Схемку набросал и все равно все молчат :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.08.2009 в 21:39:32

ALARMus написал : Схемку набросал и все равно все молчат

Так вы ж все-равно УЗО 32А 10мА не найдете даже, если бы все сразу заговорили ...

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

06.08.2009 в 22:43:49

В подавляющем числе квартир, особенно если стоят энергосберегающие лампы, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки будут защищаться проводники в светильниках, которые в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества!

Посмотрите реальные мощности стиралки, водогрея, посудомоечной, возможно везде будет достаточно автомата 10А.

Автоматы лучше с характеристикой В.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

06.08.2009 в 23:20:40

Посититель написал : В подавляющем числе квартир, особенно если стоят энергосберегающие лампы, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки будут защищаться проводники в светильниках, которые в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества!

Автомат защищает линию, какой смысл ставить 6-амперный автомат на 1.5 кв? Это повышает безопасность, так?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

07.08.2009 в 22:48:41

ALARMus написал : Схемку набросал и все равно все молчат

25А на плиту маловато, если провод проложен по нормативу 3х6, то надо С32 или С40 (в зависимости от мощности плиты...). И узо надо 63А 30мА (если С25 на С32 или С40 замените). Свет вообще без защиты УЗО. Про 32А 10мА написали выше... На кухню желательно провести пару линий (3х2,5) под защитой С16 (наверняка будет чайник, микроволновка)

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

08.08.2009 в 09:44:18

dinamit007 написал : На кухню желательно провести пару линий (3х2,5) под защитой С16 (наверняка будет чайник, микроволновка)

Проводка уже сделана и переделать нет возможности, поэтому розетки на кухне в общей розеточной группе на ДА

dinamit007 написал : 25А на плиту маловато, если провод проложен по нормативу 3х6

да на плиту 6 квадратов, знаит С32 или С40

Значит на группу С.М.+Водонагреватель УЗО 40А 10мА, какой буковкой ? На группу Плита+Посудомоечн. УЗО 63А 30мА ?