24.06.2009 в 16:01:50
Значит неисправна автоматика (неверно отрегулирована. Если котёл на гарантии то обращайтесь в сервисный центр магазина где покупали.
24.06.2009 в 16:17:43
Сегодня проверю ещё одно предложение если нет надо связываться с заводом
24.06.2009 в 16:23:13
Это бездымоходный котёл (Извените Админ убрал свое сообщение)
24.06.2009 в 19:05:50
Как бездымоходный? А куда деваются продукты сгорания?
25.06.2009 в 20:40:50
Там внизу этого котла под горелкой дыра шире маминой для забора воздуха, так что это обычный простейший атмосферник. А возможные причины я уже описал. В первую очередь, слабое пламя на запальной горелке, во вторую - катастрофический динамический просад давления газа на входе в котел, который приводит к затуханию запальника.
25.06.2009 в 23:19:00
Спасибо всем причина найдена надо менять не крышу а дымоход Дымоход кирпичный (мавзолей) за 25лет внутри разгерметизировался три канала превратились в один Автоматику проверели След образом 1 витащили запальную горелку::;; подсоеденили навыворот:: подожгли запальную а потом спичкой основную всё работает ничего не гаснет ;; причина в дымоходе Всем спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.