Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11151

21.03.2010 в 22:50:47

Waso написал : Ну и как бороть данную проблему?

В этом случае надо увеличить площадь прилегания самой прокладки, для этого ровно зашлифовать торец ниппеля,ведь он и режет прокладку.

0
Аватар пользователя
BRAVO3495

Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

22.03.2010 в 00:51:31

Обработать мелким напильником торцы нипеля и поставить паронитовую прокладку.Хорошо если она будет заходить с некоторым натягом в накидную гайку. Раньше этот медный фитинг укомплектовывался фибровыми прокладками,а в последнее время они стали укомплектовывать ну очень тоненькими прокладками ,но зато по 3и рубля. Ставлю постоянно паронит и не парюсь.хоть на горячей хоть на холодной.С этими фитингами от SANHA я ушел от более дорогих американок и голланок.Есть правда великолепные американки под прокладку,там таже применяется или фибра или паронит.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.03.2010 в 04:40:02

*abс*, а можно ли поставить американку имея уже смонтированную трубу? Даже подача туда-сюда трубы с любой из сторон в данном месте на 1мм является не самой простой задачей. Ну и по размерам. Там стоит тройник, в него вставыш из трубы сантиметров 5 впаян и потом уже накидная гайка припаяна. Хватит этого на американку?

Tehnik-san, зашлифовать зашлифую. Но прокладка не прорезается...

BRAVO3495, опыт установки паронита на этом стыке отрицательный. Там какая-то несоосность скорее всего есть и при не сильном протяге течь остается. А если затянуть чуть сильнее, прокладку начинает вдавливать в переходник и всё.

P.S. Вопросы не из праздного любопытства. Просто нет желания изобретать велосипед, когда все уже давно есть готовое. Да и не хотелось бы десять раз потом за собой переделывать.

0
Аватар пользователя
BRAVO3495

Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

22.03.2010 в 10:44:14

WASO: Замените нипель на толстостенный Viega,SANHA,General Fiting,ITAP,вообщем хороший латунный или из красной бронзы.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11151

22.03.2010 в 10:57:14

2Waso Присоединяюсь к мнению BRAVO3495, замените ниппель или выточите толстостенный,чтобы была больше площадь прилегания прокладки

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.03.2010 в 11:04:23

Waso написал : а можно ли поставить американку имея уже смонтированную трубу? Даже подача туда-сюда трубы с любой из сторон в данном месте на 1мм является не самой простой задачей.

Что то очень ювелирная работа получается. Лучше переход с меди на резьбу, под обжим, он заменит американку и паять не надо.

Но ещё лучше воспользоваться советами Tehnik-san, да и заменить нипель на нормальный, как советует BRAVO3495, а то он какой то подозрительный у Вас.

0
Аватар пользователя
BRAVO3495

Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

22.03.2010 в 12:12:57

WASO Вот самый простейший способ решения Вашей проблемы.Особо не энергоемкий,но по финансам более дорогой.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.03.2010 в 13:13:05

BRAVO3495 написал : Вот самый простейший способ решения Вашей проблемы.Особо не энергоемкий,но по финансам более дорогой.

2Waso Вот на второй фото и есть как раз тот переход про который выше писал. Стоит рублей 40-60:) Ещё втулочку латунную в трубу надо вставить будет, если труба отожженная у Вас, вот такую -

10-15 руб стоит. И, возможно, придётся подобрать удлинитель, вместо нипеля, они разной длины продаются, вот как то так -

0
Вложение
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

01.04.2010 в 00:10:01

2KME на фото ниже два типа маркировки. там, где буквы и цифры крупнее-оригинал. что касается трубы выше на фото-? раньше такой вроде не видел.

0
Вложение
Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

01.04.2010 в 01:09:07

Общался на выставке с Виеговцами... Интересные вещи рассказывают: о том, что в Германии 60% всех систем делают медью, и сейчас уже 80% меди - на пресс фитингах. А немецкий сантехник 40% времени тратит на монтаж и 60% времени на настройку систем отопления и их увязку с вентиляций, кондиционерами и другой техникой... Когда же мы начнем монтировать все правильно?

0
Аватар пользователя
odesit

Местный

Регистрация: 21.05.2008

Одесса

Сообщений: 363

01.04.2010 в 01:27:31

в Германии стоимость работы выше, поэтому выбирают то , что быстрее монтировать (пресс фитинги). У нас соотношение работа /материалы другое, поэтому предпочтительнее пайка

0
Аватар пользователя
КолянМСК

Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 108

02.04.2010 в 12:37:27

odesit Пресс менее требователен к квалификации. Меньше ошибок можно сделать.

0
Аватар пользователя
КолянМСК

Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 108

02.04.2010 в 13:08:12

Waso написал : Вот собственно фотки. Поставил ещё одну резинку. В прошлой не нашёл прорезки от трубы, но она достаточно сильно деформирована и превратилась из кольца скорее в конус. Как мне кажется дело в том, что размер развальцовки соизмерим с внутренним диаметром переходника и в конце концов прокладку просто вдавливает внутрь переходника и начинается капель. Версия имеет право на жизнь?

Левый какой-то переходник.

Стандартные если с прокладкой имеют привалочные плоскости обе обработанные, прочные, или без прокладки но с конусами (обработанными), либо с двусторонне-уплотняемым кольцом с конусным профилем. И никакой развальцовки.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.04.2010 в 13:31:57

КолянМСК написал : Левый какой-то переходник.

Вот такой у человека переходник -

там просто развальцовка.

А то что у Вас на фотке, это готовый сгон. Его и рекомендуют поставить, или как на третей, просто переходник компрессионный. Его тоже поставить получится и выйдет несколько дешевле и проще.

0
Вложение
Аватар пользователя
КолянМСК

Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 108

02.04.2010 в 15:28:45

Вижу, 5359g в каталоге, сам никогда не пользовал. Чего только не бывает! НО: Очевидно, что привалочная плоскость на развальцованой части меди, а там явно добивались плоскотности на заводе, если бы соединялась с ниппелем для "плоского соединения" безо всякой прокладки за счет своей пластичности дала бы герметичность. По крайней мере для безнапорных. А то и для напорных бар эдак до 6-16... А уж с прокладкой...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу