Kirillich
Kirillich
Новичок

Регистрация: 17.06.2009

Москва

Сообщений: 26

18.06.2009 в 17:25:37

Добрый день.. в нашем СНТ собираются ставить счетчики на столбах. Нашел такие компоненты: щит учета выносные герметичные с креплением на опору ЩРУ-3Н-6 2*М231 IP54
счетчик однофазный Меркурий 201.6 Счетчик трехфазный Меркурий 231 АТ-01 i

Ну кто-то хочет однофазный, а кому-то трехфазный нужен Какие советы по данным компонентам?

Какие посоветуете ставить автоматы, какой номинал и какой производитель?

Каким проводом делать разводку внутри щита и чем вести от ЛЭП до щита ?

Заранее спасибо за советы

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

18.06.2009 в 17:40:32

Добрый день.

  1. Автомат перед счетчиком - согласно выданной мощности.
  2. Производитель - желательно не ИЕК, ДЕК, ЭКФ, Сассин и пр. Лучше Шнайдер - Мульти 9 С60N, АББ, Сименс, Дженерал Электрик.
  3. Внутри щита - лучше ПВ-1, но он жесткий, надо сноровку иметь, или ПВ-3 опрессованный.
  4. От столба до щита - наверное ВВГ, в м/рукаве наверно, по столбу. Присоединения к ЛЭП - орехами.
0
Kirillich
Kirillich
Новичок

Регистрация: 17.06.2009

Москва

Сообщений: 26

18.06.2009 в 17:43:21

А после счетчика нужен автомат или нет? Какое сечение проводов брать для разводки внутри и от ЛЭП для однофазного и трехфазного варианта?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

18.06.2009 в 17:53:39

Kirillich написал : А после счетчика нужен автомат или нет?

  • если длина линии от счетчика до щитка в доме больше 6 метров, то нужен.

Kirillich написал : Какое сечение проводов брать для разводки внутри и от ЛЭП для однофазного и трехфазного варианта?

  • зависит от выделенной мощности, и от устанавливаемого автомата перед счетчиком, который эту самую мощность ограничивает.
0
Kirillich
Kirillich
Новичок

Регистрация: 17.06.2009

Москва

Сообщений: 26

18.06.2009 в 17:56:23

alexposter написал : зависит от выделенной мощности, и от устанавливаемого автомата перед счетчиком

40А на однофазный ампер 80 на трехфазный

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

18.06.2009 в 18:12:26

40 А на 1ф - соответствует 8,8 кВт, кабель с запасом по току - 10 мм.кв. 80 А на 3Ф - соответствует 52,8 кВт, кабель с запасом по току - 35 мм.кв.

ЗЫ. Мне так здается, что вы приводите не выделенную мощность вашим СНТ, а номиналы счетчиков. Уточните выданную Вам мощность у энергетика СНТ!

0
Kirillich
Kirillich
Новичок

Регистрация: 17.06.2009

Москва

Сообщений: 26

19.06.2009 в 08:49:32

alexposter написал : Уточните выданную Вам мощность у энергетика СНТ

понятное дело что выделенная можность гораздо меньше..примерно по 4кВт. поскольку автомат бедет стоять на столбе(на самом верху) логичнее ставить там автоматы большего номинала, т.к. если у кого-то выбьет автомат, то задолбаешься лазить по столам чтобы включить его...а таких случаев будет много

0
Kirillich
Kirillich
Новичок

Регистрация: 17.06.2009

Москва

Сообщений: 26

19.06.2009 в 08:54:36

если вдргу надумаем менять провода о столба до ввода в дом(воздух), то что ставить ? какой кабель, какого сечения? СИП 2а подойдет?

0
Kirillich
Kirillich
Новичок

Регистрация: 17.06.2009

Москва

Сообщений: 26

19.06.2009 в 09:26:07

alexposter написал : Присоединения к ЛЭП - орехами.

Как я понимаю речь идет и сжимах У-733 они вроде бывают двух видов
Магистральный провод, мм2 16-35
Ответвительный провод, мм2 1,5-10

т.е. для однофазного надо брать под Ответвительный провод для трехфазного Магистральный провод
так??

или можно взять все под Магистральный провод ?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.06.2009 в 10:09:39

Kirillich написал : поскольку автомат бедет стоять на столбе(на самом верху) логичнее ставить там автоматы большего номинала, т.к. если у кого-то выбьет автомат, то задолбаешься лазить по столам чтобы включить его...а таких случаев будет много

Никакой логики я не вижу.
Счетчик на столбе должен устанавливаться на уровне глаз человека, чтобы контролер, который сверяет показания мог их посмотреть не залезая на столб. Ну или хотя бы чтобы со стула показания счетчика были видны. Автомат устанавливается перед счетчиком, и он должен соответствовать выделенной мощности 16А - 3,5кВт (однофазный) 20А - 4,4кВт (однофазный)

Автомат внутри щитка, как и счетчик пломбируются. Жильцу выдается ключик от щитка, чтобы мог отключать полность питание дома, когда уезжает надолго и чтобы самостоятельно включал выбитый автомат.

У нас делают так. Считаю это вполне логичным и обоснованым :)

0
Kirillich
Kirillich
Новичок

Регистрация: 17.06.2009

Москва

Сообщений: 26

19.06.2009 в 10:32:52

Solovey написал : Счетчик на столбе должен устанавливаться на уровне глаз человека

упрут весь щиток целиком. мы планируем ставить автоматизированную систему сбора данных(лазить не придеться)

0