04.06.2009 в 12:29:29
Добрый день. кондиционер панасоник, модель не помню, где-то 2.7кВт
внешний блок установлен под окном, дом серии КОПЭ, стена 30см, в середине пенопласт :(
с недавних пор стал сильно вибрировать внешний блок, причем вибрация передается в стену и стена создает такой "инфразвук". Короче днем еще ничего, а ночью - полный абзац, невозможно выдержать.
Вызвал гарантию (еще двух лет не прошло). Поставили резинки под блок (почему раньше их не было, не знаю - но раньше и не шумел).
Сказали, что вибрирует компрессор, типа это в пределах нормы. (повторяю днем вибрация на стену тоже передается, но ощущение совсем не то).
Подскажите, из-за чего может вдруг начатьтся такое безобразие? и как с этим бороться?
10.07.2009 в 10:31:31
Разобрался с проблемой во время ремонта.
окислился ноль, и давал повышенное сопротивление. Поэтому напряжение в розетке было заниженное. Видимо из-за этого и глючило внешний блок.
Хотя там инвертор, но хз.
Исправил проводку, теперь норамально.
10.07.2009 в 16:37:34
Goodmood написал : Разобрался с проблемой во время ремонта. окислился ноль, и давал повышенное сопротивление. Поэтому напряжение в розетке было заниженное. Видимо из-за этого и глючило внешний блок.
абалдеть:eek:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.