Аватар пользователя
RadioFish

Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 10:42:14

avmal написал : И пункты нарушенных нормативных требований, разумеется, указаны?

Вопрос конечно, риторический. Разумеется нет. по телефону было сказано - идите с бумажкой к администратору в Петроэлектросбыт, вам там всё объяснят, ДО-СВИ-ДА-НИЯ...

Завтра поеду... С распечаткой главы ПУЭ.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2009 в 10:49:44

RadioFish написал : Завтра поеду...

Попробуйте применить "сицилианскую защиту" - накатайте "телегу" на эту опечатывальщицу.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.06.2009 в 10:52:20

2RadioFish
Купите самый дешевый дифавтомат (вроде АВДТ-32) - и поставьте его, вместо 2х полюсного автомата, а до счётчика - 2х полюсный рубильник. В последствии, можно бужет заменить АВДТ-32 на что-то поприличнее.

0
Аватар пользователя
RadioFish

Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 11:01:02

Smily написал : Купите самый дешевый дифавтомат (вроде АВДТ-32) - и поставьте его, вместо 2х полюсного автомата, а до счётчика - 2х полюсный рубильник. В последствии, можно бужет заменить АВДТ-32 на что-то поприличнее.

А вам что, в Петроэлектросбыте кто-то сказал, что дифавтоматы можно ставить? Они же по сути, те же двухполюсники, только с дополнительным функционалом.

Мне ж написано чётко: двухполюсники снять, поставить однополюсники только на фазный провод.

avmal написал : Попробуйте применить "сицилианскую защиту" - накатайте "телегу" на эту опечатывальщицу.

Я не думаю, что это будет правильно. Т.к. с меня могут тогда потребовать акт выполненых работ от организации которая имеет лицензию на работу с электропроводкой. В предписании, кстати, есть такой пункт - устранить и представить акт выполненных работ от организации, имеющей лицензию. Правда, как я понимаю, эта бумажка имеет отношение в основнм к счетчикам, там теща действительно вызывала организацию с лицензией, рекомендованую Петроэлектро, это я так понял одно из их подразделений, как положено.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.06.2009 в 11:15:00

RadioFish написал : А вам что, в Петроэлектросбыте кто-то сказал, что дифавтоматы можно ставить? Они же по сути, те же двухполюсники, только с дополнительным функционалом.

Есть ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование, по установке дифавтоматов на розеточные группы и/или на ввод.

0
Аватар пользователя
RadioFish

Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 11:22:25

Smily написал : Есть ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование, по установке дифавтоматов на розеточные группы и/или на ввод.

Хм... Это какая часть ПУЭ? Я бы почитал тоже, а то думаю тут тоже будут бодания.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.06.2009 в 11:43:27

RadioFish написал : Это какая часть ПУЭ?

Самая обязательная:) Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Защитные меры безопасности

СП 31-110-2003 Приложение А

ГОСТ Р 50571.8-94 (МЭК 364-4-47-81)

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.06.2009 в 12:14:43

ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Рисунок А. 2 — Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите), присоединенного к однофазной двухпроводной распределительной цепи, отходящей от этажного щитка 1 — распределительная цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3, 5 — зажимы для проводников распределительной цепи в щиток (нулевых рабочих N и нулевых защитных РЕ);
4, 6 — зажимы для нулевых рабочих N и защитных РЕ проводников групповых цепей;
7 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 8 — соединительные элементы нулевых рабочих проводников N (поз. 3 и 4); 9 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводника (поз. 5 и 6), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 7); 10 — соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей;
11 — знак заземления у зажима (поз. 5); 12, 13 — устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока; 14 — выключатель; 15 — автоматические выключатели;
16 — счетчик; 17 — линии групповых цепей

0
Вложение
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

24.06.2009 в 12:24:56

RadioFish написал : выкинул старые автоматы, поставил новые - двухполюсные.

Простите, а из каких соображений поставили 2-х полюсные? На ввод идет 2-х полюсный, а после счетчика можно и однополюсные, и дешевле и места меньше занимают.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.06.2009 в 12:28:55

Рисунок А.7 — Схемы этажных щитков на четыре квартиры зданий массового строительства (а — распределительного, б — учетно-распределительного), присоединенных к трехфазной пятипроводной питающей цепи (стояку) 1 — питающая цепь; 2 — распределительная цепь; 3 — проводящая оболочка щитка;
4, 5, 6 — зажимы для проводников питающей цепи (фазных, нулевых защитных РЕ, нулевых рабочих N) и проводников распределительных цепей; 7 — знак заземления у зажимов (поз. 6); 8— автоматический выключатель; 9— счетчик

0
Вложение
Аватар пользователя
RadioFish

Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 12:31:00

Мирный написал : Простите, а из каких соображений поставили 2-х полюсные? На ввод идет 2-х полюсный, а после счетчика можно и однополюсные, и дешевле и места меньше занимают.

Да из практических. Чтобы не переделывать при установке Диф.автоматов.

Плюс защита от пьяного электрика. Я в том смысле, что при смене фазного провода и нулевого в двухпроводной системе это иногда становится заметно только после того, как начинаешь работать, думая что фаза выключена автоматом.

А так оба проводника отключаются и можно смело сунуть пальцы в розетку, держась за батарею.

0
Аватар пользователя
RadioFish

Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 12:34:15

LAV написал : Рисунок А.7 —

рисунок потерялся.

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

24.06.2009 в 12:37:50

RadioFish написал : Я в том смысле, что при смене фазного провода и нулевого в двухпроводной системе это иногда становится заметно только после того, как начинаешь работать, думая что фаза выключена автоматом.

А так оба проводника отключаются и можно смело сунуть пальцы в розетку, держась за батарею.

А нельзя работать с выключенным вводным?
У Вас типичная хрущевка. Наверняка стоял пакетник и пара автоматов на 16А. Пакетник меняется на 2-х полюсный, автоматы на новые однополюсные + одно УЗО на 30 mА (номиналом больше, чем ВА). К чему усложнять?

0
Аватар пользователя
RadioFish

Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 12:43:04

Мирный написал : А нельзя работать с выключенным вводным? У Вас типичная хрущевка. Наверняка стоял пакетник и пара автоматов на 16А. Пакетник меняется на 2-х полюсный, автоматы на новые однополюсные + одно УЗО на 30 mА (номиналом больше, чем ВА). К чему усложнять?

Ну можно, можно. Ну сделал я уже. Дифы должны по моему плану стоять на каждую группу розеток и кухню со стир. машиной и плитой - отдельный.

0
Аватар пользователя
RadioFish

Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 13:10:05

LAV написал : ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Рисунок А. 2 — Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите), присоединенного к однофазной двухпроводной распределительной цепи, отходящей от этажного щитка

Получается, что ГОСТ я нарушаю, судя по схеме, но ПУЭ - нет? Или я чего-то не догоняю?

И если действительно нарушаю, то чем мне надо руководствоваться?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу