. Чтобы, скажем, добавить, ещё одну розетку в комнате к уже существующим, мне нужно кинуть и L, и N, и PE ответвлением от линии? Или L и N сделать ответвлением, а PE тянуть отдельным проводом от щитка?

Ответвлением от линии (от коробки) - так, чтобы при демонтаже розетки человеком, не знающим схемы, не разрывался PE к следующим розеткам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу