3-х фазный ввод,сумарная мощность 35квт-диф.автомат или узо на 100а ?кабель на ввод- 4*16мм ?подскажите как выбирать(считать) автоматы на 380в по току?на 220в-понятно,а как для 380в-нет??? Всем заранее спасибо.
04.06.2009 в 23:11:27
3-х фазный ввод,сумарная мощность 35квт-диф.автомат или узо на 100а ?кабель на ввод- 4*16мм ?подскажите как выбирать(считать) автоматы на 380в по току?на 220в-понятно,а как для 380в-нет??? Всем заранее спасибо.
05.06.2009 в 00:17:38
myagkov-s написал : 35квт-диф.автомат или узо на 100а
Автомат или диффавтомат 50А, УЗО 63А.
myagkov-s написал : кабель на ввод- 4*16мм ?
5х10 или 5х16.
05.06.2009 в 09:17:07
myagkov-s написал : кабель на ввод- 4*16мм ?
на такую мощность лучше медный взять,а вводной автомат на 63А
05.06.2009 в 13:55:08
avmal написал : 5х10 или 5х16
Вероятно речь идёт о коттедже и кабеле в земле.
05.06.2009 в 16:01:20
Помещение под мини цех. Суммарная мощность 35КВт. Ввод по воздуху. вводной автомат 50А или 63А? Посоветуйте с УЗО. Планируется сварка 2 шт. сверлильные и деревообрабатывающие станки. Если провода 4*16мм2 то есть ли такие шины под N и PE.( Имеется ввиду диаметр отверстия в шине под провод). Спасибо
05.06.2009 в 17:29:19
myagkov-s написал : Помещение под мини цех. Суммарная мощность 35КВт. Ввод по воздуху. вводной автомат 50А или 63А? Посоветуйте с УЗО. Планируется сварка 2 шт. сверлильные и деревообрабатывающие станки. Если провода 4*16мм2 то есть ли такие шины под N и PE.( Имеется ввиду диаметр отверстия в шине под провод). Спасибо
вводной автомат:35кВт*1,55=54,25,т.е вводной 63А.а вот СИП 4*16 если не изменяет память держит 60А(коллеги электрики поправте если ошибаюсь).а вот УЗО лучше несколько штук:по одному на каждый станок.и на сварку УЗО не ставят,ее заземляют как следует и все.а отверстие подходящего диаметра в шинах N и РЕ есть.
05.06.2009 в 22:13:53
Могут потребовать установки на ввод УЗО 300мА...
На габаритах щита не экономьте - силовую разводку проще делать..
05.06.2009 в 23:59:40
Вообще-то мощность 35 киловатт. Я бы поставил С50, если инспектор строгий будет...
06.06.2009 в 12:18:43
4Серый написал : вот СИП 4*16 если не изменяет память держит 60А
При воздушном монтаже -
dinamit007 написал : ... Я бы поставил С50, ...
А автомат на 63А нужен, там же станки с движками (индуктивность), те cos будет меньше 1 и ток, соответственно ОТ, а не до 50 Ампер
06.06.2009 в 17:30:28
Может, другим путем идти? Не завышать ток автомата, а выбрать автомат с характеристикой D - в самый раз для индуктивной нагрузки.
06.06.2009 в 20:21:40
1.55-что это за коэффициент?подскажите если не трудно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу