24.09.2012 в 21:39:15
Я не профи, но создается впечатление, что фитинг изначально был кривой (гнутый). Если, конечно, вы его не погнули в тисках и/или при распилке.
25.09.2012 в 00:35:43
wislord написал : из собственных ошибок: a) забыл стереть излишки пасты b) зачищал наждачной - уголок наверное плохо вышел.. c) все так быстро произошло :)
Я думаю, что в следующий раз уже будет хорошо. Убирайте излишек пасты так, чтобы она оставалась только на торце в стыке раструба этаким колечком. Про зазор не думайте, если в раструб вставляется труба, то всё хорошо. Зачищайте качественно, а паяйте как я говорил, стараясь всегда греть снизу, а олово прикладывать с противоположной стороны, тогда легко получить качественный стык без соплей.
25.09.2012 в 09:40:51
wislord написал : Хочу иметь следующую схему: стояк, кран, грязевик, счетчик, обр. клапан, фильтр с промывкой, редуктор, (магистральный фильтр ?), коллектор, потрбители. 1) хороша ли схема? стоит ли поменять местами магистральный с редуктором? Отвод к бочку унитаза сделать до магистрального? 2) помогите определиться с размерами. Я прочел, что к потребителям можно 15 или 18. Так какой все же лучше то? Какой d для остальных соединений в схеме подойдет лучше? зависит от стояка?
кран-грязевик-счетчик-обратный клапан по желанию (есть в счетчике)-редуктор-фильтр 100микрон-(байпас)-гребенка-потребители. Диаметр до гребенки нужно делать таким же как и выводы, в основном это 3/4, если 1'' то я бы сделал через переходник, после ввода/кран.
15-18 без разницы, от гребенки удобней будет кидать 15 в те же штробы
фильтры берите на холодную и горячую со стальной колбой. из пластиком не берите.
wislord написал : Что-то у меня совсем комом первый блин вышел :(
отлично для первого раза и перепайки. У меня так же было :)
25.09.2012 в 23:39:34
Ну вот второй раз - вроде чуть лучше:
Мне только одна правда из них нравится. Из 4 с первого раза вышло только 2, остальные потом "допаивал" (кстати можно так?)
Warrax, inasup, спасибо за подбадривание :)
Eugen написал : создается впечатление, что фитинг изначально был кривой (гнутый)
вроде не гнутый, но и в этот раз очень туго накручивалось все (по сравнению с тем же видео) - может трубу не стоило в метизах брать..
25.09.2012 в 23:46:29
wislord написал : может трубу не стоило в метизах брать..
труба после резки роликовым труборезом и развальцовки гартоснимателем приобретает идеально круглую форму. Правда ,если до этого она не была жестоко сплющена.
25.09.2012 в 23:52:44
AlexMax написал : труба после резки роликовым труборезом и развальцовки гартоснимателем приобретает идеально круглую форму
А вроде бытует мнение, что после резки труборезом получается заужение, и необходимо (?) пользоваться калибратором. Или как?
25.09.2012 в 23:55:10
Сразу две ошибки. Не заужение, а гарт и не калибратором, а гартоснимателем
26.09.2012 в 00:07:03
AlexMax написал : Не заужение, а гарт и не калибратором, а гартоснимателем
Может все же грат и гратосниматель? :)
PS Гарт = наклеп, грат - заусенец, избыток металла, острая кромка после обрезки, вырубки металла
26.09.2012 в 00:35:11
BV написал : Может все же грат и гратосниматель
Мне сегодня пофигу :) Я устал (не пьяный, т.к. не пью принципиально) как собака, даже заснуть не могу. Вот и пялюсь в форум.
26.09.2012 в 06:05:33
BV написал : Может все же грат и гратосниматель?
ну, да) просто в украинском языке есть слово "гарт". вот и путаем) и вопрос мастерам. как правильнее паять разводку - кусками на верстаке/столе и потом собрать на месте и спаять в двух-трех местах? или зачистить все соединения, нанести флюс, собрать, закрепить и спаивать уже в штробе?
26.09.2012 в 08:38:23
В основном- по месту.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.