01.07.2009 в 23:47:39
Всем здравствуйте!! У меня такой вопрос, Вместо бетонной перемычки на окно уложил уголок 100-ку длина окна 1,8 м.Плита перекрытия будет ложиться на окно посередине, не продавит ли она уголок? по другому положить плиту не получается.
02.07.2009 в 00:01:27
Материал стен, сколько этажей будет выше? Хотя, в любом случае, 100-й уголок никакой роли не тут играет - вопрос выдержит ли вес стен сама плита на таком пролёте.
02.07.2009 в 00:28:47
Второй этаж мансарда стены газосиликат.плита ложиться одним концом на окно
02.07.2009 в 11:34:42
В случае, когда возникают сомнения выдержат ли стены укладываемые на них плиты перекрытия - перед укладкой плит на стене устраивают армирующий пояс. Монолитом с арматурой заливают стену по всему периметру, на высоту сантиметров 20 например. Пояс распределяет нагрузку, ну и сам по себе имеет иные параметры по крепости, в сравнении с материалом стен.
Кустарный, простой, но иногда приемлемый вариант решить аналогичную проблему - уложить под плиту тот же самый уголок 100ку. На стену укладывается уголок - одна сторона горизонтально наверх (на неё уложится сверху плита), вторая сторона внутри комнаты вниз (заштукатурится впоследствии). Если по всей длине комнаты положить такой угол - он распределит нагрузку от плит равномерно по всей стене, в частности - на оконный проём "точечная" нагрузка должна несколько уменьшиться за счёт перераспределения давления от плиты, лежащей посередние окна, на стороны.