07.06.2009 в 03:27:55
Решили переделать пол в квартире,была старая советская паркетная доска на лагах,под ними плита 8 см,лаги к плите прикреплены не были.Планировалось делать пол закрепляя лаги к полу нейлоновыми дюбелями 12мм и саморезами.В одной комнате успели пробурить отверстия в нужном количестве с шагом приблизительно 40 см.в другой комнате успели только один ряд вдоль стены,потом пришли соседи снизу.Оказалось,что у них в комнате на потолке (в первой комнате)первые наши 2 отверстия вышли насквозь(рабочий считал,что плита перекрытия 14 см, а оказалось,что около 8см). Сосед "запретил" нам в ультимативной форме доделывать какие-либо еще отверстия,сказал,что нарушены нормы,и что потолок может обвалиться у него из-за наших дырок,что он вызывал "аварийщиков" и из ЖЭКа работников, и что наши нарушения грозят нам судом ,вплоть до выселения. Как быть,что делать?Действительно ли мы нарушаем какие-то нормы?Что нам теперь делать с полом в одной комнате и коридоре?Действительно есть правила,что НЕЛЬЗЯ сверлить плиту перекрытия?
07.06.2009 в 13:48:21
Нарушаете. Насквозь сверлить нельзя. :) Делать - сухую стяжку Кнауф. Там, где уже насверлили - разобрать.
07.06.2009 в 21:14:11
А собственно,зачем лаги к перекрытию крепить? Они могут свободно лежать! И Плита что-то тонкая 8см .СТранно.
07.06.2009 в 22:10:20
олька2 написал : под ними плита 8 см,лаги к плите прикреплены не были
И это- правильно! Ударный шум весь пойдёт к соседям. Кто это Вам сказал, что лаги надо прикручивать к полу? В какой это инструкции написано? Можете привести СНиП, где это почитать?
Полный атас- сверлить через 40см!!! Даже подвесной потолок не крепится через 40см! Какую цель Вы этим преследовали? Можете вразумительно аргументировать?
07.06.2009 в 22:39:30
Михалыч написал : зачем лаги к перекрытию крепить?
Вообще-то, чтобы выровнять по горизонту.
Михалыч написал : Ударный шум весь пойдёт к соседям.
Тоже верно. Поэтому, сухой пол Кнауф - лучшее решение.
07.06.2009 в 23:00:46
Михалыч написал : Кто это Вам сказал, что лаги надо прикручивать к полу?
07.06.2009 в 23:01:21
Чип и Дейл написал : сухой пол Кнауф
какой именно?можете дать ссылку?
07.06.2009 в 23:25:20
олька2 написал : какой именно?
Керамзитная засыпка мелкой фракции + "элементы пола" из ГВЛ.
08.06.2009 в 00:05:25
Плита 8 см ,это полный атас,я такого еще не видел,разве есть такие плиты перекрытия и сколько они длинной????
08.06.2009 в 00:07:13
malder88 оказывается,что есть..даже 7 см бывают(тут на форуме уже кто-то писал о таких) Длина метров 10 минимум.Дом панельный,примерно 82 года
08.06.2009 в 00:08:40
как считаете,вгонять дюбеля в такую плиту опасно?
08.06.2009 в 00:30:36
В идеале между лагами и плитой должна быть звукоизолирующая тонкая прослойка. Раньше это делали кусочками мягкой двп, ими же выставляя по уровню лаги. Потом они благополучно вываливались, пол начинал гулять и скрипеть. Я у себя под лаги, (где они висят над плитой) делал прослойку из ЦПС и плиточного клея (по длине лага), на которую лаг опирается. Сама цементная прослойка лежит на куске рубероида. А чтобы лаги не гуляли, делал поперечную обрешетку. В результате на плите лежала жесткая решетка-монолит, не связанная жестко с плитой перекрытия, на которую настилай что хочешь.
08.06.2009 в 01:18:21
олька2 написал : Сосед "запретил" нам в ультимативной форме доделывать какие-либо еще отверстия
Насквозь точно сверлить нельзя! Ваш сосед правильно сделал, что "запретил"... Вот, спрашивается, зачем вдруг понадобились дюбеля диаметром аж 12мм, да ещё и засаженные на 80мм в бетонное основание? Шпалы крепить?:eek:
Михалыч написал : Кто это Вам сказал, что лаги надо прикручивать к полу?
К примеру, технология полов по регулируемым лагам предполагает подобную процедуру...:)
08.06.2009 в 10:36:25
Демон написал : зачем вдруг понадобились дюбеля диаметром аж 12мм, да ещё и засаженные на 80мм в бетонное основание? Шпалы крепить?
Вот ответ:
Демон написал : К примеру, технология полов по регулируемым лагам
Так олька2 сказала. Гы-гы...-:):):) Только, насколько я знаю, в этой системе нет таких дюбелей, а специальные, "запантованные для регулирования"...:D
08.06.2009 в 11:27:40
Поддерживаю рекомендацию по сухой стяжке. У нее отличные эксплуатационные характеристики (тепло, тихо, ровно) Ее проще сделать качественно (мокрую стяжку качественно сделать очень непросто)
Удачи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.