Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

01.04.2006 в 00:09:47

BV написал : 2Mike_NN
УЗО сравнивает втекающий ток по одному проводу и вытекающий по другому и будет работоспособно в этом случае.

Не помню, при 220/127 нейтраль не изолированная ли? Ведь 127 Вольт в дом сейчас не введено - могли просто нейтраль на подстанции "подвесить"? Тогда ведь действительно УЗО не будет работать по утечке на корпус/землю - утечка слишком маленькая, только емкость сети и сопротивление изоляции...

0
Novik
Novik
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 68

02.04.2006 в 01:02:20

2Slawa Это кто эту нейтраль на подстанции подвесит??? Опять "Пьяный электрик"? По нормам до 1кВ нейтраль глухозаземленная и УЗО работать будет.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.04.2006 в 01:50:36

Novik написал : 2Slawa Это кто эту нейтраль на подстанции подвесит??? Опять "Пьяный электрик"? По нормам до 1кВ нейтраль глухозаземленная и УЗО работать будет.

Это по нормам ПУЭ начиная с 6-го. А сети 220/127 тянули по 5-му, если не раньше. Я их не помню.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.04.2006 в 22:53:54

Да хоть подвесь, хоть не подвесь.... Если через человека схватившегося за один провод потечет более 30 ма УЗО обязано сработать...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.04.2006 в 22:58:44

BV написал : Да хоть подвесь, хоть не подвесь.... Если через человека схватившегося за один провод потечет более 30 ма УЗО обязано сработать...

Это точно. Но с чего-то же он взял, что оно не работает...

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

04.04.2006 в 11:06:21

Все будет замечательно работать. УЗО контролирует векторную сумму токов, а не алгебраическую. В случае пробоя на землю она будет не равна нулю даже при равенстве токов в подводящих проводах по абсолютному значению.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.04.2006 в 11:16:31

dmvt1 написал : УЗО контролирует векторную сумму токов, а не алгебраическую

Объясните мне, к чему использовать термин "вектор" в одномерном пространстве? "Красившее"?

0

Следование моим советам вредит кошельку

dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

04.04.2006 в 12:23:12

При замыкании на защитную землю ( трубу) появляется третий проводник. Вот и вылезает двухмерность ( Ф1, Ф2, PEN). Фазы токов в цепи Ф1->PEN и Ф2-> PEN будут разными со сдвигом на 120 град. при активной нагрузке. В результате появится результирующий ток, который вызовет срабатывание УЗО. Я тоже долго ломал голову будет ли работать УЗО в такой схеме, пока не дошел до этого простого вывода.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

04.04.2006 в 12:28:48

2ВТБ! 3-х фазное УЗО (с подключенным нулевым проводником). Токи в фазных и нулевой цепях имеют какие-то значения. УЗО не сработало. О равенстве ЧЕГО это говорит?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

04.04.2006 в 12:34:50

Это говорит только о том, что векторная сумма токов проходящих через УЗО меньше порога срабатывания ( 30 ма). Попробуйте замкнуть через лампочку любой из фазных проводов на батарею отопления или землю ДО УЗО. Сработает моментально, т.к. сумма токов в фазных проводах станет неравной току в нулевом проводе. Если не сработает в этом случае, то это будет говорить о неработоспособности УЗО.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.04.2006 в 12:35:07

Геннадий Б написал : О равенстве ЧЕГО это говорит?

Об околонулевой сумме мгновенных значений тока в проводниках УЗО. Ток в проводнике - переменная во времени величина с размерностью 1.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу