MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

15.06.2009 в 15:03:13

Посоветуйте специалисты. Есть трехфазная сеть в загородном доме, но бывают иногда отключения на 5-8 часов. Есть задача обеспечить питание несколько потребителей - три холодильника, насос, септик, водогрейка (накопительная), свет... Беда в том, что эти потребители раскиданы на разные фазы, а смысла покупать трехфазный генератор нет, ибо во-первых нет ни одного потребителя трехфазного, во-вторых дорог он. Хотелось бы на время отключения сети, одним рычагом переключиться на гену, да чтоб и все фазы на одну замкнуть. Генератор будет с ручным пуском, если что.. но главное, чтобы при включении сети, безошибочно домохозяйка сама как надо включила. Подскажите, как это безопасней реализовать.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

15.06.2009 в 15:17:17

MIB написал : Есть задача обеспечить питание несколько потребителей - три холодильника, насос, септик, водогрейка (накопительная), свет...

о другом умалчиваем .....

MIB написал : Беда в том, что эти потребители раскиданы на разные фазы

это не беда это так нада

MIB написал : смысла покупать трехфазный генератор нет, ибо во-первых нет ни одного потребителя трехфазного, во-вторых дорог он.

но намного мощнее чем однофазный, Вы уж определитесь что для вас нужнее - электричество или чых-пых. Фазы замыкать в принципе можно, но какова суммарная мощность потребления?

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

15.06.2009 в 15:48:17

MIB написал : ибо во-первых нет ни одного потребителя трехфазного

Тогда, и правда, можно однофазным обойтись. С мощностью да, надо определиться. Переключать можно перекидным рубильником, желательно на 4 полюса, если удастся найти. Типа таких http://www.bimservice-plus.ru/index.php?categoryID=22

0
Merlin666
Merlin666
Новичок

Регистрация: 17.10.2007

Астрахань

Сообщений: 64

15.06.2009 в 16:18:32

Решал такую же проблему в цеху на работе - ввод трехфазный, частые отключения на "профилактику", с 10 до 18 часов. Если нет трехфазных потребителей (двигателей, трансформаторов, что конечно редкость в частном доме, стабилизаторов!), то можно использовать реверсивный рубильник от компании ABB http://www.electro-mpo.ru/card4590.html или http://www.electro-mpo.ru/card4591.html в зависимости от выделенной мощности. На одну группу подключить трехфазный ввод, вторую группу контактов объединить и подключить к генератору. При использовании этих рубильников полностью исключается возможность работы генератора на сеть или совместно с сетью.

0
MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

15.06.2009 в 16:57:21

3КВт, максимум 3.5КВт поэтому и не вижу смысла в трехфазном генераторе, все таки аварийное питание самого необходимого. причем можно пожертвовать водогрейкой.. и вообще обойтись 2.5Квт (с запасом).

2Merlin666 Пытаюсь найти схему работы реверсного рубильника - он просто рубит сеть и замыкает все фазы между собой?

0
Merlin666
Merlin666
Новичок

Регистрация: 17.10.2007

Астрахань

Сообщений: 64

15.06.2009 в 17:09:34

нет, у него два трехфазных входа и один трехфазный выход. У рубильника три положения ручки - в первом положении первая группа фаз подключена к выходу, второе положение - нулевое(выход никкуда не подключен), третье положение - вторая группа фаз подключена к выходу.
Для работы - к выходу подключаете провода, которые у вас теперь будут вводными, тот ввод что у вас был - подключаете к первой группе контактов на рубильнике, во второй группе контактов, все контакты соединяете между собой, и к этим контактам подключаете один из выводов генератора, который теперь будет фазой. Второй вывод генератора подключаете к шине нейтрали.

Кстати - обязательно посмотрите в инструкции не инверторный ли у вас генератор, если просто синхронный или асинхронный, то самое то - просто не уверен будет ли инверторный генератор нормально работать с глухозаземленной нейтралью...

В нормальном режиме - рубильник в положении 1 - все потребители работают от сети, при выключении эл-ва запускаете генератор, прогреваете, и рубильником переключаете ввод на него. Эл-во дали, выключаете генератор, и обратно переключаете ввод на сеть. Тут самое главное есть защита от "дурака", даже если переключить рубильник при работающем генераторе или при наличии эл-ва в сети, то не будет никаких последствий. Можно ту же задачу решить при помощи выключателей нагрузки в принципе, дешевле выйдет в 10 раз, но схема "от дурака" не защищена будет совсем.

0
MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

15.06.2009 в 18:01:35

Ага. То что надо. Спасибо! Гена самый обычный, не инверторный - Elemax 3900 http://www.all-generator.ru/elemax/elemax-sh3900ex-r.shtml

Может имеет смысл и нейтраль рвать?

0
Merlin666
Merlin666
Новичок

Регистрация: 17.10.2007

Астрахань

Сообщений: 64

15.06.2009 в 19:17:20

Не стОит, если система TN-C-S. В принципе можно отключать второй провод генератора, если прикупить дополнительный переключающий контакт к рубильнику. но они на 6 А всего расчитаны...

0
MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

15.06.2009 в 20:44:46

ясно. еще раз спасибо!

0
Merlin666
Merlin666
Новичок

Регистрация: 17.10.2007

Астрахань

Сообщений: 64

16.06.2009 в 19:53:59

Да, кстати - сегодня попробовал подключить генератор через трехфазный дифавтомат, выбивает - имейте ввиду. Думаю однофазное УЗО не должно срабатывать, но у меня его нет не могу оттестировать. Так что имейте ввиду, что возможно придется включать после дифавтомата(если ону вас есть).

0
newcomer
newcomer
Местный

Регистрация: 15.10.2006

Самара

Сообщений: 436

16.06.2009 в 20:45:52

Конечно, 3х фазный генератор предпочтительнее.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу