Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.06.2009 в 15:04:09

Посититель написал : То есть в многоквартирных домах заземления, в прямомсмысле слова, в этажных щитах нет!

Тут полезно уточнить: нет, не было, не может и не должно быть. В жилых домах должна применяться система TN, и в щите должен быть нулевой защитный проводник, называемый в просторечье "заземление": либо отдельный пятый провод стояка - в новострое и реконструированном жилом фонде, либо совмещенный с рабочим нулем - PEN-проводник - в старом жилом фонде с четырехпроводным стояком.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.06.2009 в 15:05:03

2шур Поскольку в старом жилом фонде нельзя выполнить полноценную ДСУП в ванной комнате (как в новостройках), то заливка армированной стяжки в ванной комнате и соединение ее арматуры с трубопроводами ХВС и ГВС и самой ванной мне видится весьма желательным. Ну а экран кабеля ТП подключить в этом случа к РЕ питающей линии.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

29.06.2009 в 15:10:29

Kamikaze написал : в старом жилом фонде

А где это написано?:a В каком фонде проживает топикстартер мне не известно

0
шур
шур
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Пушкино

Сообщений: 606

29.06.2009 в 21:36:49

Господа, не ссорьтесь и не спорьте, пожалуйста! Постараюсь в ближайшее время сфотать этажный щиток. Пока могу сказать, что в ванной никакой коробочки нет с проводами, старая стальная ванна демонтирована, а куда шел от нее провод - сказать не могу, но провод был... Дом - 9 эт. кирпич, 1982 г.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

29.06.2009 в 23:04:42

шур написал : старая стальная ванна демонтирована, а куда шел от нее провод - сказать не могу, но провод был...

а у вас на водопроводной трубе никакого хомута с болтиком(или с отверстием под болтик)не осталось?даже если и хомут сняли то должна остаться неокрашенная полоска на трубе.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.06.2009 в 08:34:43

Пара постов по вопросу о допустимости подключения защитных проводников в действующем жилом фонде перемещена в профильную тему Можно ли при ремонте прокладывать трехпроводку по всей квартире в доме с эл. плитами?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.06.2009 в 08:40:48

шур написал : кирпич

Устройство армированной стяжки с включением арматуры в СУП особенно актуально в связи с отсутствием возможности подключить СУП к арматуре здания в соотв. с рекомендацией из 77 - Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

шур
шур
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Пушкино

Сообщений: 606

01.07.2009 в 15:04:04

24Серый Засада... Водопровод переварен, от старого ничего не осталось

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

02.07.2009 в 22:50:43

шур написал : Водопровод переварен,

раньше в домах(в том числе и вашего возраста)ванну заземляли на стальной водопровод.у вас сейчас какой?

0
шур
шур
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Пушкино

Сообщений: 606

05.07.2009 в 23:07:57

Оцинковка. Ванну стальную - заземляли, а будет - акрил.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

06.07.2009 в 07:11:27

шур написал : Оцинковка.

Все сходится, стяжку нужно подключить к СУП (Системе Уравнивания Потенциалов) дома, то есть к оцинкованой трубе холодного водопровода.

шур написал : Ванну стальную - заземляли

Правильней подключали к СУП (Системе Уравнивания Потенциалов), то есть уравнивали потенциалы трубы холодного водопровода и ванной.

шур написал : будет - акрил.

Диэлектрик, а значить ни куда не нужно подключать.:)

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.