08.07.2009 в 11:13:23
Здравствуйте!
Делаем ремонт кв-ры. В коридоре у нас будет гипсокартонный потолок с точечными светильниками.
У меня к Вам просьба, как разобраться с работой двухклавишным выключателем Легранд для управления с двух мест.
То есть, у нас "Г" образный коридор. Включаю одну группу двухклавишним выключателем А и горят лампы № 1, 2 и 3. И выключаю. На этом же выключателе А включаю вторую группу светильников - горят лампы № 3, 4, 5 и 6. А если включить сразу 2 группы, то как поведёт лампа № 3? Эта лампа как бы "промежуточная", т.е. она должна всегда гореть либо с 1 группой светильников (1, 2 и 3) и со второй группой (3, 4, 5 и 6).
Второй момент: Предположим, если выключателем А включаю первую группу, то на выключателе Б включаю 2 группу и тоже озабочен, как будет себя вести лампа № 3.
Ссылка на выключатель:
Пожалуйста, подскажите, как мне перекинуть провода и т.д., чтобы я смог управлять с двух мест двумя группами светильников и как сделать, чтобы лампа № 3 горела совместно с 1 и 2 группами.
08.07.2009 в 11:21:21
Fordov написал : и как сделать, чтобы лампа № 3 горела совместно с 1 и 2 группами.
Либо реле, либо диодная развязка. В текущей ситуации, ИМХО, никак.
08.07.2009 в 11:23:38
Гхм, есть еще какие варианты?
08.07.2009 в 11:25:37
Где-то это проскакивало воспользуйтесь поиском.
08.07.2009 в 11:26:20
kirich написал : Либо реле, либо диодная развязка.
Сможете обрисовать схему?
08.07.2009 в 11:33:02
2 реле, у каждого по 2 группы замыкающих контактов. Двумя реле управляем как лампами от выключателей. Лампы 1, 2 на 1 группе реле №1, лампы 4, 5, 6 на 1 группе реле №2. Лампа 3 включается второй группой контактов обоих реле, контактные группы соединяются параллельно. В итоге, лампы 1 2 включаются отдельно, лампы 4-6 отдельно. Лампа №3 включается когда включена любая из групп. Логическое ИЛИ.
Если вторые группы контактов реле соеденить последовательно, то получим логическое И, лампа №3 будет гореть только тогда, когда включены обе группы.
08.07.2009 в 11:54:35
kirich написал :
То что ты написал - это хорошо. Т.е. вместо реле можно использовать двухполюсные выключатели. Они в Легранде имеются, но проблема в том, что в коллекции Galea Life таких нет.. И двухполюсных двухклавишних выключателей тоже не нашёл... Поэтому я думаю, как решить этот вопрос с помощью двухклавишных выключателей от Легранд... С использованием реле, разумеется...
08.07.2009 в 11:55:08
Fordov написал : есть еще какие варианты?
Не мудрите и сделайте обычные 2 группы светильников - 1,2 и 3-6. Отдельно включаемая лампа 3 вам никакого шарма не даст, как окажется в конечном итоге.
08.07.2009 в 11:59:17
avmal написал : Не мудрите и сделайте обычные 2 группы светильников - 1,2 и 3-6.
Мне вот как то захотелось похожее, только еще и с регулировкой яркости, еще и галогенок на 12 Вольт, еще и с двух мест, и не ручкой, а клавишами.. А Вы говорите - не мудрите, что тут мудреного то? Иногда просто хочется вот так, и никак иначе :).
08.07.2009 в 12:09:08
В проходных местах (коридорах) удобней датчик движения. В вашем случае можно два с обзором места под лампой 3 или один угловой в районе лампы 3 - и никаких выключателей/переключателей:)
08.07.2009 в 13:18:19
avmal написал : Не мудрите и сделайте обычные 2 группы светильников - 1,2 и 3-6. Отдельно включаемая лампа 3 вам никакого шарма не даст, как окажется в конечном итоге.
Такие слова говорит тот, кто не заинтересован уникальной возможностью...
Уже решил этот вопрос, есть даже 2 варианта схем. Отдельное спасибо viders-pro :) Осталось только реализовать вопрос.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.