Rudens написал:Вячеслав69, А у Вас случаем нет анализа той воды, что в водопроводе была? Интересует жесткость общая. На этом объекте жесткость 7,7. Для медных труб максималка 3,1
Rudens,
Средний показатель по Киеву
рН -7,0-7,4
кН -9-11
(плюс - минус по районам.) Rudens, а Вы ссылочку на выше озвученный норматив показать можете?
Вячеслав69, ссылка: http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44271/index.htm#i58412 Таблица 11.
На объекте, где беда с трубами случилась - большой разбор воды. Причем это только на горячей, только на первых поворотах труб, и только на магистрали. Сделали анализ воды, все показатели в норме, кроме жесткости.
Сейчас ставим водоподготовку, чтоб жесткость сделать около 2,5-3.
Если дом частный и водоразбор маленький - волноваться не стоит.
Rudens написал:Вячеслав69, ссылка: http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44271/index.htm#i58412 Таблица 11.
На объекте, где беда с трубами случилась - большой разбор воды. Причем это только на горячей, только на первых поворотах труб, и только на магистрали. Сделали анализ воды, все показатели в норме, кроме жесткости.
Сейчас ставим водоподготовку, чтоб жесткость сделать около 2,5-3.
Если дом частный и водоразбор маленький - волноваться не стоит.
Rudens,
Спасибо Rudens, ознакомлюсь на досуге. Объект фото из которого я привёл в к-ве примера обычная городская квартира (т.е. расход воды обычный среднестатистический) марку трубы старого водопровода не подскажу, но монтаж производился без изысков и наворотов (трубу гнули "на коленках" местами были откровенные "заломы", но это никак не повлияло на работоспособность и безаварийность его работы.Системы очистки воды не было (от слова "СОВСЕМ") ГВС от газовой колонки и изначально всё выглядело так
Главная бестолковость на данном объекте выражалась в неправильном монтаже канализации (на фото видно - всё переделал) Водоочистка минимальная - установлен бюджетный фильтр Atlas Hydra RAH 90 микрон с обратной промывкой
Ваш случай не единичный, но весьма редкий(если сравнивать в % соотношении по сравнению с другими материалами)- скорее всего обычное стечение обстоятельств + человеческий фактор. (имхо)
Boroda2 написал:s0leg, Совершенно аналогичная история. Труба куплена в сентябре-октябре 98 г. Смонтирована тогда же. Гайки не перетянуты, вероятно, электрохимическое взаимодействие с колечком.Они тогда были 2-х видов - тяжелые (наверно медь-латунь)и полегче (может что-то алюминьсодержащее,или какая-то легкая латунь, не уверен), обломалось с легкими.
Boroda2, Верно, колечки были двух типов. Но, если бы коррозия началась с внешней стороны - стороны кольца, то я бы не удивился, но труба рассыпается изнутри!
А в последних числах декабря у меня произошел еще один такой случай. В том же доме. Кольцевая коррозия там же - на границе сухарика и гайки внутри трубы. Обломок трубы помял пассатижами - живой, мнется с трудом.
Rudens написал:
12 лет назад смонтирован медный водопровод. Горячая и холодная вода. Расход воды большой, и не было проблем. В один прекрасный день закапал уголок на горячей воде. Горячая вода поступает из бойлера косвенного нагрева 500 литров. Ну вот, фигня какая! Перепаяем! Разрезали и охренели. Дырка в трубе.
В данном случае причиной точечной коррозии явилось несоблюдение требования СП 40-108-2004 по удалению грата и на фото прекрасно видно не удалённую внутреннюю фаску на краю трубы.
9.9 Технологическая промывка системы с целью удаления остатков флюса, возможно попавшего в систему, является обязательной операцией. При использовании современных водорастворимых флюсов такую промывку следует провести не позднее 2—3 мес после окончания монтажа. Удаление заусенца (грата), образующегося прирезке труб, является обязательным требованием для обеспечения срока службы медных систем.
При не удалённом грате и большом расходе в этом месте происходит образование турбулентных потоков и завихрений, сопровождающееся интенсивным перемешиванием жидкости с пульсациями скоростей и давлений со схлопыванием воздушных пузырьков, которые как картечью выбивают по микронам мягкую медь из трубы до образования сквозных отверстий. По этой же причине в Москве , в Хаммеровском центре так же в 90-х годах и были выведены из строя медные трубопроводы.