Добрый день, уважаемые господа! Имеется новая однокомнатная квартира с газовой плитой. Разводка частично сделана строителями, частично я сам кидал новые кабели. Теперь хочу переделать щиток по данной схеме. УЗО и автоматы хочу купить Schneider Electric, т.к. только у них нашел УЗО на 25А и ток утечки 10mA. Что скажут уважаемые специалисты форума по схеме разводки щитка?

0
Вложение
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.06.2009 в 13:22:54

УЗО тип А. На 1-ку с газом - 1-но УЗО 0,03А в кваритрном щитке - более чем достаточно. УЗО 10 мА - на "открытые" розетки в ванной, последовательно с вводным. Посмотрите примеры 1-комнатьных квартир http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653 сообщения 8-10

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

27.06.2009 в 15:30:27

Не перестаю удивляться количеству нелогичных схем!!!! 1.автомат в коридоре С40А!!!!!Почему тогда после счетчика стоит диф. на 63А!!!(SE 23021) 2.Зачем после SE 23021 ставить последователно SE 23008? Смысл мне непонятен... 3.Диф. идет с встроенным автоматом от перегрузок и он ненуждается в доп. защите.

  1. И почему автоматы в квартире класса С??? Там движков вроде нету.Надо класса В ставить. Меня бы убили за такой щит :D
0
Аватар пользователя
Zion

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

27.06.2009 в 16:01:54

2sakrej

И почему автоматы в квартире класса С??? Там движков вроде нету.Надо класса В ставить.

Меня тоже удручает поголовное использование автоматов класса C и УЗО типа AC. А все потому, что B класс и А тип очень мало где есть в наличие. :confused: Поганные продавцы не хотят шевелится. Я лично ставлю только B (C только если на есть причина) класс и тип А.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.06.2009 в 17:59:43

sakrej написал : автомат в коридоре С40А!!!!!Почему тогда после счетчика стоит диф. на 63А!!!(SE 23021)

Потому что это не диф. автомат, а УЗО.

sakrej написал : Зачем после SE 23021 ставить последователно SE 23008? Смысл мне непонятен...

Первое общее, второе УЗО на "мокрую зону", но можно было прямо со счётчика.

sakrej написал : Диф. идет с встроенным автоматом от перегрузок и он ненуждается в доп. защите.

C этим никто не спорит... ;)Но тут УЗО

sakrej написал : Меня бы убили за такой щит

Печально.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

27.06.2009 в 18:28:30

sakrej написал : 1.автомат в коридоре С40А!!!!!Почему тогда после счетчика стоит диф. на 63А!!!(SE 23021)

Потому, что номинал УЗО по току берётся на ступень выше.

sakrej написал : 2.Зачем после SE 23021 ставить последователно SE 23008? Смысл мне непонятен...

Потому, что первый - противопожарный, на 0,3 А, а второй - для защиты человека от поражения электротоком.

sakrej написал :

  1. И почему автоматы в квартире класса С??? Там движков вроде нету.Надо класса В ставить.

А замумукаешься ждать тип В под заказ, если кто и возит.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

27.06.2009 в 18:29:59

2anpav А вот УЗО (63/0,3), действительно, лучше поставить в подъездном щитке, сразу после двухполюсника (С40)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.06.2009 в 18:35:07

sakrej написал : Найдите 10 различий...(это я так общеобразовательно)

У меня трафик ограничен, что бы в онлайне гамать... сорри, уж сами как-нибудь разберётесь... (это тоже, общеобразовательно...):p

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

27.06.2009 в 18:55:40

sergey_sav написал : У меня трафик ограничен

Я так неиграю :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.06.2009 в 19:02:58

sakrej написал : Я так неиграю

А какие игры?:confused:
Первый пост автора читаем и "случайно" узнаём, что он ведёт речь об автоматах и УЗО от Шнайдера..., а при чём тут гугловские ссылки на АВВ и ЭКС?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

27.06.2009 в 19:21:43

А что есть какая то разница кроме названия производителя???(качество детали невсчет) Функционально и внешне выглядят так же.... только на разных заводах делают http://www.ineltrade.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3483

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.06.2009 в 19:43:42

Разница только в том, что автор говорит о конкретных УЗО SE ***, а вот Вы о чём я не пойму...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

27.06.2009 в 20:30:13

sergey_sav написал : C этим никто не спорит... Но тут УЗО

Я вот про это... http://www.ineltrade.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3485 Это SE 23021 неотстану пока необьясните чем он отличается от вышеуказанных(за исключением номинала и кол-ва фаз) Мне уже совсем интересно стало :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.06.2009 в 22:07:57

На вскидку и по памяти... SE 23021 - это шнайдеровское УЗО, DS941 - это АВВшный диф. автомат, и было ещё чьё то УЗО, которое я в природе не встречал... ;) Теперь отстанете?.. противный...:o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.