myagkov-s
myagkov-s
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 24

04.06.2009 в 23:11:27

3-х фазный ввод,сумарная мощность 35квт-диф.автомат или узо на 100а ?кабель на ввод- 4*16мм ?подскажите как выбирать(считать) автоматы на 380в по току?на 220в-понятно,а как для 380в-нет??? Всем заранее спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.06.2009 в 00:17:38

myagkov-s написал : 35квт-диф.автомат или узо на 100а

Автомат или диффавтомат 50А, УЗО 63А.

myagkov-s написал : кабель на ввод- 4*16мм ?

5х10 или 5х16.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.06.2009 в 09:17:07

myagkov-s написал : кабель на ввод- 4*16мм ?

на такую мощность лучше медный взять,а вводной автомат на 63А

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25123

05.06.2009 в 13:55:08

avmal написал : 5х10 или 5х16

Вероятно речь идёт о коттедже и кабеле в земле.

0
myagkov-s
myagkov-s
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 24

05.06.2009 в 16:01:20

Помещение под мини цех. Суммарная мощность 35КВт. Ввод по воздуху. вводной автомат 50А или 63А? Посоветуйте с УЗО. Планируется сварка 2 шт. сверлильные и деревообрабатывающие станки. Если провода 4*16мм2 то есть ли такие шины под N и PE.( Имеется ввиду диаметр отверстия в шине под провод). Спасибо

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.06.2009 в 17:29:19

myagkov-s написал : Помещение под мини цех. Суммарная мощность 35КВт. Ввод по воздуху. вводной автомат 50А или 63А? Посоветуйте с УЗО. Планируется сварка 2 шт. сверлильные и деревообрабатывающие станки. Если провода 4*16мм2 то есть ли такие шины под N и PE.( Имеется ввиду диаметр отверстия в шине под провод). Спасибо

вводной автомат:35кВт*1,55=54,25,т.е вводной 63А.а вот СИП 4*16 если не изменяет память держит 60А(коллеги электрики поправте если ошибаюсь).а вот УЗО лучше несколько штук:по одному на каждый станок.и на сварку УЗО не ставят,ее заземляют как следует и все.а отверстие подходящего диаметра в шинах N и РЕ есть.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

05.06.2009 в 22:13:53

Могут потребовать установки на ввод УЗО 300мА...
На габаритах щита не экономьте - силовую разводку проще делать..

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

05.06.2009 в 23:59:40

Вообще-то мощность 35 киловатт. Я бы поставил С50, если инспектор строгий будет...

0
AIM
AIM
Новичок

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 75

06.06.2009 в 12:18:43

4Серый написал : вот СИП 4*16 если не изменяет память держит 60А

При воздушном монтаже - до 84Aмпер

dinamit007 написал : ... Я бы поставил С50, ...

А автомат на 63А нужен, там же станки с движками (индуктивность), те cos будет меньше 1 и ток, соответственно ОТ, а не до 50 Ампер

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

06.06.2009 в 17:30:28

Может, другим путем идти? Не завышать ток автомата, а выбрать автомат с характеристикой D - в самый раз для индуктивной нагрузки.

0
myagkov-s
myagkov-s
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 24

06.06.2009 в 20:21:40

1.55-что это за коэффициент?подскажите если не трудно.

0