Здраствуйте кто знает как считают вводные автоматы.
В тех. уловиях написано
Вид нагрузки 380В
- Установленная мощность 40 кВт
- Разрешенная мощность 24 кВт 3 Вводной автомат 40А
Меня терзают смутные сомнения насчет 40А Подскажите кто знает
26.06.2009 в 15:42:17
Здраствуйте кто знает как считают вводные автоматы.
В тех. уловиях написано
Вид нагрузки 380В
Меня терзают смутные сомнения насчет 40А Подскажите кто знает
26.06.2009 в 16:02:36
oleg237 написал : Меня терзают смутные сомнения насчет 40А
Всё в порядке. Простейшим способом делите разрешенную мощность на количество фаз ( 3 ) и полученный результат делите на фазное напряжение ( 220В ). В результате у вас получится порядка 36А, что соответствует ближайшему номиналу автомата 40А.
26.06.2009 в 16:10:00
Странно я думал 24000вт/380В = 63А
26.06.2009 в 16:14:08
Ошибочка забыли поделить на корень из 3, если 63/1,732=36
26.06.2009 в 16:33:19
А если бы 220В было то как считать?
26.06.2009 в 16:42:32
oleg237 1фазный: Ток=Мощность/напряжение 3фазный: Ток=Мощность/(1,732*Напряжение)
26.06.2009 в 16:42:46
Если одна фаза 24000Вт/220В=109А
26.06.2009 в 16:53:16
Говоря о трехфазном токе нужно не забывать уточнять, какие токи и напряжения имеются в виду - фазные или линейные.
А чтобы не заморачиваться по этому поводу, лучше всего считать так, как описал avmal во 2-м посте - самый доступный и понятный способ, какой можно посоветовать для непроффи, не требующий запоминания каких-либо "неочевидных" коэффициентов, типа sqrt(3), 0,66 или 660.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.06.2009 в 19:44:46
avmal написал : Всё в порядке. Простейшим способом делите разрешенную мощность на количество фаз ( 3 ) и полученный результат делите на фазное напряжение ( 220В ). В результате у вас получится порядка 36А, что соответствует ближайшему номиналу автомата 40А.
По Вашим расчетам выходит более 60 ампер, а не 36.
26.06.2009 в 20:26:32
2leonard
Может Вы взяли установленную мощность?
40/0,66=60,60
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.06.2009 в 20:28:44
24000Вт/220v/3ф=36А