Danmos
Danmos
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

29.06.2009 в 11:41:40

Есть фундамент (литая плита + литой цоколь) под бревенчатый дом. По проекту должны быть отлиты еще три столба под террасу. Терраса имеет общую обвязку (венец) со всем домом. Грунт - мокрая глина.

Столбы отлиты неправильно. Пробурено буром 250 мм, рубероид не заложен, сверху на уровне поверхности грунта сильное расширение. Подкопал столб и стало ясно, что первое же промерзание грунта вытащит этот столб наверх, что в моем случае недопустимо. Ко всему прочему, столбы выведены только на уровень грунта, а необходимо их поднимать вровень с цоколем.

Вот ломаю голову, можно ли как-то обойтись без выкапывания этих столбов?

Посоветуйте, любые разумные идеи приветствуются.

0
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

29.06.2009 в 12:08:37

Плюнуть на них и рядом с ними засверлить новые дыры.

0
Danmos
Danmos
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

29.06.2009 в 14:16:59

DSP007 написал : Плюнуть на них и рядом с ними засверлить новые дыры.

Рядом, к сожалению, нельзя. Надо именно там, где работяги залили.

0
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

30.06.2009 в 10:40:14

Тогда сварить из швеллера стальную раму и поставить на столбики не привязывая.

0
Danmos
Danmos
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

30.06.2009 в 10:52:25

DSP007 написал : Тогда сварить из швеллера стальную раму и поставить на столбики не привязывая.

  • Это не избавит от гуляния столбов вверх-вниз вместе с промерзшим грунтом. Да и с эстетической точки зрения не катит - мне уже хочется, чтобы дом был красивым, а не только грамотно построенным.

Похоже, все-таки, придется рядом сверлить.

0