Подскажите, как собрать сконфигурить распределительный щиток. Условия такие: 1.Частный дом, разделенный на две половины. Раньше это была одна семья, теперь две. 2.Ввод и счетчик находится в «чужой половине дома. 3.Во вторую половину дома приходит два провода, фаза и ноль соответственно. Старый счетчик с двумя автоматическими пробками. Никакая модернизация здесь не планируется.
4.Разводка в нашей половине дома сделана таким образом что на щиток этой половины дома
a.Розетки и освещение 2-х комнат b.Розетки и освещение кухни c.Розетка для стиральной машинки (в данный момент не используется и не к чему не подключена) d.Розетки и освещение в прихожей и санузле. 5.Распределительный шкафчик на 8 мест. 6.Проводка выполнена медным проводом 3.5 мм2 7.Псевдо «Ввод» выполнен 4 мм2 8.В данный момент вопрос отдельного ввода не рассматривается. Вопросы собственности и прочая дребедень. Сейчас чтобы можно было жить (а), (b), (c) подключены к сдвоенному автомату 16А. Жизнь так сложилась, что две семью неожиданно стали чужие.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120640

29.03.2006 в 19:14:42

Zeman написал : 6.Проводка выполнена медным проводом 3.5 мм2

Может всё-же 2,5?

Zeman написал : 3.Во вторую половину дома приходит два провода, фаза и ноль соответственно. Старый счетчик с двумя автоматическими пробками. Никакая модернизация здесь не планируется.

"Во вторую половину дома приходит два провода" - это и есть ввод от магистрали?

На какой ток пробки? Если 15...16А то ловить нечего и переделывать ничего у вас не стоит, разве что после вашего автомата поставить УЗО 30ма 25А (или 40А с запасом на будущие переделки после изменения ввода)

0
Zeman
Zeman
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

30.03.2006 в 09:11:15

Сори, непростительно опечатался,
провод, конечно 2.5 Счетчик и автоматические пробки стоят в первой половине дома. От этого счетчика я и беру свой ввод. Это 15 метров до меня.

0
Zeman
Zeman
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

30.03.2006 в 09:12:58

Пробки стоят или 16 или 20А.

0
Zeman
Zeman
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

30.03.2006 в 09:23:12

Двойной автомат С16 и УЗО это 4 посадочных места, если я правильно понимаю. остаются еще 4 и хочется немного разделить линии по разным автоматам. Я могу поставить после предложенного УЗО по автомату на фазный провод, ну скажем по 10А на три направления, а ноль после УЗО вывести на клемник и с него на мои три направления?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120640

30.03.2006 в 09:55:35

Zeman написал : ну скажем по 10А на три направления

С какой целью? Как выключатели? ;)

0
Zeman
Zeman
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

30.03.2006 в 10:10:35

2BV Хочется чтобы было немного независимости разных помещений. Хочется чтобы хоть от куда-то можно было запитать удлинитель в случае каких-то работ. Ко всему прочему в комнатах проводка старая, на кухне половина проводки из алюминия (соединения в коробках на клемниках). Надеюсь что разделение немного обезопасит от неприятностей. Я конечно понимаю что вся разводка должна быть переделана и перепланирована, но не всегда получается сделать все и сразу.

0
Zeman
Zeman
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

30.03.2006 в 18:12:04

Так могу ли я поставить после предложенного УЗО по автомату на фазный провод, ну скажем по 10А на три направления, а ноль после УЗО вывести на клемник и с него на мои три направления???

В будущем наверное если появится отдельный ввод то двойной автомат и общее входное УЗО можно будет поставить на отделную планку рядом со счетчиком и освободить 4 посадочных места для отдельного УЗО для стиралки. Правилен ли ход моей мысли

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120640

30.03.2006 в 18:29:20

Zeman написал : Так могу ли я поставить после предложенного УЗО по автомату на фазный провод, ну скажем по 10А на три направления, а ноль после УЗО вывести на клемник и с него на мои три направления???

ДА

Невидя вашей схемы и плана расположения мне ЛЕНЬ на основании вашего описания её рисовать, да и смысла не имеет - тк не экстрасенс...

0
Zeman
Zeman
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

31.03.2006 в 15:29:23

Сделать планирую так как показано на рисунке ( на сколько я понял советы ) План сущ проводки на выходных накропаю. Если это поможет.

0
Вложение
Zeman
Zeman
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

31.03.2006 в 16:02:34

Со схемой наврал. Автоматические пробки стоят конечно перед счетчиком

0