09.07.2009 в 11:59:31
Всем привет, я первый раз на форуме, очень рад, что нашел его. Хочу сделать приточную вентиляцию в квартире. Дом строится и здается в первой очаряди, но еще есть вторая, третия и т.д. короче еще лет 5 стройка будет, соотвецтвенно будет и пыль и шум. 2 этаж. Прочитал несколько статей про приточку, полазил по форумам и нарисовал примерную схему. Приток будет через решетку для кондера на балконе. Канал диаметром 125мм (?). Последовательно фильтр, затем нагреватель, затем канальный вентилятор, отрезок трубы для выравнивания потока воздуха, и 90 сантиметровый шумогоситель, затем поворот на 90 градусов и вход в квартиру. На схеме не указан обратный клапан перед фильтром. По квартире идет разводка на 3 помещения. Вытяжка будет через венткороб на кухне и в туалете. Квартира находится на 2-ом этаже 22 этажного дома без принудительной вытяжки Внешние размеры вент шахт 1100х600. Внутри она поделена на 3 секции...
09.07.2009 в 12:43:07
free написал : Хочу сделать приточную вентиляцию в квартире.
Схема нормальная. Но есть НО:
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.07.2009 в 12:51:36
Спасибо за быстрый ответ.
Производительность хочу, что бы 3-4 раза в час менялся воздух в квартире. Высота потолков 3100, так что может и 160 мм воздуховоды прокатят.
09.07.2009 в 12:55:24
free написал : Производительность хочу, что бы 3-4 раза в час
А зачем так много??? Двухкратный воздухообмен многоват, а Вы четырехкратку хотите.
free написал : 160 мм воздуховоды
при 4-х кратах не прокатит, уже 200мм надо
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.07.2009 в 13:00:25
Возможно Вы правы, перегнул палку. Хочится при входе домой, атмосферу иметь, как на улице. Что бы было свежо:) Возможно хватит двух-кратного обмена.
Объем квартиры примерно 200 кубов, т.е. нужно доставлять 400 кубов в час.... Хватит ли обычной вытяжки на кухне и в туалете, что бы забрать отработаный воздух?
09.07.2009 в 13:11:34
free написал : Хватит ли обычной вытяжки на кухне и в туалете
Считаем. При механике (а у Вас получается "выдавливание") для с/у надо 50 куб, для душа/ванны - 100 куб, для кухни 80 куб. вытяжного воздуха. Производительность "зонта над плитой" в расчет не берется, т.к. режим работы его кратковременный. Так что у Вас получается небольшой перебор по притоку, т.е. в квартире будет подпор приточным воздухом. Это хорошо тем что ни ароматы ни пыль извне квартиры не будут проникать за счет пожительного баланса
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.07.2009 в 15:15:08
Спасибо, вроде все ясно с этими вопросами. Возник вопрос об автоматике. В принцепе нужна только регулировка оборотов вентилятора и можность обогревателя. Хочу вывести пульт на стену в гостиной, а оборудование стоит на балконе. Я в электрике полный "0". Помогите понять, что и как нужно подключать, только желательно по проще, без наворотов.
14.07.2009 в 18:45:21
free написал : Я в электрике полный "0". Помогите понять, что и как нужно подключать, только желательно по проще,...
Если ноль, то наверно все-таки лучше пригласить того кто не ноль, меньше проблем будет, начиная со сборки схемы. Да и проще объясняться с человеком который хоть какое-то представление имеет. Поймите правильно - это Вам не в упрек. Кесарю кесарево - слесарю слесарево ;) :)
Кстати, здесь рисовал схему - самый простой вариант, проще не придумаешь, таймер убрать и все.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ