Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.06.2009 в 19:09:59

borod написал : Включать стиралку надо куда-то.

Кухня.

borod написал : А вот здесь, если можно по подробней пожайлуста. Как реализовать данную схему в ваной?

За пределами ванной ставиться разделительный трансформатор, от него запитывается розетка в ванной. Цена и габариты разделительного трансформатора такие, что все предпочитают УЗО http://www.maxelt.ru/index.php?productID=489

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

16.06.2009 в 19:47:32

Smily написал : Цена и габариты разделительного трансформатора такие, что все предпочитают УЗО

Габариты не страшно, а вот цена !!!

Smily написал : от него запитывается розетка в ванной.

А если его подключать, то после УЗО и Автомата?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.06.2009 в 20:57:09

borod написал : А если его подключать, то после УЗО и Автомата?

Понятия не имею :)
После автомата - это точно, а вот УЗО..., можно до можно после. После - это пример суперперестраховки (2 презерватива и никакого секса :)) Если вы всерьёз задумались об разделительном трансформаторе, то учтите, что

Smily написал : Это моё личное мнение.

хотя оно и построенно на ряде нормативных требований, но это не самое распространённое мнение :)

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

16.06.2009 в 22:14:45

Smily написал : Если вы всерьёз задумались об разделительном трансформаторе

Пока оставлю УЗО, сейчас главное запустить схему.

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

25.06.2009 в 17:58:06

Smily написал : Понятия не имею

А можно ли эти фазные шины HAGER: "Для 12 линейных защитных автоматов, 1 полюсных 10мм2 на 12 модулей - KDN163A* Для 6 линейных защитных автоматов 2 полюсных, УЗО 10мм2 на 12 модулей - KDN263A*", разрезать на несколько частей?
В моём случае надо сделать из KDN163A на две планки по 5 модулей и одну планку на 2 модуля.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.06.2009 в 10:44:59

borod написал : А можно ли эти фазные шины HAGER: "Для 12 линейных защитных автоматов, 1 полюсных 10мм2 на 12 модулей - KDN163A* Для 6 линейных защитных автоматов 2 полюсных, УЗО 10мм2 на 12 модулей - KDN263A*", разрезать на несколько частей?

Да

borod написал : В моём случае надо сделать из KDN163A на две планки по 5 модулей и одну планку на 2 модуля.

Это сложнее. Изоляцию шины надо делать с напуском 2-3 мм по краям. А у вас всю шину надо делить, остатков не будет. Пробуйте :)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.06.2009 в 10:58:53

borod написал : В моём случае надо сделать из KDN163A на две планки по 5 модулей и одну планку на 2 модуля.

Smily написал : Изоляцию шины надо делать с напуском 2-3 мм по краям.

Ещё между шинками, если вплотную вставте кусочки пластмассы на клей (можно от кабельканала) - расстояние по поверхности изоляции меж голыми проводниками для 220В - не менее 12мм, для 380В - не менее 16мм.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.06.2009 в 11:40:38

LAV написал : Ещё между шинками, если вплотную вставте кусочки пластмассы на клей (можно от кабельканала) - расстояние по поверхности изоляции меж голыми проводниками для 220В - не менее 12мм, для 380В - не менее 16мм.

Между шинками будет как между U выступами шины. Воздух - очень хороший изолятор. 3 мм зазор достаточно для пары киловольт.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.06.2009 в 14:54:11

Smily написал : Между шинками будет как между U выступами шины. Воздух - очень хороший изолятор. 3 мм зазор достаточно для пары киловольт.

Я про нормативы, с учётом пыли/влажности в воздухе помещения. Для жилых меньше, чем писал:o
ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. 6.8.2 Воздушные зазоры и длины путей утечки в щитках должны быть не менее 6 мм. Воздушные зазоры и длины путей утечки, установленные нормативными документами на встраиваемые аппараты, не должны уменьшаться после их установки и присоединения внутренних и внешних проводников. 6.8.3 Изоляция внутренних цепей щитков в холодном состоянии при нормальных условиях испытаний по ГОСТ 15150 должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока 2500 В частотой 50 Гц. 6.8.4 Электрическое сопротивление изоляции щитков в холодном состоянии должно быть не менее 10 МОм. 6.8.5 Оболочки щитков класса II в холодном состоянии при нормальных условиях испытаний по ГОСТ 15150 должны выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока 3750 В частотой 50 Гц.

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

28.06.2009 в 20:52:35

Компоновка щитка

borod написал : 1.Щиток буду использовать HAGER Серія VOLTA, IP30, зовнішньої установки, стандартна поставка: -VA36CN Щит розподільчий на 36(42) модулів, з/у без дверцят, VOLTA

Вверху ещё будет EU102+контактор. Кстати в комплекте было: 19*N+17*PE и два 5N (KN06N) (как на фото) вполне хватает для монтажа! Купленные пару KN06N (1х16+5х4), как-бы лишние и для них нужно докупить держатель клем VZ711. Фазные провода будут заходить прямо в автоматы снизу!?

Smily написал : На ввод лучше С25 (вместо В).

А хватит ли на вводе С25, может лучше С40?

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

30.06.2009 в 10:47:01

2borod
Шина N PE - сверху, в верхний зажим. Фазные шины в автоматы снизу, нагрузку - сверху. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=37076&d=1205675226

0