Kirillich написал : можно ссылочкой кинуть
Цитаты с указанием нормативного документа вам не достаточно?
19.06.2009 в 15:41:21
Kirillich написал : можно ссылочкой кинуть
Цитаты с указанием нормативного документа вам не достаточно?
19.06.2009 в 15:47:20
от щита до дома СИП 2 пойдет ?
19.06.2009 в 15:54:42
Smily написал : Крутовато. При КЗ - может не сработать.
Кривая D обеспечивает селективность с кривыми С и В. При КЗ он нормально отработает как селективный - после 2х секунд кратность=5, дальше меньше.
19.06.2009 в 16:09:32
LAV написал : Кривая D обеспечивает селективность с кривыми С и В. При КЗ он нормально отработает как селективный
Вау, я, наверное, отстал от жизни.
Они же все без выдержки времени. В случае КЗ сработать должны все одновременно... Вот если только тока КЗ недостаточно то отработает В, может и С, а Д отработает только от теплового расцепителя через несколько секунд.
Как вы вообще можете так легко рассуждать о селективности без расчетов?
Для этого, как-минимум нужны расчетные токи КЗ (максимальный и минимальный), заводские характеристики применяемых автоматов.
19.06.2009 в 16:36:13
Solovey написал : В случае КЗ сработать должны все одновременно..
Чаще всего так и происходит. Или вообще только вводной отключается. ( В условиях мощных источников и коротких кабелей)
Solovey написал : Для этого, как-минимум нужны расчетные токи КЗ
Что задача далеко не простая, т.к. на реальный ток короткого начинают влиять переходные сопротивления контактов и сопротивления тепловых и электромагнитных расцепителей автоматов. :(
19.06.2009 в 16:39:41
rele_svg написал : Что задача далеко не простая
Вот и не надо тогда пытаться "на коленке" решить такую задачу. Или делать нормально или вообще не заморачиваться по поводу селективности.
2-ой вариант в сети 0.4 кв является общепринятым, т.е. никто не заморачивается.
Хотите селективности - ставьте плавкие вставки на ввод.
19.06.2009 в 16:39:43
Solovey написал : Они же все без выдержки времени. В случае КЗ сработать должны все одновременно...
Кривая D у ШЭ 10-14крат. Если АВ 40А, то отключиться при токе 400-560А. Для других номиналов посчитайте сами.
Solovey написал : Вот если только тока КЗ недостаточно то отработает В, может и С, а Д отработает только от теплового расцепителя через несколько секунд.
Когда его ставят непосредственно перед счётчиком, то при КЗ в счётчике или в непосредственной близости он отработает сразу, а если КЗ после 10-20метров, то в соответствии с его графиком.
Solovey написал : Как вы вообще можете так легко рассуждать о селективности без расчетов?
Для этого, как-минимум нужны расчетные токи КЗ (максимальный и минимальный), заводские характеристики применяемых автоматов.
Я это всё написал ПРИМЕНИТЕЛЬНО к конкретному случаю - сечение ВЛ большое - сопротивление низкое ток КЗ ДОСТАТОЧНЫЙ для его сработки. В доме ставят автоматы с кривой С - с учётом длины линии этого достаточно для обеспечения селективности.
19.06.2009 в 16:43:15
LAV написал : сечение ВЛ большое - сопротивление низкое ток КЗ ДОСТАТОЧНЫЙ для его сработки.
Можете хоть примерно озвучить ток КЗ в А при замыкании на вводе в дом?
В энергетике термины : большое, низкое, достаточный... не прокатывают. Только числа :)
19.06.2009 в 17:05:32
в моем случае, до счетчика что ставить? D? С? B? 4,5 или 10кА ?
19.06.2009 в 17:11:10
Solovey написал : Можете хоть примерно озвучить ток КЗ в А при замыкании на вводе в дом?
Дайте исходные цифры мощность ТП и сечение ВЛ - озвучу.
19.06.2009 в 17:16:23
LAV написал : Дайте исходные цифры мощность ТП и сечение ВЛ - озвучу.
160 кВт сечение проводов которые входят в дом 10 мм.кв
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.