Всем привет!

Очень хочется добиться следующего поведения вентилятора в вентиляции санузла - При нажатии кнопочки в туалете вентилятор включается и лопатит пять минут, потом выключается При нажатии кнопочки в ванной, вентилятор включается и лопатит десять минут, потом выключается В остальное время вентилятор в покое.

Это из соображений, что вентилятор в туалете резонно включать, если после посещения туалета в нём образовались неприятные запахи, по опыту пяти минут более чем достаточно для устранения запаха. А в ванной, после использования душевой кабинки, чтобы убрать лишнюю влажность. Минут десять думаю должно быть достаточно.

Как бы такое осуществить? Может есть какие-то реле? Если кто делал подобное, поделитесь пожалуйста опытом.

0
Аватар пользователя
Bdfy

Местный

Регистрация: 28.08.2006

Москва

Сообщений: 246

15.06.2009 в 15:32:42

при нормальной вентиляции оно и так за 5-10 минут все рассосется. А так берется реле времени с задержкой выключения ... типа такого:

http://www.100amper.ru/images/foto/70113.jpg. Соотв. соединяется с клеммами выключателя, после выключения света включается на 10 минут вентилятор. и все ... правда стоит оно денег :).

Или собирается самим :)

0
Аватар пользователя
Kis

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

15.06.2009 в 16:04:30

Или датчик движения. Предвидя предложения постоянно махать руками, сидя на стульчаке :-), отвечу - ставим выдержку на 10 минут и этого вполне хватает. Хотя физиология у всех разная, да и статьи в журналах попадаются интересные :-)

0
Аватар пользователя
Screen

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

15.06.2009 в 16:23:25

Если я понял правильно,то нужно просто купить вентилятор с таймером,у нас это Домовент...СТ.Единственно для его правильной работы должна подходить к нему дополнительная фаза независимо от выключателя.Либо если есть вентилятор без таймера то взять(купить) плату таймера на рынке,где продают вентиляторы. P.S.Чего подумал,а ведь не обязательно вести 3-й провод,можно плату и за выключателем в подрозетнике Поместить.

0
Аватар пользователя
villoso

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 148

15.06.2009 в 16:48:26

Bdfy написал : при нормальной вентиляции оно и так за 5-10 минут все рассосется.

А хочется чтобы быстро рассасывалось. Туалет прям рядом с кухней, да и лишняя влажность в ванной тоже не нужна.

Bdfy написал : А так берется реле времени с задержкой выключения ... типа такого: http://www.100amper.ru/images/foto/70113.jpg. Соотв. соединяется с клеммами выключателя, после выключения света включается на 10 минут вентилятор. и все ... правда стоит оно денег .

Я правильно понимаю - вход на 1 и 2, выход на 3 и 7, после того как я нажимаю-отпускаю кнопочку (типа как на дверном звонке), на это реле пока кнопочка нажата подается напряжение, и оно в соответствии с установками таймера подает питание на 3 и 7 (т.е. вентилятор лопатит) ? это оно? Если так, то походу то что надо.

Bdfy написал : Или собирается самим

Я не дружу с паяльником, к сожалению.

0
Аватар пользователя
villoso

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 148

15.06.2009 в 16:49:34

villoso написал : Или датчик движения. Предвидя предложения постоянно махать руками, сидя на стульчаке :-), отвечу - ставим выдержку на 10 минут и этого вполне хватает. Хотя физиология у всех разная, да и статьи в журналах попадаются интересные :-)

Затея в том, чтобы вентилятор работал только по запросу. Чтобы пользователь санузла сам решал, когда вентилятору работать.

0
Аватар пользователя
villoso

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 148

15.06.2009 в 16:53:16

Screen написал : Если я понял правильно,то нужно просто купить вентилятор с таймером,у нас это Домовент...СТ.Единственно для его правильной работы должна подходить к нему дополнительная фаза независимо от выключателя.Либо если есть вентилятор без таймера то взять(купить) плату таймера на рынке,где продают вентиляторы. P.S.Чего подумал,а ведь не обязательно вести 3-й провод,можно плату и за выключателем в подрозетнике Поместить.

Уже купил и установил встраиваемый в вент. трубу вентилятор, 125мм. Украинского пр-ва. В принципе мне нравится, работает тихо, собрано аккуратно, стоит не слишком и дорого. Теперь бы только разобраться, как заставить его работать по запросу по таймеру. Вот Bdfy предложил что-то похоже подходящее. Может ещё какие-то есть варианты (возможно попроще да подешевле, ведь этот ж надо будет еще в мини-щиток на рейку ставить). Может есть в природе еще что-то не модульное под такую задачу.

0
Аватар пользователя
ch1234

Местный

Регистрация: 06.02.2007

Москва

Сообщений: 82

15.06.2009 в 16:55:45

Затея в том, чтобы вентилятор работал только по запросу. Чтобы пользователь санузла сам решал, когда вентилятору работать.

Тогда поставьте отдельный выключатель на вертилятор - что может быть проще....

0
Аватар пользователя
villoso

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 148

15.06.2009 в 16:57:33

ch1234 написал : Тогда поставьте отдельный выключатель на вертилятор - что может быть проще....

Конечно проще, но выключать-то тогда придется вручную.

0
Аватар пользователя
Screen

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

15.06.2009 в 16:59:43

Да разберите это реле времени(корпус)и плату как я говорил в подрозетник,хотя лучше взять для вентилятора спец.плату.

0
Аватар пользователя
villoso

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 148

15.06.2009 в 17:22:36

Screen написал : Да разберите это реле времени(корпус)и плату как я говорил в подрозетник,хотя лучше взять для вентилятора спец.плату.

Смысла особо нет, курочить реле. Посмотрел ценник на РСА-512 - около 1000р. В принципе не особо и дорого... Кстати вот похоже более подходящая штука - http://com.poisk41.ru/tovar/elektrika/avtomatika/rele/relevremeni/2760.aspx

0
Аватар пользователя
Bdfy

Местный

Регистрация: 28.08.2006

Москва

Сообщений: 246

15.06.2009 в 17:28:32

там выбор есть: http://www.100amper.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=77

0
Аватар пользователя
villoso

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 148

15.06.2009 в 17:52:01

Bdfy написал : там выбор есть: http://www.100amper.ru/index.php?opt...d=74&Itemid=77

Дык то в Москве выбор :). Прикинул и так и эдак, выходит мне РО-406 от братьев беларусов F&F самое то что надо. Сижу, рою, рою, но пока в Питере не нарыл. Блин и в Уфе, и в Самаре, и в Пятигорске есть. В Питере - нет. Ну что за фигня.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.06.2009 в 18:38:07

villoso написал : Прикинул и так и эдак, выходит мне РО-406 от братьев беларусов F&F самое то что надо. Сижу, рою, рою, но пока в Питере не нарыл. Блин и в Уфе, и в Самаре, и в Пятигорске есть. В Питере - нет. Ну что за фигня.

Попробуйте рыть с другого конца. Подобные модули выпускают не только наши "братья". Можно и габаритом поменьше найти.

0
Аватар пользователя
Screen

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

15.06.2009 в 18:56:48

А самое главное,если у Вас в подрозетнике за выключателем в разрыве только фаза,то реле туда смысла ставить нет,ноль обязателен.

0