helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

30.06.2009 в 20:55:21

Ребята, подскажите, что означает вот эта вот надпись на передней панели счётчика: 450 г/(kW*h)?

И вообще, почему по показаниям этого счётчика в месяц выходит 210 kW, а нам говорят, что мы потребили сумасшедшую нагрузку в 4500 kW?

0
Вложение
Рупрехт
Рупрехт
Новичок

Регистрация: 28.07.2008

Волгоград

Сообщений: 51

30.06.2009 в 21:04:32

2helper2008
450 оборотов диска - 1 кВт/час

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12810

30.06.2009 в 21:09:53

Счетчик через трансформаторы тока включен или на прямую??? Хотя токовая обмотка на 5А - по-хорошему должен быть включен через ТТ. А если так то Вы не учитываете коэфф. трансформации. Поэтому такие разные показания Ваши и реальные.

Рупрехт написал : 450 оборотов диска - 1 кВт/час

Все так, умножив на коэфф. Удачи

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

30.06.2009 в 21:20:38

А как узнать этот коэффициент?

Просто счётчик ставили не при мне и никаких документов на него нет.

0
M@xim
M@xim
Новичок

Регистрация: 16.12.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 26

30.06.2009 в 21:25:12

Посмотрите рядом со счетчиком есть ли три устройства подключенных к нему, на каждом идентичная табличка с параметрами. А лучше выложите более развернутую фотку.

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

30.06.2009 в 21:31:56

M@xim написал : Посмотрите рядом со счетчиком есть ли три устройства подключенных к нему, на каждом идентичная табличка с параметрами. А лучше выложите более развернутую фотку.

ОК, завтра всё засниму.

Да, и ещё один маленький вопрос. Вот у меня ТВ потребляет 65 watts. Это на приборах пишут потребление в час? То есть если я включил ТВ на час, то на счётчике набежит именно 65 ватт, при условии что все остальные источники энергии не включены.

0
M@xim
M@xim
Новичок

Регистрация: 16.12.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 26

30.06.2009 в 22:26:44

helper2008 написал : Это на приборах пишут потребление в час?

Нет, это пишут мощность прибора.

helper2008 написал : то на счётчике набежит именно 65 ватт,

Да, именно ватт, а показания счетчика вырастут (при условии отсутствия тр-ров тока) на 0000,65

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2009 в 23:23:24

helper2008 написал : А как узнать этот коэффициент?

Судя по разнице между показаниями и реально вам насчитываемом, у вас коэффициент трансформации 30, т.е. стоят ТТ 150/5. Бирка с указанием Ктр. должна находиться под мордой счетчика справа, но вы ее не сфотографировали.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

30.06.2009 в 23:24:53

У вас наверное трансформаторы тока 100/5

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12810

01.07.2009 в 08:30:54

avmal написал : у вас коэффициент трансформации 30

скорее всего 20.

helper2008 написал : ...по показаниям счётчика в месяц выходит 210 kW, а нам говорят, что мы потребили ... нагрузку в 4500 kW?

получется 4500/210=21,43. Вполне возможно что цифра в 4500 названа округленно. В этом случае

Маугли7111 написал : У вас наверное трансформаторы тока 100/5

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

01.07.2009 в 08:46:16

helper2008 написал : на счётчике набежит именно 65 ватт, при условии что все остальные источники энергии не включены.

не 65 Ватт (это мгновенная мощность), а 65 Ватт-час (ну или 0,065 кВатт-час).

Маугли7111 написал : У вас наверное трансформаторы тока 100/5

Согласен. А вообще СА4у редкая гадость... я на старой работе (МПС) поменял их все на "ТРИО" и был доволен. Кстати, примерно от 3,5 до 4 % экономии получил... А стоит практически одинаково.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу