Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

30.06.2009 в 13:04:21

borod написал : Обязательно?

Ага.

borod написал : А если Шину N PE поставить снизу, все провода нормально соединяться с шинами!

Попробуйте в таком положении закрепить лицевую крышку. Да фазная шина мешать будет...

borod написал : ?

Узнайте какая мощность вам выделенна. Обычно это 5,5 кВт.

0
Аватар пользователя
borod

Местный

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

30.06.2009 в 13:21:12

Smily написал : Попробуйте в таком положении закрепить лицевую крышку. Да фазная шина мешать будет...

Не мешает, уже пробовал, крышка нормально закрывается! Вечером смогу и фото выложить.

Smily написал : Узнайте какая мощность вам выделенна. Обычно это 5,5 кВт.

Уточню.

0
Аватар пользователя
borod

Местный

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

30.06.2009 в 21:07:49

borod написал : Не мешает, уже пробовал, крышка нормально закрывается!

0
Вложение
Аватар пользователя
DrInker

Местный

Регистрация: 05.12.2007

Москва

Сообщений: 3

01.07.2009 в 16:07:15

как то отложилось у меня в голове правило "сечение нулевого защитного проводника не должно быть менее 10кв по меди 16кв по алюминию" но в любом случае при проводке до 16кв нулевой защитный проводник должен быть сечением не меньше фазного. Уменьшение допустимо, если провести рассчет согласно ПУЭ-6:

1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным. Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с):

S>(Ш*(корень t))/k где S - площадь поперечного сечения защитного проводника, мм2; I - ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом в соответствии с табл. 1.7.1 и 1.7.2 или за время не более 5 с в соответствии с 1.7.79, А; t - время срабатывания защитного аппарата, с; k - коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. Значение k для защитных проводников в различных условиях приведены в табл. 1.7.6-1.7.9.

(

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2009 в 17:07:26

DrInker написал : отложилось у меня в голове правило "сечение нулевого защитного проводника не должно быть менее 10кв по меди 16кв по алюминию"

Совмещенного нулевого проводника PEN, а не защитного проводника РЕ.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.07.2009 в 18:38:47

2DrInker
Что это было?

DrInker написал : если провести рассчет согласно ПУЭ-6: 1.7.126.

В ПУЭ-6 нет такого пункта. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1154516&postcount=41

0
Аватар пользователя
Zion

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

26.07.2009 в 22:18:24

2Smily Подключаю практически точно такой же контактор, только от ABB, к реле напряжения.

катушка контактора замитвыается: А1 - ноль, А2 - контакт 2

Почему фазу именно на A2? В инструкции не нашел вообще упоминания про подключение катушки, куда фазу, куда ноль. :confused:

Мне кажется, что разницы нет, катушка ведь тот же электромагнит. :confused:

И случаем не знаете, что означает цифры 13 и 14 в скобочках? И на Хагере и на Меллере все то же самое.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

26.07.2009 в 22:27:50

2Zion обычно маркировка если с буквой, то это управляющая цепь. если без буквы- силовая. куда ноль- не принципиально. но есть всё же правила определённые. вроде того что все чётные номенра- фазовые или положителльные полюса а нечётные- ноль или отрицательный.( не факт, просто для примера.)

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.07.2009 в 15:03:33

Zion написал : что означает цифры 13 и 14 в скобочках?

Доп. контакт для цепей управления - обычно до 5А, если Без скобочек:)

0
Аватар пользователя
Zion

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

27.07.2009 в 15:22:48

2LAV

доп. контакт для цепей управления - обычно до 5А

:eek: А как же 63А? Правильно ли я понимаю, что нет разницы куда подключать фазу(ы) и ноль?

У меня однофазная сеть, сначала хотел подключить к первой паре контактов первое УЗО, ко второй — второе, для лучшего распределения нагрузки. Но потом прикинул: очень маловероятно, что у меня будет большая нагрузка AC3, у этого контактора она до 21А. А на вводе в квартиру у меня 32A. В бытовых условиях AC3 нагрузку могут дать разве, что электроинструмент, двигатель стиральной машины и всякие там миксеры c блендерами, так ведь? Еще вспомнил: пылесос конечно, измельчитель отходов. Но в сумме получается не мало. :confused: В итоге пока решил подключить все к одной паре контактов, так проще было делать разводку внутри щитка, выбрал пару контактов, которая слева.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.07.2009 в 15:34:28

Zion написал : как же 63А? Правильно ли я понимаю, что нет разницы куда подключать фазу(ы) и ноль?

На контакторе и др. аппаратах силовые цепи маркируются цифрами 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Доп. контакты n-ряда n1-n2 (NC), n3-n4 (NO) или перекидной n1 (Com) n2 (NC) n4 (NO). В данном контакторе силовая цепь 7-8 может использоваться как доп. контакт:)

0
Аватар пользователя
Zion

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

27.07.2009 в 15:43:47

2LAV Спасибо, разобрался. :)

0
Аватар пользователя
Libra

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Ивантеевка

Сообщений: 302

05.08.2009 в 01:32:11

borod написал : Вверху ещё будет EU102+контактор.

У вас новостройка? Тоже думаю о реле напряжения (EU102 либо EU101), но гуру вроде пишут, что в новостройках это лишнее. Вы из каких соображений его устанавливаете?

borod написал : Кстати в комплекте было: 19*N+17*PE и два 5N (KN06N) (как на фото) вполне хватает для монтажа! Купленные пару KN06N (1х16+5х4), как-бы лишние и для них нужно докупить держатель клем VZ711

Не подскажите, какие еще нужны комплектующие для полной сборки щита Hager Volta на 36 модулей? В щите планируется выключатель SB263, три УЗО и 11 двухполюсных автомата (схему вложил). Как я понял, блоки KN06N не нужно покупать, они есть в комплекте -а шины KDN263A нужны? И как подключить от одного УЗО несколько 2-х полюсных автомата - тоже через шину? Если да, то какая у нее маркировка? Заранее благодарен за ответ - вопрос для меня очень актуален :)

0
Аватар пользователя
Zion

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

05.08.2009 в 01:52:01

2Libra

И как подключить от одного УЗО несколько 2-х полюсных автомата - тоже через шину? Если да, то какая у нее маркировка?

На оффсайте Hager-а были? :) Думаю там все есть.

0
Аватар пользователя
Libra

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Ивантеевка

Сообщений: 302

05.08.2009 в 09:30:19

Zion написал : На оффсайте Hager-а были? Думаю там все есть.

Был неоднократно, каталоги скачивал, но там только в общем все описано. Подскажите, что надо смотреть?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу