Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

04.06.2009 в 13:15:42

А если такой вариант: производительность канального кондиционера заявлена например 1000 м3/час, мне нужно охлаждать 3 комнаты, я же могу условно разделить 1000 на 3 (понятно, что при условии равенства объемов наличия окон и аппаратуры), тогда в каждую комнату нужно подавать по 300 м3/ч, что можно сделать и по трубе диаметром 160 мм. Конечно производительность кондиционера я тоже взял приближенно (квартира 57 м3, потолки 265 см, 3 окна из 2 комнат на север, 1 окно с 3 комнаты на юг, 4 человека)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

04.06.2009 в 13:33:23

StanislavZ написал : А если такой вариант:

Если грубо, у Вас так и получается - кондер где-то до 7 кВт, по воздуху на максимуме порядка 1100-1200 куб/час. вот и получается как раз то что Вы сами и описали. Подмес свежего воздуха получится не более 300куб. А это тоже не более 160 мм для воздуховода.

StanislavZ написал : тогда в каждую комнату нужно подавать по 300 м3/ч, что можно сделать и по трубе диаметром 160 мм.

В этом случае все воздуховоды будут параллельно расходится от кондера, пауком.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

04.06.2009 в 13:57:11

Ким написал : В этом случае все воздуховоды будут параллельно расходится от кондера, пауком.

Тут у меня получается не совсем правильно по выдачи холодного воздуха в две комнаты, постараюсь завтра схему показать.

0
Аватар пользователя
flegmat

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Черноголовка

Сообщений: 19

04.06.2009 в 14:27:50

Именно хотел обогрев или охлаждение приточки - две комнаты с общим объемом 75м3...застекленная и утепленная лоджия в ней приточка...или получается проще поставить просто сплит на лоджию и приточка рядом)

0
Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

05.06.2009 в 08:54:05

flegmat написал : или получается проще поставить просто сплит на лоджию и приточка рядом

Был в темах ранее ответ от специалистов - раз 2 комнаты то нужно или канальник или в каждую комнату по сплиту.

0
Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

05.06.2009 в 09:00:39

Прикладываю предполагаемую схему установки канального кондиционера совместно с приточкой.

0
Вложение
Аватар пользователя
flegmat

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Черноголовка

Сообщений: 19

05.06.2009 в 11:59:06

Канальник дорого...два сплита тоже недешево...а если так?

0
Вложение
Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

05.06.2009 в 12:41:50

flegmat написал : ...а если так?

Т.е. сплит охлаждает лоджию, и прохладный воздух из-за подпора приточкой перетекает в комнаты ?

0
Аватар пользователя
eXelenz

Местный

Регистрация: 18.03.2009

Лида

Сообщений: 310

05.06.2009 в 12:58:15

Минусы: необходима хорошая теплоизоляция лоджии; убрать все возможные щели; на остекление - пленка, уменьшить влияние солнечной радиации, что трудно (от стороны света, на которую выходит балкон)

0
Аватар пользователя
flegmat

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Черноголовка

Сообщений: 19

05.06.2009 в 13:33:37

Минусов не вижу...лоджия и так должна была утепляться...окна выходят на северо-восток, так что солнушко только рано утром..щели?...а приточка не щель?...дует-то все равно в сторону вытяжки

0
Аватар пользователя
eXelenz

Местный

Регистрация: 18.03.2009

Лида

Сообщений: 310

05.06.2009 в 14:00:14

Если будут щели, созданное приточкой повышенное давление будет через них уходить, вместе с охлажденным воздухом, т.е. охлаждать улицу. В любом случае, затраты электроэнергии будут большими, чем просто при охлаждении комнат. Добавятся потери.

0
Аватар пользователя
flegmat

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Черноголовка

Сообщений: 19

05.06.2009 в 14:19:46

Приточка повышенное давление не создает - я имел в иду "грубо говоря" дырку в стене с легким фильтром...то есть остается естественная, но модифицированная вентиляция квартиры...а модифицированная - чтобы меньше пыли и меньше шума

0
Аватар пользователя
eXelenz

Местный

Регистрация: 18.03.2009

Лида

Сообщений: 310

05.06.2009 в 14:23:58

Непонятно. За счет чего холодный воздух с балкона будет поступать в квартиру? За счет естественной вентиляции?

0
Аватар пользователя
flegmat

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Черноголовка

Сообщений: 19

05.06.2009 в 15:47:00

Да

0
Аватар пользователя
eXelenz

Местный

Регистрация: 18.03.2009

Лида

Сообщений: 310

05.06.2009 в 15:54:36

Вся проблема в работе естественной вентиляции летом. Чем жарче на улице и холоднее у Вас в квартире, тем больше давление на улице, и меньше в квартире.
Как уже говорилось выше, для нормального охлаждения квартиры необходим поток воздуха больший, чем при принудительной подаче воздуха приточной вентиляцией, а Вы хотите за счет естественной вытяжки обеспечить приток холода. В результате получите - большой градиент температуры и большие энергетические затраты, а в комнатах не будет достаточно прохладно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу