Rum256
Rum256
Новичок

Регистрация: 16.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

06.06.2009 в 12:11:36

Это понятно что ввод в здание 3х фазный и вводов несколько. Мне кажется нелогичным запитывать розетки одного помещения разными фазами.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.06.2009 в 13:51:01

Rum256 написал : Мне кажется нелогичным запитывать розетки одного помещения разными фазами.

Отчего же? Мне, например, кажется логичным иметь в помещении розетки, запитанные от двух фаз, если они стоят не в одном блоке и это не помещение с повышенной опасностью. Это может сильно выручить при пропадании одной из фаз, что частенько случается при сгорании вставки в ВРУ. Пока дождешься аварийную бригаду или найдешь всегда чем-то занятого дежурного электрика, можно продолжать работу, сделав пару коммутаций сетевыми вилками.

0
Rum256
Rum256
Новичок

Регистрация: 16.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

06.06.2009 в 16:52:42

если они стоят не в одном блоке

Как раз в одном блоке они и стоят - 2 розетки на каждом рабочем месте и каждая на своей фазе.

В одну обычно включают монитор а в другую системный блок...

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.06.2009 в 17:46:40

а может быть у вас система 127\220 ?

индикатор показывает фазу на обоих контактах? в нежилых зданиях такой стстемы еще много

НИКОГДА в офисах не бывает трех фаз 380\220. Обычно стоит однофазный 50 ампер.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.06.2009 в 18:01:15

Rum256 написал : Как раз в одном блоке они и стоят - 2 розетки на каждом рабочем месте и каждая на своей фазе.

Может вы путаете разные фазы с разными группами? Системный блок может быть запитан от UPS, а все остальное мимо, но это не значит, что фазы разные.

azus6 написал : НИКОГДА в офисах не бывает трех фаз 380\220. Обычно стоит однофазный 50 ампер.

Так часто монтируете офисы, что можете это утверждать?

0
AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

06.06.2009 в 23:52:45

avmal написал : Мне, например, кажется логичным иметь в помещении розетки, запитанные от двух фаз, если они стоят не в одном блоке и это не помещение с повышенной опасностью. Это может сильно выручить при пропадании одной из фаз

Это не раз выручало.

azus6 написал : НИКОГДА в офисах не бывает трех фаз 380\220. Обычно стоит однофазный 50 ампер.

У нас тогда редкое исключение? в контору заходит три фазы и разбегаются потом по комнатам каждая в свою сторону, но местами в комнаиы заходит по две фазы+доп. резетки протянуты недавно.

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

07.06.2009 в 00:48:16

azus6 написал : НИКОГДА в офисах не бывает трех фаз 380\220. Обычно стоит однофазный 50 ампер.

В нашей конторе две комнаты бухгалтеров запитаны о одной фазы, третья комната той-же бухгалтерии и три кабинета замов от второй фазы а от третьей ещё один кабинет зама и экономисты. На каждую фазу автомат по 25А. Стояли ранее вообще по 40А. Вот вам и заводской колхоз..... По одной стороне коридора трёхфазный кабель питает одну группу кабинетов, а по другую сторону - другую группу кабинетов. Задача строителям ставилась - минимальная стоимость. А в итоге - и компьютеры и кондиционеры запитаны от розеток общего назначения с групповым автоматом С25/D25, ранее вообще были D40. Только разводка кабинета начальника цеха и секретаря выполнена нормально (полностью соответствует ПУЭ-7), за исключением того, что между щитовой и щитом кабинета секретаря три фазы пущены кабелем (резина в резиновой изоляции, марку данного кабеля не помню) 3х10 мм2, а PEN выполнен медью (не помню, 2х2.5 или 2х4 мм2 обе жилы в параллель). !Интересная деталь! Электрощит кабинета секретаря заставлен шифоньером, а для доступа к щиту в малом отделении шифоньера убраны две полочки и прорезано отверстие в задней стенке (сорри за оффтоп: полочкой выше секретарша хранит головной убор, а полочкой ниже в шифоньере стоит ксерокс, у которого вилка отрезана, а провода L,N,PE подключены напрямую к свободному автомату и нулевой шине в щите, так что в случае ремонта ксерокса, придётся отсоединять от него шнур). А в целом, по нашей конторе схема электропроводки смешанная: TN-C/TN-C-S/TN-S без единого УЗО во втором корпусе (АБК: обслуживающий персонал, замы начальства, туалеты, душевые, сауна), где находится у входной двери шкаф АВР совмещённый с распредшкафом и шкафом учёта (прямо в фойе, без выделения отдельного помещения), в первом (начальство, замы, бухгалтерия, экономисты, нормировщики, диспетчер, бюро ремонтов) корпусе (запитан от АВР второго корпуса), описанном выше TN-C/TI/TN-C-S (как и положено, с выделением отдельного помещения), опять-таки, без единого УЗО, а в третьем (геодезисты, дорожники) корпусе (запитан от первого корпуса) схема TT/TI (ТТ везде, во всех розетках и бойлерах а на освещении в распредкоробках ТТ переходит в TI) с двумя трёхфазными УЗО (одно на бойлеры, другое на всё остальное оборудование). Вот это КОЛХОЗ.....

0
Rum256
Rum256
Новичок

Регистрация: 16.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

07.06.2009 в 00:55:22

azus6 написал : а может быть у вас система 127\220 ?

индикатор показывает фазу на обоих контактах? в нежилых зданиях такой стстемы еще много

avmal написал : Может вы путаете разные фазы с разными группами? Системный блок может быть запитан от UPS, а все остальное мимо, но это не значит, что фазы разные.

Розетки в блоке запитаны от разных фаз: Напряжение между фазой и рабочим нулем в каждой розетке - 220 Напряжение между фазами разных розеток (в пределах блока) - 380

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

07.06.2009 в 01:11:08

Кстати, забыл добавить, что оборудование включено в розетки через банальные трёхпроводные удлинители, хорошо что всё кроме свича АБК, т.е, второй корпус (через двухпроводной удлинитель, хоть и РЕ в розетке есть, а свич первого корпуса подключен в розетку без РЕ через тройник, туда-же включён электрочайник и телевизор (по которому во время перерыва и не только мыльные оперы и новости смотрят) диспетчера, а порой ещё и вентилятор). Так что колхоз и в городе КОЛХОЗ.....

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2009 в 01:15:30

Rum256 написал : Розетки в блоке запитаны от разных фаз: Напряжение между фазой и рабочим нулем в каждой розетке - 220 Напряжение между фазами разных розеток (в пределах блока) - 380

Опасное проектное решение ... Хотя, думаю, что это самодеятельность местных монтажников.

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

07.06.2009 в 01:40:23

avmal У нас такое в пределах помещения наблюдается только в мастерских, у меня в кабинете-мастерской и в кабинете начальника цеха, и то в розетках на разных стенах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу