Alex___dr написал : В ШС на КТП (на низкой стороне) стоят две группы вставок по 100А . Поднимали было вопрос о замене трансформатора на более мощный , но были посланы Мосэнерго на ... ! "Вам и такого хватит" !

Хм. А они правы - вы же имеющуюся мощность трансформатора недоиспользуете. 160 кВА - это 160*1,5=240 Ампер. Вы же себя залимитировали 200-ми (реально еще меньше, можешь клещами измерить в "час пик"). 20% резерва, однако - какая вам замена трансформатора?

А меня интересовали автоматы в домах, то есть лимит мощности на индивидуальный дом.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.04.2006 в 16:50:51

Slawa написал : Хм. А они правы - вы же имеющуюся мощность трансформатора недоиспользуете. 160 кВА - это 160*1,5=240 Ампер. Вы же себя залимитировали 200-ми (реально еще меньше, можешь клещами измерить в "час пик"). 20% резерва, однако - какая вам замена трансформатора?

А меня интересовали автоматы в домах, то есть лимит мощности на индивидуальный дом.

В домах не лимитировано. Уставом садового товарищества не оговаривается.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.04.2006 в 17:01:48

Alex___dr написал : В домах не лимитировано. Уставом садового товарищества не оговаривается.

ОК. Насчет вашего трансформатора: вставки 250 Ампер на все, под них 2-3 группы до 160 Ампер (селективность для предохранителей - две ступени номинала). Вводные 250 защищают трансформатор, отходящие - линии (их номинал выбираем от сечения линий, но не более 160 Ампер).

0
nelegal
nelegal
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 229

02.04.2006 в 23:52:36

администрация это отдельный вопрос, но проводка реально лажовая, на одной фазе больше половины сидит, а две другие свободные. еще за три фазы берут доплату, мол, неположено!

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.04.2006 в 09:25:59

nelegal написал : администрация это отдельный вопрос, но проводка реально лажовая, на одной фазе больше половины сидит, а две другие свободные. еще за три фазы берут доплату, мол, неположено!

Доплата за три фазы правомерна только в том случае, если администрации приходится выполнить какие-либо дополнительные технические мероприятия, например, кабель и счетчик в дом покупают они (и эта доплата должна быть обоснована сметой или хотя бы чеками). Вы эту "администрацию" в пешее эротическое путешествие отправить не пробовали?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.04.2006 в 17:01:51

2Slawa

ОК. Насчет вашего трансформатора: вставки 250 Ампер на все, под них 2-3 группы до 160 Ампер (селективность для предохранителей - две ступени номинала). Вводные 250 защищают трансформатор, отходящие - линии (их номинал выбираем от сечения линий, но не более 160 Ампер).

Магистраль - А50, отводы - А35

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.04.2006 в 18:00:17

Alex___dr написал : 2Slawa

ОК. Насчет вашего трансформатора: вставки 250 Ампер на все, под них 2-3 группы до 160 Ампер (селективность для предохранителей - две ступени номинала). Вводные 250 защищают трансформатор, отходящие - линии (их номинал выбираем от сечения линий, но не более 160 Ампер). Магистраль - А50, отводы - А35

Виноват, не знал, что у вас от транса по низкой магистраль идет до распред. устройства. А50 - 215 Ампер. Чтобы использовать мощность КТП полностью, нужна А70. А вот А35 можно защищать 160 Амперами. Короче, схему надо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.04.2006 в 19:48:03

Slawa написал : Виноват, не знал, что у вас от транса по низкой магистраль идет до распред. устройства. А50 - 215 Ампер. Чтобы использовать мощность КТП полностью, нужна А70. А вот А35 можно защищать 160 Амперами. Короче, схему надо.

От транса до щита идут шины А50х6, на них параллельно две группы из трех вставок, от них две линии проводом А50 (садовые участки поделены приблизительно на две части, подключенные каждая к своей линии), ответвления сделаны проводом А35.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.04.2006 в 21:32:23

Alex___dr написал : От транса до щита идут шины А50х6, на них параллельно две группы из трех вставок, от них две линии проводом А50 (садовые участки поделены приблизительно на две части, подключенные каждая к своей линии), ответвления сделаны проводом А35.

Да уж, тяжело дистанционно советы давать. Можно делать, как говорил: ввод (от шин) 250 Ампер (габарит советую 400, но можно и 250), далее - три группы вставок по 160 Ампер (габарит вставок 250 Ампер). Третья - резерв, мало ли куда еще нужно будет. Насчет вставок на магистрали - если они длиннее 100 метров, то лучше использовать вставки 133 Ампера (по КЗ). Неплохо при реконструкции установить амперметр (три трансформатора и переключатель) - тогла вы всегда сами сможете видеть, насколько загружен транс - полезно и наглядно (если на 240 Ампер красную риску нанести). Рубильники и прочая оснастка - по вкусу. Можно заказать сборку на заводе - эта схема практически повторяет типовую ячейку подстанции.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.04.2006 в 21:39:57

Slawa написал : Да уж, тяжело дистанционно советы давать. Можно делать, как говорил: ввод (от шин) 250 Ампер (габарит советую 400, но можно и 250), далее - три группы вставок по 160 Ампер (габарит вставок 250 Ампер). Третья - резерв, мало ли куда еще нужно будет. Насчет вставок на магистрали - если они длиннее 100 метров, то лучше использовать вставки 133 Ампера (по КЗ). Неплохо при реконструкции установить амперметр (три трансформатора и переключатель) - тогла вы всегда сами сможете видеть, насколько загружен транс - полезно и наглядно (если на 240 Ампер красную риску нанести). Рубильники и прочая оснастка - по вкусу. Можно заказать сборку на заводе - эта схема практически повторяет типовую ячейку подстанции.

Майские уже скоро! Сделаю снимки и точную схему.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.04.2006 в 07:49:04

Спасибо за отзывы, но свет моргает в полном соответствии с законом Ома, представьте схему замещения участка сети: ЭДС, внутреннее сопротивление трансформатора на КТП, последовательные участки линии и параллельные участки - нагрузка, т.е. дома по улицам. КТП и линия проектировались, когда домов было меньше и в каждом в расчет брались пару лампочек, холодильник и телевизор. Административно изловить сварщиков - бесполезно, варит пол-деревни, да и в свое время жители от немцев умудрялись прятать партизанские бригады, а тут от энергонадзора сварку :-). Путь решения вопроса - технический. Буду благодарен, если кто-нибудь поделится опытом по следующим вопросам:

  1. Устраняет ли мерцание в сети применение стабилизаторов с симисторным управлением отводами автотрансформатора типа "Лидер" или "Штиль".
  2. Есть ли у кого-нибудь феррорезонансный стабилизатор типа СТС-3 10/0,5 (молдавский), как он работает.
  3. Не вызовет ли применение 10-киловаттного стабилизатора колебательных процессов в жиденькой сельской линии.
  4. Может кому известны другие технические способы решения вопроса с морганием света.
  5. На сколько эта проблема актуальна, может придумать чего-нибудь простое и надежное, наладить выпуск и разбогатеть :-).