30.06.2009 в 12:48:06

Smily написал : Шина N PE - сверху, в верхний зажим.

Обязательно? Четыре провода не дотягиваются до верху!? А если Шину N PE поставить снизу, все провода нормально соединяться с шинами!

borod написал : А хватит ли на вводе С25, может лучше С40?

?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

30.06.2009 в 13:04:21

borod написал : Обязательно?

Ага.

borod написал : А если Шину N PE поставить снизу, все провода нормально соединяться с шинами!

Попробуйте в таком положении закрепить лицевую крышку. Да фазная шина мешать будет...

borod написал : ?

Узнайте какая мощность вам выделенна. Обычно это 5,5 кВт.

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

30.06.2009 в 13:21:12

Smily написал : Попробуйте в таком положении закрепить лицевую крышку. Да фазная шина мешать будет...

Не мешает, уже пробовал, крышка нормально закрывается! Вечером смогу и фото выложить.

Smily написал : Узнайте какая мощность вам выделенна. Обычно это 5,5 кВт.

Уточню.

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

30.06.2009 в 21:07:49

borod написал : Не мешает, уже пробовал, крышка нормально закрывается!

0
Вложение
DrInker
DrInker
Новичок

Регистрация: 05.12.2007

Москва

Сообщений: 3

01.07.2009 в 16:07:15

как то отложилось у меня в голове правило "сечение нулевого защитного проводника не должно быть менее 10кв по меди 16кв по алюминию" но в любом случае при проводке до 16кв нулевой защитный проводник должен быть сечением не меньше фазного. Уменьшение допустимо, если провести рассчет согласно ПУЭ-6:

1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным. Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с):

S>(Ш*(корень t))/k где S - площадь поперечного сечения защитного проводника, мм2; I - ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом в соответствии с табл. 1.7.1 и 1.7.2 или за время не более 5 с в соответствии с 1.7.79, А; t - время срабатывания защитного аппарата, с; k - коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. Значение k для защитных проводников в различных условиях приведены в табл. 1.7.6-1.7.9.

(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2009 в 17:07:26

DrInker написал : отложилось у меня в голове правило "сечение нулевого защитного проводника не должно быть менее 10кв по меди 16кв по алюминию"

Совмещенного нулевого проводника PEN, а не защитного проводника РЕ.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.07.2009 в 18:38:47

2DrInker
Что это было?

DrInker написал : если провести рассчет согласно ПУЭ-6: 1.7.126.

В ПУЭ-6 нет такого пункта. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1154516&postcount=41

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

26.07.2009 в 22:18:24

2Smily Подключаю практически точно такой же контактор, только от ABB, к реле напряжения.

катушка контактора замитвыается: А1 - ноль, А2 - контакт 2

Почему фазу именно на A2? В инструкции не нашел вообще упоминания про подключение катушки, куда фазу, куда ноль. :confused:

Мне кажется, что разницы нет, катушка ведь тот же электромагнит. :confused:

И случаем не знаете, что означает цифры 13 и 14 в скобочках? И на Хагере и на Меллере все то же самое.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

26.07.2009 в 22:27:50

2Zion обычно маркировка если с буквой, то это управляющая цепь. если без буквы- силовая. куда ноль- не принципиально. но есть всё же правила определённые. вроде того что все чётные номенра- фазовые или положителльные полюса а нечётные- ноль или отрицательный.( не факт, просто для примера.)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.07.2009 в 15:03:33

Zion написал : что означает цифры 13 и 14 в скобочках?

Доп. контакт для цепей управления - обычно до 5А, если Без скобочек:)

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

27.07.2009 в 15:22:48

2LAV

доп. контакт для цепей управления - обычно до 5А

:eek: А как же 63А? Правильно ли я понимаю, что нет разницы куда подключать фазу(ы) и ноль?

У меня однофазная сеть, сначала хотел подключить к первой паре контактов первое УЗО, ко второй — второе, для лучшего распределения нагрузки. Но потом прикинул: очень маловероятно, что у меня будет большая нагрузка AC3, у этого контактора она до 21А. А на вводе в квартиру у меня 32A. В бытовых условиях AC3 нагрузку могут дать разве, что электроинструмент, двигатель стиральной машины и всякие там миксеры c блендерами, так ведь? Еще вспомнил: пылесос конечно, измельчитель отходов. Но в сумме получается не мало. :confused: В итоге пока решил подключить все к одной паре контактов, так проще было делать разводку внутри щитка, выбрал пару контактов, которая слева.

0