Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

29.03.2006 в 20:38:05

Необходимо проложить пространство между листом гипрока и холодной бетонной стеной минватой URSA 50мм, у которой с одной стороны уже есть слой фольги (индекс "ф" в конце наименования). Назначение слоя - пароизоляция. Чтобы избежать образования конденсата и его впитывания в минвату, куда надо класть фольгой - к бетонной стене или ко внутренней поверхности гипрока?

0
Аватар пользователя
Serg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

30.03.2006 в 00:42:18

Фольгой к гипсокартону - в нашей климатической зоне основное движение водяных паров из помещения наружу - соответственно фольга должна преграждать им путь.