08.07.2009 в 15:23:40
Схема нормальная - работать будет. Вводной у Вас отрисован 2п, а написано 1п - берите 2п.
08.07.2009 в 15:27:55
Агейка написал : Начну по порядку .Схемы я рисую в фотошопе.Просто мне так удобней всё видно как подключать.
ясно, спасибо за ответ.
Агейка написал : Да будет один духовой шкаф с функциями микроволновки.
без плиты как же жить? Суп отварить?
Агейка написал : вот он мне и отдал.И я подумал зачем покупать поставлю везде одинаковый хуже не будет.
С одной стороны кашу маслом не испортишь, но засунуть такой провод проблематично в розетки, если он и даже влезет под болт, вопрос встанет другой...как он там будет держаться и каков будет контакт? Я конечно немного сейчас привру, но лучше 1-2 УЗО убрать, но провод купить нормальный. Кстати NYM он же в отличии от ВВГ - круглый...укладывать не так то просто. А если прикинуть кол-во отвлетвлений и их толщину общую? А в целом при новой проводки расходы есть расходы, и тут лучше не экономить, выйдет боком. Да и проводка - заменяют её обычно один раз в доме после старой, и служит она постоянно и не один десяток лет, так зачем делать дело заранее неправильно.
И ещё..у Вас дом с газом? А насчёт PE - ничего говорить не буду, пусть закоренелые профи выскажутся, как правильно и что с ним делать когда настоящего PE нет в щите...
Ну и по схеме вот что добавлю...мож это и есть в схеме(я не вижу), но на кухню нужно бы иметь 2 группы розеток, так сказать чтобы разгрузить ...да и понадёжнее будет...можно не думать в какую включить и чайник и комбайн и мож и ещё чего сразу...
08.07.2009 в 15:48:48
LAV написал :
Так это сейчас стоит на лесничной клетке.А втоматы и счетчик у нас изначально стоят в квартире
08.07.2009 в 15:55:36
Vlad(kam) написал :
Да в доме газ я бы и духовой шкаф купил бы газовый но их очень мало и все они какието убогии.Вот и приходится покупать электрическую.
08.07.2009 в 20:51:09
2Агейка Вообще, духовку лучше электричекую. Пропекают они лучше. По схеме - рабочая. Про кабели Вам уже сказали. Успехов!
08.07.2009 в 22:30:12
Alex_Penza написал :
Спасибо за помощь.Нужно ли ещё что-то потправить или что-то убрать добавить.Один вопрос что делать с (РЕ) проводником у нас в доме подходит два провода.и нужно ли его подключать к потребителям и к шине в боксе?
08.07.2009 в 22:44:44
Агейка написал : Один вопрос
вопрос неоднозначный :( Курите форум, особенно
09.07.2009 в 02:51:29
Alex_Penza написал : Вообще, духовку лучше электричекую. Пропекают они лучше.
Вы посмотрите какой у неё ограничивающий автомат? Да ещё дом старый, да ещё и с газом, да ещё и PE нет ===> электрическая плита??? максимум что - иметь переносную,2-х конфорочную и только, как времянку. (чисто моё мнение).
Агейка написал : to Агейка
Насчёт земли, как и сказали всё спорно, дом старый..хотя мож и ещё и сделают реконструкцию щитов, осмелиюсь (!!!!!!!!!) то есть только-только предположить так:
ЧТобы розетки лишний раз не дёргать, в них PE провод подключить как и положено на PE, а уже в щите, где будут Автоматы и УЗО - там может между собой PE проводники не объединять,
тем самым вроде ничего ужастного не будет, а придёт PE - все проводники объедините и подключите,
естественно предусмотреть чтобы их в щите не пооткусали, а аккуратно как то сложить и подписать.
(всё привёл основываясь только на личном опыте и здравии)
09.07.2009 в 05:19:39
Агейка написал : Вот вроде я поправил схемку посмотрите плз
нижнюю синюю толстую полосу нужно вообще убрать
09.07.2009 в 08:36:49
Alex_Penza написал : Вообще, духовку лучше электричекую
Vlad(kam) написал : иметь переносную,2-х конфорочную и только, как времянку.
Мы о духовке. А Вы о чём?
09.07.2009 в 12:17:00
Alex_Penza написал : Мы о духовке. А Вы о чём?
а я о плите говорил..
стормозил...сорри
10.07.2009 в 17:58:47
После УЗО 1 у Вас стоит 7 автоматов 1P+N. 1P+N это прекрасно! и их прелесть в том, что они отключают как фазу так и ноль идущие на розетку (группу розеток, освещение). Вы все ноли идущие от 1P+N автоматов соединили. ЗАЧЕМ? При таком подключении если один из автоматов отключится то ноль всеравно будет в отключенной линии, попадая туда через соседние автоматы. Поэтому уберите нижнюю толстую синюю линию соединяющую ноли выходящие из из 1P+N групповых автоматов.
10.07.2009 в 21:49:52
Sergey_777 написал :
Спасибо за совет.Я тоже думал про это .Да мне уже об этом говорили.только не объяснили почему.
10.07.2009 в 22:21:21
Агейка все ваши УЗО нефункциональны при такой схеме. Разъединяйте нули после УЗО. Хорошо еще фазные выходы в кучу не свели.
10.07.2009 в 22:33:35
Я вводной автомат поставил бы на одно направление, чтобы не разрывать ноль. Освещение убрал с УЗО, оставил на автомате... Две группы освещения на квартиру вполне достаточно. Сделал освещение полуторкой (3 х1,5) только потому, что с ней попроще работать. Вторичные линии питания галогенных ламп (после трансформаторов) - 2,5 мм2. На варочную - 4 или 6 мм2. Розеточные линии до распредкоробок - 3х4 мм2, после распредкоробок на розетки - 3х2,5. Много провода осталось? Сходи на рынок да поменяйся, чтобы не покупать 3х1,5. И тебе хорошо, и продавцу хорошо! А заземление занулить в щите, т.е. между нулевой шинкой и земляной шинкой поставить перемычку. Потому что пройдёт 3-4 года и ЖЭК заставят стояки менять и землю делать. А у тебя уже шинка земляная есть. У нас уже так было и мой монтаж похвалили (извините, парни, хвастаюсь).