24.06.2009 в 13:16:13
Мирный написал : А нельзя работать с выключенным вводным?
Наверняка можно.Только думается мне, что человек хочет менять розетки при свете, а люстру менять, не выключая стиральную машину ... Ну вот такие извращенные требования у человека и ничего ты с ним не поделаешь.
24.06.2009 в 14:26:35
RadioFish написал : Получается, что ГОСТ я нарушаю, судя по схеме, но ПУЭ - нет? Или я чего-то не догоняю?
В Гостах приводятся ТИПОВЫЕ схемы. В ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ есть пункт: 6.6.3 Рекомендуемые виды аппаратов — согласно таблице 4. Возможные их сочетания в щитках приведены на схемах (приложение А). Таблица 4. 1 Вводные аппараты щитков: а) однофазные:
24.06.2009 в 15:42:42
LAV написал : В Гостах приводятся ТИПОВЫЕ схемы. В ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ есть пункт: 6.6.3 Рекомендуемые виды аппаратов — согласно таблице 4. Возможные их сочетания в щитках приведены на схемах (приложение А). Таблица 4. 1 Вводные аппараты щитков: а) однофазные:
- выключатели неавтоматические одно или двухполюсные для квартирных
- выключатели автоматические одно или двухполюсные для этажных И НИКАКИХ противоречий с ПУЭ. Подредактировал.
Почитал ГОСТ. Вы правильно написали: 1 Вводные аппараты щитков: а) однофазные:
А вот что написано про автоматы групповых цепей (а насколько я понимаю, речь именно про них):
Получается, что в таблице рекомендованых автоматов двухполюсников - нет.
Так что как ни печально, если ссылка на ПУЭ не прокатит, то придется менять....
24.06.2009 в 17:25:44
RadioFish написал : А вот что написано про автоматы групповых цепей (а насколько я понимаю, речь именно про них):
Вы НЕПРАВИЛЬНО поняли. Групповые - это конечный аппарат в цепи перед нагрузкой. Вводной - это куда приходит ввод. Распределительный - промежуточное звено между вводным и групповым (например УЗО, а под ним несколько автоматов).
24.06.2009 в 17:59:35
LAV написал : Вы НЕПРАВИЛЬНО поняли. Групповые - это конечный аппарат в цепи перед нагрузкой. Вводной - это куда приходит ввод. Распределительный - промежуточное звено между вводным и групповым (например УЗО, а под ним несколько автоматов).
Ничего не понял. Вот моя схемка. Это какие автоматы?!
24.06.2009 в 18:02:13
И где тогда в ГОСТе про распред. автоматы в квартирном щите?
У меня же щит -
квартирный учетно-групповой.
24.06.2009 в 20:46:46
RadioFish написал : Это какие автоматы?!
Групповые обведены кругом.
RadioFish написал : (а насколько я понимаю, речь именно про них):
Вот в этом получились непонятки. Энегосбыт смотрит только на вводной автомат и счётчик - чтобы не воровали и ограничение выделенной мощности (номинал автомата и количество фаз 1 или 3).
26.06.2009 в 08:17:29
LAV написал : Вот в этом получились непонятки. Энегосбыт смотрит только на вводной автомат и счётчик - чтобы не воровали и ограничение выделенной мощности (номинал автомата и количество фаз 1 или 3).
Онипочему-то уверены, что смотреть должны всё. Сходил на прием в Э\сбыт, подарил распечатки ГОСТа и ПУЭ. Контролер, которая писала бумажку, будет в Понедельник. Попросили перезвонить
26.06.2009 в 10:18:13
Инспектора,как я понял не очень то и образованные в своем деле,поэтому,когда видят не стандартное решение проблемы или что то такое что раньше не видели . то начинают возмущаться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу