22.06.2009 в 00:31:43
Немогу найти причину затухания котла при запуске котла запальная горелка зажигается с первого раза когда включаю пилотную горелку запальная гаснет (дымоход не причём испытывали без дымохода тожн самое ) может кто подскажет причину.
22.06.2009 в 01:10:36
SER2009 написал : Немогу найти причину затухания котла
Вы не изучили инструкцию к котлу. Там написано, что котел запрещается включать без дымохода и хорошей тяги. Ваши действия являются причиной отсутствия запала основной горелки. ЗЫ пилотная и запальная горелки - это одно и тоже :)
22.06.2009 в 09:41:46
Или при запуске основной горелки сильно просаживается давление газа, что приводит к погасанию запальника.
22.06.2009 в 22:03:33
Неправильно отрегулирована мощность запальника. Слишком слабо горит, вот его и задувает при зажигании основной горелки. Либо и вправду, что-то у Вас с давлением газа. Какой-то мощный провал в динамике, т.е. при малом расходе все ОК, а при большом расходе давление сильно падает. Такое бывает при сильном заужении сечения газопровода. Очень этим грешат электроклапана от системы защиты от утечек газа. При взводе они частенько открываются не полностью.
22.06.2009 в 22:18:20
у меня на старом КСТ-16 каждый год(а то и 2 раза) приходилось снимать тонкий медный газопровод идущий к запальнику и хорошо продувать его и сам запальник,после сей процедуры запальник не гас ,работал нормально, то же проделавал и соседям на каком то Ростовском нехитром устройстве засорялось всякой мелкой ерундой(может с черных труб какая то ржа пылеватая)
23.06.2009 в 10:50:59
может на котле стоит датчик тяги,проверь тягу в дымоходе.
23.06.2009 в 15:04:39
23.06.2009 в 21:37:20
Кстати, а Вы дожидаетесь пока у Вас газовый клапан от термопары залипнет? Т.е. того, чтобы запальник горел при отпущеной кнопке? У Жуковских и Ростовских котлов термопара нагревается до полутора минут. Похожий на Ваш случай встречал один раз на Ростовском АКГВ при капитально засраном дымоходе. Тяга в принципе была, запальник горел сколь угодно долго, но в момент розжига пламя вылетало на 10 см. из запального окошка и гасило запальник. Через несколько секунд остывала термопара и газовый клапан отключал основную горелку. Дело закончилось капитальным ремонтом дымохода, в котором от старости вывалился и застрял в канале кирпич. Может быть, как вариант, у Вас мал диаметр дымохода или по каким-то причинам слабая тяга, вот при пусковом хлопке пламя и вылетает из всех щелей.
23.06.2009 в 21:43:54
у него Житомирский котёл.
23.06.2009 в 21:59:41
Вызови газовиков это проще,не зря мы платим за тех.обслуживание.
23.06.2009 в 22:50:18
..что-то автор затаился ..не к добру :)
24.06.2009 в 11:41:04
Палецкий Наверное уже крышу меняет
24.06.2009 в 15:34:09
Я внимательно изучаю предложение Но ничего конкретного нет Насчёт крышы вы уж перегнули Уточняю при работе котла срывает пламя с запалной горелки в течении 20 секунд котёл гаснет
24.06.2009 в 15:37:14
SER2009 написал : Уточняю при работе котла срывает пламя с запалной горелки в течении 20 секунд котёл гаснет
т.е. получается так
24.06.2009 в 15:59:18
Всё верно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.