вопрос такого плана в накопительном водонагревателе сгорело реле реле заменил, воду греет, но очень горячие провода, реле, и двуполюсный переключатель тэны проверены - в норме из-за чего может ВСЕ греться????
30.06.2009 в 16:07:00
вопрос такого плана в накопительном водонагревателе сгорело реле реле заменил, воду греет, но очень горячие провода, реле, и двуполюсный переключатель тэны проверены - в норме из-за чего может ВСЕ греться????
30.06.2009 в 16:12:33
zareg написал : в накопительном водонагревателе сгорело реле реле заменил, воду греет, но очень горячие провода, реле, и двуполюсный переключатель тэны проверены - в норме из-за чего может ВСЕ греться????
Мощность водогрея? Номинал автомата? сечение кабеля? УЗО есть? (Я думаю, что нет) стояк и подводка -метал?
30.06.2009 в 16:17:59
мощность - 2 тэна по 1 кВ автомат 25А сечение кабеля - 4мм, есть зануление питающий кабель от водогрея стандартный 3*0,75мм УЗО нет трубы - пластик
30.06.2009 в 16:27:41
Для 2кВт достаточно автомата 16А. Срочно замените, лучше на диф.автомат С16/30мА!!! Спокойней жить будете! Вы не ответили на вопрос:
LAV написал : сечение кабеля?
30.06.2009 в 16:33:40
сечение кабеля - 4мм питающий кабель от водогрея стандартный 3*0,75мм
30.06.2009 в 16:36:06
2zareg
мощность - 2 тэна по 1 кВ
питающий кабель от водогрея стандартный 3*0,75м
:swoon Кошмар!! :eek:
Обогревателем нельзя пользоваться, пока не поменяете подводящий кабель на NYM / ВВГ (нг) 3x2,5 мм2, в крайнем случае 3x1.5мм2 и автомат на 16А.
30.06.2009 в 16:42:33
zareg написал : питающий кабель от водогрея стандартный 3*0,75мм
Вот его и поменять на
Zion написал : NYM / ВВГ (нг) 3x2,5.
или ПВС, если наконечниками концы обжать. А до замены реле точно не грелся?
30.06.2009 в 16:46:53
внутрь не лазил, не контролировал, но питающий кабель нагревался точно, и изолирующая пласмассовая фишка на контакте реле, на котором подводится фаза подгоревшая оказалась
30.06.2009 в 16:55:16
zareg написал : но питающий кабель нагревался точно, и изолирующая пласмассовая фишка на контакте реле, на котором подводится фаза подгоревшая оказалась
Меняйте автомат и питающий кабель, как писал. Если автомат оставите старый, то заменить питающий кабель на 3х4мм.кв.
30.06.2009 в 16:58:00
спасибо за ответы, поменяю пока кабель, о результате отпишусь
30.06.2009 в 18:08:47
Zion написал : Кошмар!!
Где кошмар? 9А меньше табличных 15А...
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу