Rum256 написал : Как раз в одном блоке они и стоят - 2 розетки на каждом рабочем месте и каждая на своей фазе.
Может вы путаете разные фазы с разными группами? Системный блок может быть запитан от UPS, а все остальное мимо, но это не значит, что фазы разные.
azus6 написал : НИКОГДА в офисах не бывает трех фаз 380\220. Обычно стоит однофазный 50 ампер.
Так часто монтируете офисы, что можете это утверждать?
06.06.2009 в 23:52:45
avmal написал : Мне, например, кажется логичным иметь в помещении розетки, запитанные от двух фаз, если они стоят не в одном блоке и это не помещение с повышенной опасностью. Это может сильно выручить при пропадании одной из фаз
Это не раз выручало.
azus6 написал : НИКОГДА в офисах не бывает трех фаз 380\220. Обычно стоит однофазный 50 ампер.
У нас тогда редкое исключение? в контору заходит три фазы и разбегаются потом по комнатам каждая в свою сторону, но местами в комнаиы заходит по две фазы+доп. резетки протянуты недавно.
07.06.2009 в 00:48:16
azus6 написал : НИКОГДА в офисах не бывает трех фаз 380\220. Обычно стоит однофазный 50 ампер.
В нашей конторе две комнаты бухгалтеров запитаны о одной фазы, третья комната той-же бухгалтерии и три кабинета замов от второй фазы а от третьей ещё один кабинет зама и экономисты. На каждую фазу автомат по 25А. Стояли ранее вообще по 40А. Вот вам и заводской колхоз..... По одной стороне коридора трёхфазный кабель питает одну группу кабинетов, а по другую сторону - другую группу кабинетов. Задача строителям ставилась - минимальная стоимость. А в итоге - и компьютеры и кондиционеры запитаны от розеток общего назначения с групповым автоматом С25/D25, ранее вообще были D40. Только разводка кабинета начальника цеха и секретаря выполнена нормально (полностью соответствует ПУЭ-7), за исключением того, что между щитовой и щитом кабинета секретаря три фазы пущены кабелем (резина в резиновой изоляции, марку данного кабеля не помню) 3х10 мм2, а PEN выполнен медью (не помню, 2х2.5 или 2х4 мм2 обе жилы в параллель). !Интересная деталь! Электрощит кабинета секретаря заставлен шифоньером, а для доступа к щиту в малом отделении шифоньера убраны две полочки и прорезано отверстие в задней стенке (сорри за оффтоп: полочкой выше секретарша хранит головной убор, а полочкой ниже в шифоньере стоит ксерокс, у которого вилка отрезана, а провода L,N,PE подключены напрямую к свободному автомату и нулевой шине в щите, так что в случае ремонта ксерокса, придётся отсоединять от него шнур). А в целом, по нашей конторе схема электропроводки смешанная: TN-C/TN-C-S/TN-S без единого УЗО во втором корпусе (АБК: обслуживающий персонал, замы начальства, туалеты, душевые, сауна), где находится у входной двери шкаф АВР совмещённый с распредшкафом и шкафом учёта (прямо в фойе, без выделения отдельного помещения), в первом (начальство, замы, бухгалтерия, экономисты, нормировщики, диспетчер, бюро ремонтов) корпусе (запитан от АВР второго корпуса), описанном выше TN-C/TI/TN-C-S (как и положено, с выделением отдельного помещения), опять-таки, без единого УЗО, а в третьем (геодезисты, дорожники) корпусе (запитан от первого корпуса) схема TT/TI (ТТ везде, во всех розетках и бойлерах а на освещении в распредкоробках ТТ переходит в TI) с двумя трёхфазными УЗО (одно на бойлеры, другое на всё остальное оборудование). Вот это КОЛХОЗ.....
07.06.2009 в 00:55:22
azus6 написал : а может быть у вас система 127\220 ?
индикатор показывает фазу на обоих контактах? в нежилых зданиях такой стстемы еще много
avmal написал : Может вы путаете разные фазы с разными группами? Системный блок может быть запитан от UPS, а все остальное мимо, но это не значит, что фазы разные.
Розетки в блоке запитаны от разных фаз: Напряжение между фазой и рабочим нулем в каждой розетке - 220 Напряжение между фазами разных розеток (в пределах блока) - 380
07.06.2009 в 01:11:08
Кстати, забыл добавить, что оборудование включено в розетки через банальные трёхпроводные удлинители, хорошо что всё кроме свича АБК, т.е, второй корпус (через двухпроводной удлинитель, хоть и РЕ в розетке есть, а свич первого корпуса подключен в розетку без РЕ через тройник, туда-же включён электрочайник и телевизор (по которому во время перерыва и не только мыльные оперы и новости смотрят) диспетчера, а порой ещё и вентилятор). Так что колхоз и в городе КОЛХОЗ.....
07.06.2009 в 01:15:30
Rum256 написал : Розетки в блоке запитаны от разных фаз: Напряжение между фазой и рабочим нулем в каждой розетке - 220 Напряжение между фазами разных розеток (в пределах блока) - 380
Опасное проектное решение ... Хотя, думаю, что это самодеятельность местных монтажников.
07.06.2009 в 01:40:23
avmal У нас такое в пределах помещения наблюдается только в мастерских, у меня в кабинете-мастерской и в кабинете начальника цеха, и то в розетках на разных стенах.
07.06.2009 в 11:52:11
Насколько я понял подобное подключение не запрещается ПУЭ?
07.06.2009 в 19:27:38
Rum256 Не запрещается. У меня над столом три розетки с разными фазами. Туда включаем в основном электроинструмент.
08.06.2009 в 08:51:05
Rum256 написал : Насколько я понял подобное подключение не запрещается ПУЭ?
ПУЭ запрещает 2 разных фазы вводить в корпус светильника. Розетки помещения не при чём.