Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

17.06.2009 в 06:49:55

Собственно щиток на ваш суд. :)

В прошлом году была выполнена реконструкция стояков. Сделали 5-ти проводку. Правда там то еще безобразие гореэлектрики соорудили. :( От 25 или 35 мм2 стояков с помощью орехов в коридорный щиток идут сопли из счетверенных ВВГ 3x2.5. Далее стоят четыре УЗО ИЭК ВД1-63 2Р 25А 30мА, от них ВВГ 3x2,5 в квартиры. И никаких автоматов. (!) :( Т.е. эти сопли ничем не защищены, плавкие вставки или автомат на стояке не думаю, что отработает КЗ на них. Скорее всего пока не сгорит. А еще все это безобразие находится в деревянных шкафчиках. :( Может куда пожаловаться? Сделали явно с нарушениями, как мне кажется!

Есть мысль переделать, от орешков кинуть три жилы ПВ1 как минимум в 16мм2. И воткнуть перед УЗО 2P автоматы, хотя бы теже ИЭКи.

От коридорного щитка, думаю, протянуть три жилы ПВ1 10 мм2 в гофре. Далее в квартирном щитке ПВ3 10 мм2, к реле и катушке контактора ПВ3 1,5 мм2.

PE рисовать не стал. Там и так все понятно.

Еще есть мысль добавить УЗИП, с варистором фаза-N и разрядником между N и PE. У Hakel и ABB есть варианты с доп. контактами, переключающимися в случае выхода из строя модулей УЗИПа. Питание катушки контактора, в таком случае, думаю пропустить и через них тоже, т.е. последовательно с контактами реле напряжения. Тогда в случае выхода из строя модулей в УЗИП, я останусь без электричества, соотв. загляну в щиток и увижу, что к чему. Перед УЗИПами само собой плавкие вставки. Если их поставить сразу после вводного автомата, то при их сгорании опять же остаюсь без электричества, и заглядываю в щиток узнать, в чем дело. Иначе, предохранители и УЗИП могут сделать свое дело, а если электричество не отключится, то я и не узнаю не заглянув в щиток, что требуется какая-либо замена.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

17.06.2009 в 12:15:45

Zion написал : Есть мысль переделать, от орешков кинуть три жилы ПВ1 как минимум в 16мм2. И воткнуть перед УЗО 2P автоматы, хотя бы теже ИЭКи.

Вам достаточно при АВ на 32А - 4мм.кв. Используйте 6мм.кв. на 2п С32 далее на счётчик, потом на УЗО 40А/100-300мА [s] и до вводного в квартирный щиток.

Zion написал : Еще есть мысль добавить УЗИП

Нарисуете в схеме - обсудим. По схеме: АВ 2п В6 можно заменить на 1п С6. УЗО 63А/30мА заменить на 40А/30мА - вполне достаточно.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.06.2009 в 12:16:00

Что у вас за дом? Сколько комнат? УЗИП в многоквартирном доме с подземным вводом - излишество.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

17.06.2009 в 13:07:15

Smily написал : УЗИП в многоквартирном доме с подземным вводом - излишество.

Я так однозначно утверждать не могу особенно, если от этого-же ввода запитана ЦТП с насосной.

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

18.06.2009 в 01:24:49

2LAV

Вам достаточно при АВ на 32А - 4мм.кв.

Маловато что-то. :confused:

Используйте 6мм.кв.

Шестерочку? А вдруг потом 40А на ввод поставлю. И потом, для УЗИП рекомендуют PE 10-кой.

У меня вопрос по таблице "ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ". http://www.electro-mpo.ru/article59.html Так до конца и не понял в какой колонке смотреть значения для, скажем, NYM 3x2,5 — L, N, PE. Или для того же ввода, например, три ПВ1 (опять же фаза, нейтраль и PE) в одной гофре.

на 2п С32 далее на счётчик, потом на УЗО 40А/100-300мА [s] и до вводного в квартирный щиток.

Счетчик у меня стоит в квартире.

Нарисуете в схеме - обсудим.

Ок, схему с УЗИПом нарисую чуть позже.

АВ 2п В6 можно заменить на 1п С6.

Есть безхозная двухполюсная шестерка от ABB. Все равно ее больше не куда не воткнуть.

УЗО 63А/30мА заменить на 40А/30мА - вполне достаточно.

Уже закуплены два на 63 плюс одно 16А/10мА. :o 2Smily Блочная 9-ти этажка, с газовыми плитами. 2 комнаты.

УЗИП в многоквартирном доме с подземным вводом - излишество.

и

Я так однозначно утверждать не могу

Мнения разошлись. :o По деньгам не так уж и много получается, на фоне стоимости всего щитка. Будет ли смысл только? Или УЗИП III класса поставить после автоматов на розеточные линии? Но тут дело в том, что эти аппараты позволяют подключать кабель максимум до 2,5 мм2, т.е. на каждый розеточный автомат необходимо по одному УЗИПУ. Слишком их будет много (цена, место в щитке). С одной стороны наиболее важно защитить розеточные линии в комнатах: телевизор там, аудио-ресивер, компьютер допустим. С другой, мозги стиралки и микроволновки тоже не хочется потерять. Электроники в таких приборах сейчас все больше и больше. Разве что, в чайнике и тостере их пока нет. :) :confused: УЗИП в данном случае как подушки безопасности, можно всю жизнь ездить и не разу не воспользоваться ими. Но это не значит, что они не нужны. По крайне мере с реле напряжения+контактор/ЗАС дело обстоит именно так. Так ли это с УЗИПом II класса, не знаю. Первый (класс) в квартире понятно, что не нужен. Функции третьего в какой то степени выполняют варисторы в ИБП, через который желательно подключать компьютер или дорогой телевизор.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.06.2009 в 10:47:31

Zion написал : Блочная 9-ти этажка, с газовыми плитами. 2 комнаты.

Как-то много всего у вас на 2-ку с газом. Если есть желание, то можно сократить.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.06.2009 в 11:26:11

Zion написал : У меня вопрос по таблице "ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ".
http://www.electro-mpo.ru/article59.html Так до конца и не понял в какой колонке смотреть значения для, скажем, NYM 3x2,5 — L, N, PE. Или для того же ввода, например, три ПВ1 (опять же фаза, нейтраль и PE) в одной гофре.

6мм.кв. держит 40А. Смотреть для 2х жильного кабеля в левой части таблицы. Провод РЕ в расчёт не берётся, т.к. не излучает тепло (в рабочем режиме ток=0)

Zion написал : Счетчик у меня стоит в квартире.

Тогда в этажном поставить АВ 1п или 2п С32 далее на УЗО 40А/100-300мА [s] или диф. УЗИП - Вам он нужен только от кратковременной импульсной помехи (скачка/броска) при переключениях (вкл/выкл двигателя насоса, вкл/выкл части дома и.т.д.), дальше сработает контактор от РКН (реле контроля напряжения). Поэтому УЗИП -1шт лучше ставить сразу за вводным АВ и 10кв. (в данном случае) не нужно.

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

18.06.2009 в 12:05:30

2LAV

Смотреть для 2х жильного кабеля в левой части таблицы.

Правильно ли я понял: для трехжильного (L,N,PE) NYM/ВВГ смотрим столбец "2 одножил.", а для трех (L,N,PE) ПВ1 в одной трубе (гофре) — "1 двухжил."?

далее

УЗО ... или диф

А если воткнуть только диф на вводе (коридорный щиток)? Гореэлектрики при реконструкции стояка, как уже писал выше, старые черные советские автоматы заменили на УЗО. Об автоматах видимо забыли. Вот думаю, а не заменить ли двухмодульное УЗО, двухмодульным же дифом? УЗИП считаете в моем случае не нужен?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.06.2009 в 13:06:22

Zion написал : Правильно ли я понял: для трехжильного (L,N,PE) NYM/ВВГ смотрим столбец "2 одножил.", а для трех (L,N,PE) ПВ1 в одной трубе (гофре) — "1 двухжил."?

С точностью наоборот. Одножильный - ПВ1, NYM/ВВГ - многожильный. Жила в данном случае - провод.

Zion написал : А если воткнуть только диф на вводе (коридорный щиток)?

Zion написал : двухмодульным же дифом?

Самое то! Желательно [s]-селективным. Из дешёвых Энергомера дорогих Шнейдер Электрик-главное достоинство двойной язычок на выключателе. При срабатывании от КЗ или перегрузки отщелкнется только левый чёрный язычок, при срабатывании УЗО - обе части чёрный и белый.

Zion написал : УЗИП считаете в моем случае не нужен?

Если финансы позволяют лишним не будет. Могу порекомендовать от ШЭ кат.ном. 15595 и к нему АВ 24338 2п С20

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

18.06.2009 в 19:47:09

2LAV

С точностью наоборот. Одножильный - ПВ1, NYM/ВВГ - многожильный.

Спасибо, теперь разобрался.:)

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

22.06.2009 в 21:02:51

Добавил в схему УЗИП.

От коридорного щитка буду протягивать ВВГ(нг) 3x6 (понял, что десятка совсем тут не к месту :)).

А в самом коридорном щитке, думаю заменить отводы от орешков с четверенных ВВГ 3x2.5 на cчетверенные ПВ1 6 мм2 в гофре (фазы в одной, нейтрали в другой, PE в третей) (мысль об 16 мм2 одним кабелем осталась в прошлом:)).

Правда пока не понятно, как разводить подключение от вводного автомата в квартире (подключить к нижним клеммам три провода). Можно было бы сделать разветления с помощью клемм, но места в щитке (на DIN-рейке) для у них уже нет. :( Может обжать 6 (держатели предохранителей) + 6 (контактор) + 4 (автомат B6) мм2 одним втулочным неизолированным наконечником под 16мм2? Например, http://www.electro-mpo.ru/card6675.html. Ну и термоусадочку сверху добавить. Клещи для многожилки у меня 6/10/16.

И еще подумал о том, что данный хвост лучше подсоединять к верхним клеммам держателя предохранителей, а не к вводному автомату С32. По крайне мере в некоторых схемах подключения УЗИП рекомендуют делать именно так.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу