Помогите составить схему электропитания вухкомнатной квартиры. Двухкомнатная хрущевка 1965г. постройки, электрическая канализация, и электрощит расположен в квартире. Поводка не менялась с момента постройки. Схема питания с глухозаземленной нейтралью. Вопрос:

  1. Можно ли протянуть PE провод (медь сечением 10мм) от щита дома, и заземлить приборы и ванну? Не окажутся ли приборы под напряжением, в случае отгорания нейтрали в электрощите дма? Или вместо зануления лучше собрать заземляющий контур в подвале?
  2. Возможно ложное срабатывание дифференциального автомата или УЗО на вводе от ветхой проводки?
  3. Какого производителя поставить модульные устройства?
  4. Как с точки зрения безопасности зарекомендовали себя приборы ИЭК.
0
Вложение
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

06.07.2009 в 20:20:04

во первых вся проводка должна быть трехжильной.на освещение 3*1,5,на розетки 3*2,5.и непонятно можно ли вводной дифф на автомат 32А и УЗО 40А 300мА заменить?автомат поставить до счетчика,УЗО после.и бойлер автоматом защитите.

0
Аватар пользователя
PMI

Местный

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

06.07.2009 в 20:29:45

4Серый написал :

Дифавтомат на вводе экономит место. указанная проводка уже существует. УЗО на бойлере ошибка, там должен быть дифавтомат.

0
Аватар пользователя
PMI

Местный

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

06.07.2009 в 20:31:44

Исправленная схема.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

06.07.2009 в 20:34:12

PMI написал : Исправленная схема

непонятно что исправлено.

PMI написал : указанная проводка уже существует.

в таком случае это не совсем правильно сделано.на сечение 1,5квадрата защита 10А ставится.

0
Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

06.07.2009 в 20:37:11

PMI написал : Можно ли протянуть PE провод (медь сечением 10мм) от щита дома,

Интересно как?

Смысл защитного заземления в том, чтобы во-первых уравнять потенциалы у Вас под ногами с потенциалом металлических корпусов электроприборов. Короче всё металлическое должно соединяться с заземляющим контуром дома СПЕЦИАЛЬНО для этого предназначенными проводниками (должна быть система уравнивания потенциалов и заземления дома)

PMI написал : Возможно ложное срабатывание дифференциального автомата или УЗО на вводе от ветхой проводки

  • дифф. автомат на вводе не нужен (достаточно обычного). Номинал должен соответствовать разрешенной мощности ввода (обычно не больше 25А без электроплиты и не не больше 40А с электроплитой).

Группы: УЗО25/30 Авт16 Авт16 Авт10 - стоят неправильно: 16+16+10=42>>25А, УЗО не имеет защиты от сверхтока, а сверхток может достичь 32А (номинал вводного автомата). УЗО 10/10 - стоит неправильно: нет последовательного автомата на соответствующий ток.

0
Аватар пользователя
PMI

Местный

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

06.07.2009 в 20:49:00

В том то и дело, дом не имеет системы уравнивания потенциалов. Как в таком случае защитится? Провести провод от глухозаземленой нейтрали дома или собрать заземляющий контур, а мощет не парится оставить все как есть и жить дальше?

0
Аватар пользователя
PMI

Местный

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

06.07.2009 в 20:55:04

РаботничкиНТ написал : Интересно как?

Смысл защитного заземления в том, чтобы во-первых уравнять потенциалы у Вас под ногами с потенциалом металлических корпусов электроприборов.

Дом не имеет СУП. Как быть?

РаботничкиНТ написал :

  • дифф. автомат на вводе не нужен (достаточно обычного). Номинал должен соответствовать разрешенной мощности ввода (обычно не больше 25А без электроплиты и не не больше 40А с электроплитой).

т.е мне нельзя ставить автомат больше 25А на вводе?

РаботничкиНТ написал : Группы: УЗО25/30 Авт16 Авт16 Авт10 - стоят неправильно: 16+16+10=42>>25А, УЗО не имеет защиты от сверхтока, а сверхток может достичь 32А (номинал вводного автомата). УЗО 10/10 - стоит неправильно: нет последовательного автомата на соответствующий ток.

Понятно спасибо.

0
Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

06.07.2009 в 21:04:17

PMI написал : т.е мне нельзя ставить автомат больше 25А на вводе?

Какая мощность разрешена, могут сказать в энергосбыте (или др. эксплуатирущей организации, кому Вы платите за электричество).

Косвенно можно определить по сечению проводника от стояка к щитку (у меня например стояла медь 2,5 кв мм), стало быть никак не больше 25А.

Если завысить, то можно вырубить стояк (будет срабатывать защита на стояке, при наличии и исправности таковой, либо сгорит стояк, при неисправной защите со всеми вытекающими), либо спалить провода от стояка до квартиры.

А заземляющий проводник у меня заизолирован и болтается в воздухе как со стороны розеток так и со стороны автоматов (до лучших времен). Пока стоят УЗО, автоматы и розетки на 16А с заземляющим контактом и закрытыми токоведущими.

0
Аватар пользователя
PMI

Местный

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

06.07.2009 в 21:25:26

А если я поставлю вводный автомат на 25А, за ним УЗО на 32А за УЗО 3 автомата по 10А, это будет правильно?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2009 в 22:41:23

PMI написал : , за ним УЗО на 32А

А найдете такое?:)

0
Аватар пользователя
PMI

Местный

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 06:55:18

avmal написал : А найдете такое?

вот УЗО ВД-1 2Р 32А ИЭК

0
Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

07.07.2009 в 07:13:26

Основные требования ПУЭ (правила устройства электроустановок) к электроустановкам в жилых помещениях:

7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
Аватар пользователя
PMI

Местный

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 11:39:04

РаботничкиНТ написал : стационарное оборудование

что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.07.2009 в 11:41:10

PMI написал : что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?

Наверно - то что подключенно стационарно, не в розетку.

0