Solovey написал :
Так вот откуда ноги у этого бреда растут
И уже давно растут.
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.( СП 31-110-2003 )
Kirillich написал :
делать раз в полгода обход на проверку целостности пломб
А номинал автомата при этом, разумеется, проверить очень сложно.
Kirillich написал :
мало кто полезет на самый верх столба, чтобы поменять автомат...
Для того, чтобы сорвать пломбу, я думаю, тоже не полезут.