Fordov
Fordov
Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 144

08.07.2009 в 11:13:23

Здравствуйте! Делаем ремонт кв-ры. В коридоре у нас будет гипсокартонный потолок с точечными светильниками. У меня к Вам просьба, как разобраться с работой двухклавишным выключателем Легранд для управления с двух мест.
То есть, у нас "Г" образный коридор. Включаю одну группу двухклавишним выключателем А и горят лампы № 1, 2 и 3. И выключаю. На этом же выключателе А включаю вторую группу светильников - горят лампы № 3, 4, 5 и 6. А если включить сразу 2 группы, то как поведёт лампа № 3? Эта лампа как бы "промежуточная", т.е. она должна всегда гореть либо с 1 группой светильников (1, 2 и 3) и со второй группой (3, 4, 5 и 6).

Второй момент: Предположим, если выключателем А включаю первую группу, то на выключателе Б включаю 2 группу и тоже озабочен, как будет себя вести лампа № 3.

Ссылка на выключатель: http://www.legrand2.ru/shop_show_1166.html

Пожалуйста, подскажите, как мне перекинуть провода и т.д., чтобы я смог управлять с двух мест двумя группами светильников и как сделать, чтобы лампа № 3 горела совместно с 1 и 2 группами.

0
Вложение
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

08.07.2009 в 11:21:21

Fordov написал : и как сделать, чтобы лампа № 3 горела совместно с 1 и 2 группами.

Либо реле, либо диодная развязка. В текущей ситуации, ИМХО, никак.

0
Fordov
Fordov
Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 144

08.07.2009 в 11:23:38

Гхм, есть еще какие варианты?

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

08.07.2009 в 11:25:37

Где-то это проскакивало воспользуйтесь поиском.

0
Fordov
Fordov
Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 144

08.07.2009 в 11:26:20

kirich написал : Либо реле, либо диодная развязка.

Сможете обрисовать схему?

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

08.07.2009 в 11:33:02

2 реле, у каждого по 2 группы замыкающих контактов. Двумя реле управляем как лампами от выключателей. Лампы 1, 2 на 1 группе реле №1, лампы 4, 5, 6 на 1 группе реле №2. Лампа 3 включается второй группой контактов обоих реле, контактные группы соединяются параллельно. В итоге, лампы 1 2 включаются отдельно, лампы 4-6 отдельно. Лампа №3 включается когда включена любая из групп. Логическое ИЛИ.

Если вторые группы контактов реле соеденить последовательно, то получим логическое И, лампа №3 будет гореть только тогда, когда включены обе группы.

0
Fordov
Fordov
Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 144

08.07.2009 в 11:54:35

kirich написал :

То что ты написал - это хорошо. Т.е. вместо реле можно использовать двухполюсные выключатели. Они в Легранде имеются, но проблема в том, что в коллекции Galea Life таких нет.. И двухполюсных двухклавишних выключателей тоже не нашёл... Поэтому я думаю, как решить этот вопрос с помощью двухклавишных выключателей от Легранд... С использованием реле, разумеется...

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.07.2009 в 11:55:08

Fordov написал : есть еще какие варианты?

Не мудрите и сделайте обычные 2 группы светильников - 1,2 и 3-6. Отдельно включаемая лампа 3 вам никакого шарма не даст, как окажется в конечном итоге.

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

08.07.2009 в 11:59:17

avmal написал : Не мудрите и сделайте обычные 2 группы светильников - 1,2 и 3-6.

Мне вот как то захотелось похожее, только еще и с регулировкой яркости, еще и галогенок на 12 Вольт, еще и с двух мест, и не ручкой, а клавишами.. А Вы говорите - не мудрите, что тут мудреного то? Иногда просто хочется вот так, и никак иначе :).

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

08.07.2009 в 12:09:08

В проходных местах (коридорах) удобней датчик движения. В вашем случае можно два с обзором места под лампой 3 или один угловой в районе лампы 3 - и никаких выключателей/переключателей:)

0
Fordov
Fordov
Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 144

08.07.2009 в 13:18:19

avmal написал : Не мудрите и сделайте обычные 2 группы светильников - 1,2 и 3-6. Отдельно включаемая лампа 3 вам никакого шарма не даст, как окажется в конечном итоге.

Такие слова говорит тот, кто не заинтересован уникальной возможностью...

Уже решил этот вопрос, есть даже 2 варианта схем. Отдельное спасибо viders-pro :) Осталось только реализовать вопрос.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.