Добрый день. кондиционер панасоник, модель не помню, где-то 2.7кВт

внешний блок установлен под окном, дом серии КОПЭ, стена 30см, в середине пенопласт :(

с недавних пор стал сильно вибрировать внешний блок, причем вибрация передается в стену и стена создает такой "инфразвук". Короче днем еще ничего, а ночью - полный абзац, невозможно выдержать.

Вызвал гарантию (еще двух лет не прошло). Поставили резинки под блок (почему раньше их не было, не знаю - но раньше и не шумел).

Сказали, что вибрирует компрессор, типа это в пределах нормы. (повторяю днем вибрация на стену тоже передается, но ощущение совсем не то).

Подскажите, из-за чего может вдруг начатьтся такое безобразие? и как с этим бороться?

0
Аватар пользователя
Goodmood

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 59

10.07.2009 в 10:31:31

Разобрался с проблемой во время ремонта. окислился ноль, и давал повышенное сопротивление. Поэтому напряжение в розетке было заниженное. Видимо из-за этого и глючило внешний блок.
Хотя там инвертор, но хз.
Исправил проводку, теперь норамально.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

10.07.2009 в 16:37:34

Goodmood написал : Разобрался с проблемой во время ремонта. окислился ноль, и давал повышенное сопротивление. Поэтому напряжение в розетке было заниженное. Видимо из-за этого и глючило внешний блок.

абалдеть:eek: