avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2009 в 15:41:21

Kirillich написал : можно ссылочкой кинуть

Цитаты с указанием нормативного документа вам не достаточно?

0
Kirillich
Kirillich
Новичок

Регистрация: 17.06.2009

Москва

Сообщений: 26

19.06.2009 в 15:47:20

от щита до дома СИП 2 пойдет ?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.06.2009 в 15:54:42

Smily написал : Крутовато. При КЗ - может не сработать.

Кривая D обеспечивает селективность с кривыми С и В. При КЗ он нормально отработает как селективный - после 2х секунд кратность=5, дальше меньше.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.06.2009 в 16:09:32

LAV написал : Кривая D обеспечивает селективность с кривыми С и В. При КЗ он нормально отработает как селективный

Вау, я, наверное, отстал от жизни.

Они же все без выдержки времени. В случае КЗ сработать должны все одновременно... Вот если только тока КЗ недостаточно то отработает В, может и С, а Д отработает только от теплового расцепителя через несколько секунд.

Как вы вообще можете так легко рассуждать о селективности без расчетов?
Для этого, как-минимум нужны расчетные токи КЗ (максимальный и минимальный), заводские характеристики применяемых автоматов.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

19.06.2009 в 16:36:13

Solovey написал : В случае КЗ сработать должны все одновременно..

Чаще всего так и происходит. Или вообще только вводной отключается. ( В условиях мощных источников и коротких кабелей)

Solovey написал : Для этого, как-минимум нужны расчетные токи КЗ

Что задача далеко не простая, т.к. на реальный ток короткого начинают влиять переходные сопротивления контактов и сопротивления тепловых и электромагнитных расцепителей автоматов. :(

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.06.2009 в 16:39:41

rele_svg написал : Что задача далеко не простая

Вот и не надо тогда пытаться "на коленке" решить такую задачу. Или делать нормально или вообще не заморачиваться по поводу селективности.

2-ой вариант в сети 0.4 кв является общепринятым, т.е. никто не заморачивается.

Хотите селективности - ставьте плавкие вставки на ввод.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.06.2009 в 16:39:43

Solovey написал : Они же все без выдержки времени. В случае КЗ сработать должны все одновременно...

Кривая D у ШЭ 10-14крат. Если АВ 40А, то отключиться при токе 400-560А. Для других номиналов посчитайте сами.

Solovey написал : Вот если только тока КЗ недостаточно то отработает В, может и С, а Д отработает только от теплового расцепителя через несколько секунд.

Когда его ставят непосредственно перед счётчиком, то при КЗ в счётчике или в непосредственной близости он отработает сразу, а если КЗ после 10-20метров, то в соответствии с его графиком.

Solovey написал : Как вы вообще можете так легко рассуждать о селективности без расчетов?
Для этого, как-минимум нужны расчетные токи КЗ (максимальный и минимальный), заводские характеристики применяемых автоматов.

Я это всё написал ПРИМЕНИТЕЛЬНО к конкретному случаю - сечение ВЛ большое - сопротивление низкое ток КЗ ДОСТАТОЧНЫЙ для его сработки. В доме ставят автоматы с кривой С - с учётом длины линии этого достаточно для обеспечения селективности.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.06.2009 в 16:43:15

LAV написал : сечение ВЛ большое - сопротивление низкое ток КЗ ДОСТАТОЧНЫЙ для его сработки.

Можете хоть примерно озвучить ток КЗ в А при замыкании на вводе в дом?

В энергетике термины : большое, низкое, достаточный... не прокатывают. Только числа :)

0
Kirillich
Kirillich
Новичок

Регистрация: 17.06.2009

Москва

Сообщений: 26

19.06.2009 в 17:05:32

в моем случае, до счетчика что ставить? D? С? B? 4,5 или 10кА ?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.06.2009 в 17:11:10

Solovey написал : Можете хоть примерно озвучить ток КЗ в А при замыкании на вводе в дом?

Дайте исходные цифры мощность ТП и сечение ВЛ - озвучу.

0
Kirillich
Kirillich
Новичок

Регистрация: 17.06.2009

Москва

Сообщений: 26

19.06.2009 в 17:16:23

LAV написал : Дайте исходные цифры мощность ТП и сечение ВЛ - озвучу.

160 кВт сечение проводов которые входят в дом 10 мм.кв

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу