psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.03.2016 в 17:39:37

Mazayac написал:

  • "подрывник" типа такого

Увы, такие подрывники имеют слишком низкий ресурс в типичном для бойлеров режиме постоянного "капельного" пропускания. Это аварийные подрывники для котлов, рассчитаны на ограниченное количество срабатываний, но большим потоком, и как раз предохранительный от Термекса как предохранительный многие из них заруливает. О надёжности предохранительной части изготовители бойлеров заботятся, иначе по гарантии и убыткам съедят... :eek: Если всё менять, то нужны именно предназначенные для водонагревателей, SYR, Caleffi и т.п. Там как раз и перепускников нету, и ОК хорошие. Но учитывая, что родной предохранительный клапан чаще всего условие гарантии на бойлер, это может и не иметь смысла.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.03.2016 в 20:21:00

psnsergey, пока что сезон отработал такой клапан, дальше видно будет. ИМХО, опасения преувеличены.

SYR мега-модный комплектный лежит на работе, надо будет его изучить - препарировать, сильно ли отличается от RBM.

0
sergey2000
sergey2000
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Челябинск

Сообщений: 99

01.03.2016 в 21:54:14

Почему нельзя "подрывник" устанавливать на водонагреватель? Если производитель сам разрешает, тот же RBM ссылка

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

02.03.2016 в 06:01:23

sergey2000 написал: Почему нельзя "подрывник" устанавливать на водонагреватель? Если производитель сам разрешает

Не нельзя, а нежелательно, т.к. это не прямое назначение. Если разрешает - то, конечно, можно. Только там не вполне ясно - может, речь о водонагревателе, подключенном без обратного клапана? Или с обратником, но и с экспанзоматом? Так что "модный SYR" предпочтительнее.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2016 в 09:21:17

Кто Вам сказал, что это "не прямое назначение"?

Практикуемый тут многими по-умолчанию Валтек-пожалуй единственная компания, сопровождающая продукцию техническими паспортами. Так вот в ней нигде нет ни слова о том, что есть какие-то ограничения на установку: http://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/predohranitelnye_klapany/predohranitelnyj_klapan_vt0490g.html

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

02.03.2016 в 15:51:37

Mazayac написал: в ней нигде нет ни слова о том, что есть какие-то ограничения на установку

Там нет также ни слова о том, что постоянный слив - штатная работа клапана. "1.1. Клапан предназначен для сброса рабочей среды в атмосферу или в отводящий трубопровод при превышении давления сверх настроечного на водогрейных котлах, сосудах и трубопроводах.", "Клапан соответствует требованиям ГОСТ 12.2.085-2002" В этом ГОСТ: "4.12 Клапаны не допускается использовать для регулирования давления в сосуде или группе сосудов." А клапан накопительного водонагревателя, имеющего обратный клапан в соединении с водяной сетью ХВС и не снабжённого экспанзоматом, как раз регулирует в бойлере давление, работая как регулятор давления "до себя". Т.е. данный клапан то ли обеспечит плотность (непропускание при отсутствии нагрева бойлера, т.е. давлении меньше давления сработки минус гистерезис) при постоянном травлении, то ли нет. Проще ставить специализированный клапан. Я на такое напарывался с похожими клапанами, причём не Китай (не помню точно, кто). Может, у кого-то есть статистика, какие модели можно использовать, какие нет. Мне проще использовать клапана, сделанные специально для водонагревателей, тогда при отказе ясно, с кого спрос.

Вот погуглил немножко: http://asteama.ru/site/30 "Другой клапан получил название перепускной или, иначе, регулятор давления пара до себя. Основным назначением перепускного клапана является поддержание постоянного давления в трубопроводе до клапана. В случае увеличения давления на входе клапан открывается и перепускает (благодаря чему называется перепускным) через себя часть среды, оставляя давление до клапана без изменений. Здесь принцип такой же, как и у стандартного предохранительного клапана, за тем лишь исключением, что предохранительный клапан, как правило, не предназначен для постоянной работы в таком режиме, в то время как перепускной клапан может регулировать расход практически постоянно."

0
sergey2000
sergey2000
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Челябинск

Сообщений: 99

07.03.2016 в 19:06:14

Здравствуйте, купили водонагреватель Atlantic, в комплекте с ним шел предохранительный клапан, якобы Польша? как уверяли в сервис-центре. По видео можно определить его работоспособность?Ссылка

0
mr_valeri
mr_valeri
Новичок

Регистрация: 16.07.2016

Сообщений: 11

18.07.2016 в 11:58:03

Здравствуйте! Перечитал несколько раз ветку. Тема так и осталась не завершенной. У меня аналогичная проблема, бойлер Горение 80л. На манометре редуктора на входе в квартиру после включения бойлер растет давление до 8 бар. Если перекрываю кран подачи под бойлером и ставлю нагрев давление не растет но стоит открыть кран как сразу скачек. При этом я трижды на протяжении 4-х месяцев менял группу безопасности под бойлером (ставил ОК и предох. клапан для бойлеров от различных производителей) и в итоге неделя две после замены все работает нормально после начинает расти давление. Отсюда вопросы что в итоге делать:

  1. Ставить отдельно набранную группу безопасности с желтым ОК и модным подрывником?
  2. Ставить отдельно набранную группу безопасности с желтым ОК и при этом оставляем штатный ОК с предохранительным клапаном специализированным под бойлера?
  3. Если все получиться и я отсеку давление в ветки холодной воды квартиры то все равно в ветке горячей у меня остается 8 бар что совсем нехорошо для смесителей редуктора и т.д., как быть с этим?
  4. И еще у меня стоят желтые ОК после счетчиков и все равно давление на редукторе растет, значит оба ОК в ветке под бойлером и после счетчика не исправны? Но как? новый дом, пользуюсь только второй год? Получается, что данная проблема у большинства просто народ не пользуется манометрами?

ПЫ. СЫ. проверял неоднократно свой штатный предохранительный клапан, когда бойлер догоняет давление до 8 бар он начинает теч, так что к нему вопрос нет...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.07.2016 в 17:14:55

А зачем одни и те же вопросы задавать несколько раз в разных темах?

0
mr_valeri
mr_valeri
Новичок

Регистрация: 16.07.2016

Сообщений: 11

18.07.2016 в 17:47:54

andrewkhv написал: а зачем одни и те же вопросы задавать несколько раз в разных темах?

Подумал что эта ветка уже не кем не читается.

0
zanton
zanton
Новичок

Регистрация: 20.07.2016

Сообщений: 0

20.07.2016 в 18:15:00

iml.com.ua можно выбрать необходимый товар

0