Ребята, подскажите, что означает вот эта вот надпись на передней панели счётчика: 450 г/(kW*h)?
И вообще, почему по показаниям этого счётчика в месяц выходит 210 kW, а нам говорят, что мы потребили сумасшедшую нагрузку в 4500 kW?
30.06.2009 в 20:55:21
Ребята, подскажите, что означает вот эта вот надпись на передней панели счётчика: 450 г/(kW*h)?
И вообще, почему по показаниям этого счётчика в месяц выходит 210 kW, а нам говорят, что мы потребили сумасшедшую нагрузку в 4500 kW?
30.06.2009 в 21:04:32
2helper2008
450 оборотов диска - 1 кВт/час
30.06.2009 в 21:09:53
Счетчик через трансформаторы тока включен или на прямую??? Хотя токовая обмотка на 5А - по-хорошему должен быть включен через ТТ. А если так то Вы не учитываете коэфф. трансформации. Поэтому такие разные показания Ваши и реальные.
Рупрехт написал : 450 оборотов диска - 1 кВт/час
Все так, умножив на коэфф. Удачи
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
30.06.2009 в 21:20:38
А как узнать этот коэффициент?
Просто счётчик ставили не при мне и никаких документов на него нет.
30.06.2009 в 21:25:12
Посмотрите рядом со счетчиком есть ли три устройства подключенных к нему, на каждом идентичная табличка с параметрами. А лучше выложите более развернутую фотку.
30.06.2009 в 21:31:56
M@xim написал : Посмотрите рядом со счетчиком есть ли три устройства подключенных к нему, на каждом идентичная табличка с параметрами. А лучше выложите более развернутую фотку.
ОК, завтра всё засниму.
Да, и ещё один маленький вопрос. Вот у меня ТВ потребляет 65 watts. Это на приборах пишут потребление в час? То есть если я включил ТВ на час, то на счётчике набежит именно 65 ватт, при условии что все остальные источники энергии не включены.
30.06.2009 в 22:26:44
helper2008 написал : Это на приборах пишут потребление в час?
Нет, это пишут мощность прибора.
helper2008 написал : то на счётчике набежит именно 65 ватт,
Да, именно ватт, а показания счетчика вырастут (при условии отсутствия тр-ров тока) на 0000,65
30.06.2009 в 23:23:24
helper2008 написал : А как узнать этот коэффициент?
Судя по разнице между показаниями и реально вам насчитываемом, у вас коэффициент трансформации 30, т.е. стоят ТТ 150/5. Бирка с указанием Ктр. должна находиться под мордой счетчика справа, но вы ее не сфотографировали.
30.06.2009 в 23:24:53
У вас наверное трансформаторы тока 100/5
01.07.2009 в 08:30:54
avmal написал : у вас коэффициент трансформации 30
скорее всего 20.
helper2008 написал : ...по показаниям счётчика в месяц выходит 210 kW, а нам говорят, что мы потребили ... нагрузку в 4500 kW?
получется 4500/210=21,43. Вполне возможно что цифра в 4500 названа округленно. В этом случае
Маугли7111 написал : У вас наверное трансформаторы тока 100/5
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
01.07.2009 в 08:46:16
helper2008 написал : на счётчике набежит именно 65 ватт, при условии что все остальные источники энергии не включены.
не 65 Ватт (это мгновенная мощность), а 65 Ватт-час (ну или 0,065 кВатт-час).
Маугли7111 написал : У вас наверное трансформаторы тока 100/5
Согласен. А вообще СА4у редкая гадость... я на старой работе (МПС) поменял их все на "ТРИО" и был доволен. Кстати, примерно от 3,5 до 4 % экономии получил... А стоит практически одинаково.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу