Zion написал : А в самом коридорном щитке, думаю заменить отводы от орешков с четверенных ВВГ 3x2.5 на cчетверенные ПВ1 6 мм2 в гофре (фазы в одной, нейтрали в другой, PE в третей)
Счетверённый - это Вы на 4 квартиры? Вам достаточно на свой диф. 1х6мм.кв.
Zion написал : как разводить подключение от вводного автомата в квартире
Разводку внутри щитка делать мягким (ПВ3/ПВ4) проводом. От вводного провод 6кв. обжать в двойной наконечник - выдут два провода один к предохранителям УЗИП, другой к контактору и его опять в двойной наконечник и дальше к АВ РКН. На выходе из контактора сделать так-же. Обжимка у Вас есть - наконечники НШвИ и НШВ купите. Обратите внимание при обжиме на длину обжатой/контактной части - надо проверять по аппаратам и делать на всю глубину особенно на счётчик и контактор сначала одеваете НШвИ (с юбкой) затем НШВ - лишнюю длину обрезаете.
Zion написал : в некоторых схемах подключения УЗИП рекомендуют делать именно так
На Ваше усмотрение. Если будете УЗИП подключать до ввода - ставить клеммы и уже с них (через двойной наконечник) на вводной и УЗИП.