Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2009 в 14:30:55

LAV написал : Плохо включили - приходящий кабель подключают к максимальной нагрузке (в данном случае варка) и от него-же берут дальше по убыванию номиналов АВ.

При одинаковом сечении подключаемых жил и перемычек последовательность подключения не имеет значения. Самое главное обеспечить хороший и надежный контакт, что, собственно, требуется от любых соединений.

kenga написал : в воде каждого автомата оказывается по 2 провода.

Видите как все просто.

Мирный написал : согласно этой таблицы, min сечение провода для люстры - 1 кв.мм. и правильнее будет сначала подсчитать нагрузку и выбрать проводник,

Намного правильнее будет прочитать повнимательнее нормативы и выбрать минимально допустимое для групповых линий сечение - 1,5 квадрата меди.

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

24.06.2009 в 14:47:51

аматор1 написал : а по вашему импотрная техника комплектуется чем-то другим

Да нет, ПВСом она и комплектуется. Только в моем предствлении варочная панель- есть изделие стационарное и проводку должна иметь стационарную.

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

24.06.2009 в 15:34:15

Накидал схемку как буду делать, надеюсь, что правильно вник во все советы :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

24.06.2009 в 15:38:31

Мирный написал : варочная панель- есть изделие стационарное и проводку должна иметь стационарную.

Что есть стационарная? каким кабелем по Вашему надо соединять?

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

24.06.2009 в 16:18:17

Mr.TAU написал : каким кабелем по Вашему надо соединять?

От доп.бокса до щитка- ВВГ или NYM.

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

24.06.2009 в 16:27:03

Мирный написал : От доп.бокса до щитка- ВВГ или NYM.

Дело в том, что этот участок кабеля я сменить не смогу, он ПВС 3х4 заложен строителями, а ремонт в квартире закончен, я в данный момент пытаюсь только от него (вышеназванного кабеля) подключить варку и духовку, как уже отметил духовку буду NYM 3х2,5 подключать, а варку придется тем же ПВС 3х4 т.к. они оба будут в одной клемме одного автомата...

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

24.06.2009 в 16:44:28

Mr.TAU написал : ПВС 3х4 заложен строителями

Ну вот теперь понятно, что проблемы в выборе проводника нет. Что есть- то есть. Я бы на Вашем месте повесил на имеющийся кабель две розетки и не мучался с установкой автомата 16А. Вероятность того, что у Вас одновременно будут включены 4 блина и духовка на максималку равна нулю. У меня стоит стационарная эл.плита с духовкой заведена на автомат в щитке на 25А. Проводка алюминиевая. До недавнего времени на этот автомат еще и стиралка была заведена. И все работало 10 лет.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.06.2009 в 16:47:42

2Мирный
Стационарная проводка и подключение стационарных приборов - это "две большие разницы", как говорят в Одессе. Посмотрите применение, а заодно и ГОСТ 7399-97 http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=15 Ежели формулировка в ГОСТ 7399-97 - не нравиться , то есть другая http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=15

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

24.06.2009 в 16:53:27

2Мирный Ну я думаю, что будет не лишним сменить автомат IEK С40, что в щитке на АВВ С32 для моего кабеля 3х4, ну и автомат С16 на духовку с розеткой лишним не будет на всяк пожарный случай :) уже все приобретено, буду монтировать... единственное пока не очень понятно, как я опрессую концы НШвИ без клещей...

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

24.06.2009 в 16:56:01

И еще вопросик: кабель (для варочной пов-сти) ПВС предлагали в ПВХ или в резине, какой выбрать?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2009 в 17:07:40

Mr.TAU написал : кабель (для варочной пов-сти) ПВС предлагали в ПВХ или в резине, какой выбрать?

ПВС в резине не бывает - берите ПВС.

Мирный написал : Я бы на Вашем месте повесил на имеющийся кабель две розетки и не мучался с установкой автомата 16А.

Каждый человек должен находиться на своем месте - не надо давать безграмотные советы, а то кто-нибудь еще и прислушается.

Мирный написал : Вероятность того, что у Вас одновременно будут включены 4 блина и духовка на максималку равна нулю.

Какое отношение могут иметь блины к защите кабеля 3х2,5?

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

24.06.2009 в 17:10:28

Спасибо всем огромное, за участие и науку!

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.06.2009 в 17:17:17

Mr.TAU написал : единственное пока не очень понятно, как я опрессую концы НШвИ без клещей

Заготовить/замерить кабель и попросить опрессовать на месте покупки НШвИ - у продавцов такой инструмент есть.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2009 в 17:21:39

LAV написал : попросить опрессовать на месте покупки НШвИ

Не получится - надо опрессовать приходящий и отходящий ПВСы в одну гильзу.

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

24.06.2009 в 17:24:28

avmal написал : Каждый человек должен находиться на своем месте - не надо давать безграмотные советы, а то кто-нибудь еще и прислушается.

Т.е. электрики, проложившие проводку в моем доме для стацианарной электроплиты с духовкой и повесившие все на одну розетку и на автомат 25А- сплошь безграмотные?

0